| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли анкерить кирпичную стену к монолитной?

Нужно ли анкерить кирпичную стену к монолитной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2009, 11:22 #1
Нужно ли анкерить кирпичную стену к монолитной?
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Исходные данные: 3-х этажное здание с подвалом, наружные стены подвала - монолитные железобетонные, толщина 520 мм, выше - поризованный кирпич 2 НФ, толщина 510 мм; внутренние стены - полнотелый кирпич, толщина 380 мм. Вопрос: нужна ли анкеровка внутренних кирпичных стен к наружным и если да, то почему?
Просмотров: 1671
 
Непрочитано 29.10.2009, 11:48
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а фундамент то какой? какие есть мероприятия, обеспечивающие одинаковую осадку наружных монолитных и внутренних кирпичных стен?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 11:49
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Фундамент - монолитная железобетонная плита, толщина 400 мм
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 12:06
#4
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
наружные стены подвала - монолитные железобетонные, толщина 520 мм
-бункер что ль
Цитата:
нужна ли анкеровка внутренних кирпичных стен к наружным и если да, то почему?]
а смысловая нагрузка этого объединения?
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 12:26
#5
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Вот как раз смысловую нагрузку этого объединения я и ищу
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 12:33
#6
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


zxcasd2, я так понимаю, у вас это подвал частного дома какие перекрытия, какая конструктивная схема и вобще зачем
Цитата:
монолитные железобетонные, толщина 520 мм
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 12:34
#7
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


если очень хочется или необходимо увеличить жесткость всего здания (или подземной его части), то анкеровка внутренних стен в наружние этому поспособствует.
Sid Barret вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли анкерить кирпичную стену к монолитной?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича The_Mercy_Seat Каменные и армокаменные конструкции 6 25.02.2007 00:10