| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как понимать табл. 7.5 в СП256

Как понимать табл. 7.5 в СП256

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2019, 12:15 #1
Как понимать табл. 7.5 в СП256
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693

Собственно вопрос большей частью состоит в том что за числа стоят в столбцах, количество электроприёмников. Как их считать, это надо считать каждый насос, двигатель и пр., или же например у меня есть щиты которые питают вентустановки, и число будет определяться количеством щитов? А если ещё имеются электрические котлы, они берутся в расчёт или же их Кс считается равным 1?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица 7.5.jpg
Просмотров: 260
Размер:	140.5 Кб
ID:	210576  

Просмотров: 4973
 
Непрочитано 04.02.2019, 08:26
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Количество щитов считать думаю не стоит, Кс все же зависит от количества оборудования.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2019, 11:06
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


я думаю примерно также как и автор этих разъяснений: http://perekos.net/pages/view/2365
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 11:08
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Количество щитов считать думаю не стоит, Кс все же зависит от количества оборудования.
Имеется в виду щиты управления, например есть чиллер, у него может быть несколько двигателей. Это одна единица?

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
я думаю примерно также как и автор этих разъяснений: http://perekos.net/pages/view/2365
Вопрос не поняли. Тут про строки разъясняют, с ними-то попроще, СП сразу отсылает в нужную строчку, в моём случае по крайней мере.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2019, 11:13
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Да, Чиллер это одна единица оборудования. Его установленную мощность определяете прямо из паспорта Чиллера, берете максимальную мощность Чиллера, как единицы оборудования (не зависимо от того сколько двигателей у него внутри стоит).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вопрос не поняли. Тут про строки разъясняют, с ними-то попроще, СП сразу отсылает в нужную строчку, в моём случае по крайней мере.
Вы что считаете, какие щиты (распределеительной, групповой или питающей сети) или Вы расчитываете чиллер? Чиллер уже завод изготовитель посчитал и дал в паспорте максимальную мощность.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 11:23
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


А расчётная-то у него какая будет? Завод тоже подскажет?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2019, 11:30
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Обратите внимание на то, что выбранный в СП метод расчета не использует Ки, а использует именно установленную мощность (не расчетную).
Так у электроплит тоже можно было бы применить расчетную мощность (исходя из максимальной и Ки), но в СП берут установленную и применяют Кс. Я полагаю, что Кс они закладывали с учетом (Ки).
Если вместо установленной мощности Вы примените расчетную, то можете получить мощности ниже требуемой.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Мы когда у себя считаем, то применяем и Ки и Кс, но у нас методика совсем другая.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 11:44
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Вот и именно, Вы как автоматчик и даёте уже Ру и Рр своего щита, как Вы там считаете меня уже не должно интересовать. Например есть технология, что в чиллере всего три двигателя, а постоянно в работе должно быть два и они поочерёдно меняются.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2019, 11:51
#9
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Мы не автоматчики.

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Например есть технология, что в чиллере всего три двигателя, а постоянно в работе должно быть два и они поочерёдно меняются.
Я о том же. Вы не должны вникать в то сколько двигателей и как они между собой работают в Чиллере. Для таблицы 7.5. Вы должны брать максимальную мощность, указанную заводом изготовителем в паспорте Чиллера, а не отдельно взятых его двигателей.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 17:04
#10
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


А вот вопрос на засыпку: если имеется внешний блок, с которого питается с десяток внутренних? Как в этом случае, 1 или 10?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2019, 17:22
#11
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Что за блок?
У меня например было химреагентное хозяйство из 32 насосов. На него тоже был паспорт от завода и максимальная потребляемая мощность, ее и брали в расчет. И правильно делали, т.к. такая мощность в процессе эксплуатации периодически потреблялась.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 19:22
#12
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ещё будут у кого версии? А то диалог получается, с таким успехом и в личке можно. RIG1978 у нас с Вами немного разная специфика, сам работал автоматчиком, так что примерно представляю что да как. Там мы тоже чётко считали Рр, когда тебе технология известна.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 14:53
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Что за блок?
Что уж тут говорить, погуглите потом подумайте и скажите как вы считаете какой коэффициент надо брать, для какого количества.
Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
У меня например было химреагентное хозяйство из 32 насосов. На него тоже был паспорт от завода и максимальная потребляемая мощность, ее и брали в расчет.
Абсолютно другая ситуация, если Вам дали мощность, естественно её надо считать, они же Рр уже по технологии считали.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 15:05
#14
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Если Вы не нашли в моих разъяснениях нужную Вам информацию, то мне больше нечем Вам помочь.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 15:18
#15
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Конечно не нашёл, иначе бы не спрашивал дальше.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 18:40
#16
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Искренне желаю Вам удачи в поиске правильнооо ответа.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как понимать табл. 7.5 в СП256

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Следует ли перемножать поправочные коэффициенты k (табл. 30) при расчете допустимого отношения высоты перегородки к её толщине? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 2 11.07.2017 08:55
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Как фок учитывает данные в табл 4.3 ? AEugen Расчетные программы 1 12.09.2012 14:52
как определить коэффициент Ro по табл. Б.4 при расчете КЕО AleksandraA Архитектура 2 22.11.2011 23:59
ГЭСН 2001 Земляные работы Табл. 1 Непонятно примечание Serg_AD Прочее. Архитектура и строительство 6 29.08.2011 16:08