| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.09.2011, 10:33 | #1 | |
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 9711
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30
|
Аналогичный вопрос.
Имеем 3х этажное здание Административно-бытового комплекса (АБК), эвакуационная лестница 1-го типа с поэтажными выходами в вестибюли и вестибюль 1-го этажа с выходом на улицу. Цитата:
1) все вестибюли (как пути эвакуации) должны подчиняться этому пункту - иметь стены/перегородки (R)EI 45? 2) должны иметь противопожарное заполнение проёмов, т.е. даже двери в сортиры EI30?! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Цитата:
2) Нет. Огнестойкость заполнения проемов нормируется в противопожарных преградах. А в данном случае речь идет просто о нормируемой огнестойкости перегородок. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30
|
По первому пункту абсолютно согласен.
Касательно второго: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Да нет там слова противопожарные!!! Там же не сказано, что должны противопожарными отделяться. Просто оговорен предел и все.
Смысл в том, чтобы конструкции больше держали. Какой смысл строить здание I ст. огнестойкости если там двери все равно обычные? Тоже самое ))) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет длины пути эвакуации | mic1000 | Архитектура | 25 | 10.11.2011 16:05 |