Непрочитано 25.06.2019, 11:07 #1
Как опереть Марш типа ЛМ на двутавр
Валакин
 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322

Нужно смонтировать Марш типа ЛМ на улице.
Можно ли верх марша опереть на нижнюю полку двутавра?
Если нет то как опирать жбк на мет двутавр

отметка площадки с которой нужно поднятсья 0
отметка площадки на которую нужно подниматься 1200мм
расстояние между площадками 1700мм
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Просмотров: 1420
 
Непрочитано 25.06.2019, 11:41
#2
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Нужно обязательно на стальной двутавр? Можно в опалубке от лестничной площадки спроектировать железобетонную балку, изготовить ее на заводе ЖБК.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2019, 12:08
#3
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


раньше лестница была из отдельных ступенек, на улице они разрушаются, вот и задумали замену.
балка не вариант - просто работа слишком мелкая, а так бы наняли строит фирму, площадку силами подсобников хотят устроить

fktstv, в чем вы видите минус опирания жбк на мк?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.

Последний раз редактировалось Валакин, 25.06.2019 в 12:34.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 12:43
1 | #4
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
минус опирания жбк на мк
Не вижу. Вопрос в реализации.
Решение с двутавром спорное. С коробкой поизящнее получается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 83
Размер:	19.7 Кб
ID:	215556  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2019, 13:58
#5
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


ок, придется к двутавру варить тавр, а к тавру еще металл чтобы марш оперся на него если сильно прогнется тавр с двутавром,
но по сути это повторяет то что делают монтажники со сборным жбк- не делают растворную постель на площадках в месте опирания маршей
напрягает только то что тавр будет висеть на одной сварке
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 14:06
#6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
придется к двутавру варить тавр, а к тавру еще металл чтобы марш оперся на него если сильно прогнется тавр с двутавром
Без чертежа ничего не понятно.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2019, 14:50
#7
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


вот примерно так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 42
Размер:	40.5 Кб
ID:	215563  
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как опереть Марш типа ЛМ на двутавр

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Что относится к сооружениям башенного типа? Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2023 12:05
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 dip Пожарная безопасность 54 18.02.2021 04:19
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа stepanya Основания и фундаменты 5 12.08.2018 11:12
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17