28.03.2019, 12:16 | #1 | |
Испытательное давление для водовода из полимерных материалов
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
||
Просмотров: 5128
|
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
а каким нормативным документом вы пользуетесь при строительстве водовода?
----- добавлено через ~3 мин. ----- все же тут сидят безвылазно по первому запросу через секунду выдают самый оптимальный результат. раз и готово. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
а вы его читали? мне кажеться вам стоит прочесть его и вы точно найдете там ответы. за 21 час который вы потратили на ожидание ответа можно было прочесть несколько документов. ах да у нас же народ придерживаеться принципа "мне некогда учиться мне нужно работу работать" или "а вы прочтите за меня и мне раскажите что там написано, ато там много букв мне лень"
а не староват норматив? в рф - сп вышли, в укр - дбн, казахстан, беларусть тоже новые документы вышли... есть еще снип 2.04.02 (который тоже изменен и заменен) я тут скажу одну штуку конечно зря но все равно скажу. если пользовать электронные документы особенно в редактируемом формате то можно нажать комбинацию ctrl+F и заставить искать компютер например в вашем случае "давл" без кавычек и потыкать мышкой в клавишу далее. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
Спасибо за советы, обязательно учту в своей дальнейшей работе. Поясню в чем проблема в СНиП 3.05.04-85 указано, что значение испытательного давления = Ррасч.х1,3. Но есть еще один документ для пластиковых трубопроводов, это СП 40-102-2000, в котором укказано, что значение Рисп.= Рраб.х1,5. Вот и возник вопрос, а какой документ использовать. Видимо некорректно задал вопрос. Извиняйте!
Да подскажите какой СП? Если СП 129, то вот Последний раз редактировалось Андрей 37, 29.03.2019 в 14:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3)
Цитата:
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования Цитата:
Не входит в добровольный перечень (от 30 марта 2015 года N 365). Ни туда ни туда не входит, о чём речь. Всё документа нет. Во первых никогда не видел пластиковые трубы для водоснабжения диаметром 1200 мм. Мне кажется, что для больших диаметров переходят на стальные трубы. Подозреваю, что это ошибка. Даже тупо как вы посчитаете несомненно большие напряжения в трубах на стыках, арматуре, углах поворота для пластика ? Думаю, что никак. Во вторых СП 2000 года не актуален.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2019 в 10:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
А правомочно ли пользоваться СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3), если "1 Область применения
Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, которые должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства"? А у нас водовод от водозабора до "объекта народного хозяйства". И есть ли где-то требования по проектированию магистральный водоводов? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
Вот реальный пример магистрального водовода - https://365info.kz/2016/09/vodovod-a...lak-rasshiryat
http://www.ai08.org/index.php/term/%...-vodovod.xhtml |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте" | Андрей16 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.09.2018 15:26 |
Давление на диск перекрытия при открытом способе строительства без пазух под обратную засыпку | Vitaлик | Железобетонные конструкции | 7 | 28.03.2018 12:26 |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Что такое нормативное просадочное давление? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.04.2015 14:01 |
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 | OliverKahn | ANSYS | 2 | 29.01.2012 17:26 |