| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.04.2006, 15:07 | #1 | |
Конструкция арки под крышей
Регистрация: 25.04.2006
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3573
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Darstudio
Это распорная конструкция и она не допустима в сейсмических районах. Но полную иллюзию кирпичной кладки, Вы сможете выполнить. Выкладываете по кружалу слой кирпича, как и положено в начале на всю толщину, с замком. Далее, наружный лицевой слой толщиной 120мм, и внутренний 120мм. у Вас в середине остаётся колодец толщиной 140мм. на высоту 320мм(по порядовке) выше кладки в верхней точке арки, уложите армирование и залейте бетоном, а далее кладка на всю толщину. У Вас получится скрытая перемычка, которая погасит распор. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Darstudio
Армирование в этом случае делается прямыми стержнями -- четырьмя стержнями горизонтально (в пределах 300мм) и по 2 стержня с каждой стороны по касательной к радиусу и вертикально, у опор. Ваш конструктор, знает, как это сделать. В случае возникновения землетрясения, есть опасность, что арочная перемычка из кирпича затрещит, даже от собственного веса, по этому не желательно выполнять её из кирпича. Применять прокат, при такой форме перемычки можно, но сложно обеспечить ситуацию, когда в работу вступит сначала прокат, а потом кирпич или одновременно, но вероятней всего, что сначала затрещит кладка а уж потом, прокат будет держать все ,что осталось. Вообще можно,уложить прокат по радиусу, но обязательно залить бетоном. |
|||