В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
||
Просмотров: 6133
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
До чего же причудливо сформулировано...
Но внутренняя Ванга и богатый опыт общения с подрядчиками мне подсказывают, что: - речь идёт об акте освидетельствования скрытых работ (АОСР), который в данном случае составляется на: 1. Разработку грунта траншеи и крепления траншеи (можно объединить); 2. Устройство основания под трубы кабельной канализации; 3. Устройство кабельной канализации (если в неё кабель укладывается сразу, а не потом - то в этот же акт включается прокладка самого кабеля); 4. Обратную засыпку траншеи. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
Это когда строители делают трубы кабельной канализации для электриков и те принимают их от других. Что такое КК из труб смотрите Типовой альбом A10-А11-2011. Если трубы делают электрики, то оформление акта становится формальностю. Конечно, при этом акты ОСР со всем остальным никто не отменял.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: Может быть это промежуточная приёмка и акт ответственных участков сетей по РД ?
Хотя уже не слежу за этим делом, мало ли чего напридумывали. Быстро они очень...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Не надо фантазировать. Есть инструкция по оформлению ИД для КК. Там есть АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ.
И вперед с песней. Остальные акты, которые оформляются при таких работах тоже есть, не надо оформлять лишнее. РТН сейчас принимает РД по этой инструкции: Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Enik,
Я бы так и сделал, составил на все АСОР. Но подрядчик сдает именно таким актом. Pavel_V, Я правильно Вас понял, что знающие люди будут использовать АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ, а не знающие будут использовать АОСР?? И не важно кто коему передает выполненные работы...строители - электрикам или сами электрики актируются? Offtop: раньше, по не опытности связывал слово канализация только общепринятым понятием, а сейчас понял, что канализацией можно называть все, что свзяано с прокладкой труб и кабелей в них. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Оформление ИД регламентируется инструкцией И 1.13-07 (ранее ВСН-123, формально ВСН не может быть заменен внутренним документом частной контры, в данном случае, асс.Росэлектромонтаж, но в РФ все возможно). Если объект поднадзорный РТН, то для электромонтажных работ будут требовать акты по форме Инструкции или ВСН. В данном случае АОСР - не примут. Соответственно будут проблемы с оплатой работ и сдачей. Опять же, ИД оформляется для РТН/ГАСН, а не для внутренних нужд подрядчиков/субподрядчиков/субсубподрядчиков. Если объект неподнадзорный, то для эксплуатации/заказчика могут прокатить и АОСР и акты в свободной форме - всем побоку. В любом случае не советую отступать от форм Инструкции или ВСН. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Pavel_V,
Можно все таки подвести итог? Если делать правильно: я могу этим актом подтвердить разработку котлована, подсыпку песком и укладку труб единовременно? Или же я им подтвержу только прокладку канализации из труб?? А на разработку котлована и подсыпку песокм надо будет составлять АСОР по отдельности. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Что прописано по этому поводу в АОСР? Можно то же самое в АОСР дописать в примечания или еще как. Только зачем? Хотите, делайти на каждый чих АОСР, если бумаги не жалкои и готовы потом все переделывать, если РТН завернет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. | Gar_ | Водоснабжение и водоотведение | 42 | 22.09.2018 08:58 |
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? | vlasctelin | Технология и организация строительства | 1 | 12.03.2015 17:58 |