| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.11.2018, 16:56 | #1 | |
Как защитить конструкции от индукционных токов при установке проходных изоляторов
дизингир
СПб
Регистрация: 23.11.2013
Сообщений: 154
|
||
Просмотров: 3023
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
Контур вокруг фазы или двух фаз должен быть разорван разрывом или вставкой. Вставкой из немагнитного материала. Вокруг трех фаз можно делать замкнутый контур - суммарный поток близок к нулю. Арматура, если она проложена отдельно вокруг фазы, тоже не должна быть замкнута. Как проще объяснить не знаю. |
|||
|
||||
дизингир Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154
|
Спасибо, это понятно. Не понятно почему в примере (pdf) использованы кольца из алюминия, и почему здесь вокруг одного изолятора 4 кольца на параллельных балках. Пластина на которую изолятор ставится тоже замкнутым контуром будет?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 | jola | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.08.2012 15:31 |
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 01.04.2012 18:27 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |