Непрочитано 04.07.2006, 12:41 #1
Расчет и армирование ионолитного перекрытия по Q
0gram
 
конструктор в проектной фирме
 
г. Екатеринбург
Регистрация: 02.05.2006
Сообщений: 27

И всетаки, господа, как будем поступать с расчетом монолитный плиты на поперечную силу, если расчет по продавливанию сделан и установки поперечной арматуры не требуется? Имеются противоположные мнения.
Просмотров: 10390
 
Непрочитано 04.07.2006, 12:58
#2
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Ни в одном из пунктов СНиП не говорится об обязательной установке поперечной арматуры в плитах перекрытий. Поэтому, я считаю, что только по расчету.
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 13:04
#3
0gram

конструктор в проектной фирме
 
Регистрация: 02.05.2006
г. Екатеринбург
Сообщений: 27


В СНиПе дан расчет по перечной силе для линейных элементов, т.е. балок, а я имею в виду плиту. работающую в 2-х направлениях.
0gram вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 13:18
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Так в СНиПе есть пункт - расчет на продавливание.. Где-то там же рекомендуется обойтись одним бетоном
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 14:00
#5
solver2005

старший помощник младшего проектировщика
 
Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97


СП 52-101-2003 п. 8.3.11, там вроде все понятно
solver2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 14:18
#6
0gram

конструктор в проектной фирме
 
Регистрация: 02.05.2006
г. Екатеринбург
Сообщений: 27


Я не разделяю расчет плиты по перечной силе и на продавливание, считаяя. что если расчет на продавливание прошел, то на поперечную силу считать не надо: пройдет тем более.а уважаемые мной опытные конструктора считают иначе, и настаивают, что независимо от продавливания надо проверять по поперчной силе, при этом в расчете принимают b=1м(ширина условной балки). Хотя расчетный пролет плиты может быть при этом 7м.
0gram вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 16:02
#7
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


И продавливание, и срез имеют одинаковую природу (превышение некоторого предела главных растягивающих напряжений). Различие в расчете обусловленно приближенным учетом ряда факторов механических и конструктивных. Проверка по поперечной силе необходима чаще на прямоугольных колоннах (пилонах), где вдоль длинной стороны гл. растягивающие напряжения могут быть много больше чем средние или полученные по методике СП. Хотя узкие специалисты могут указать и еще некоторые случаи.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 16:37
#8
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от 0gram
Я не разделяю расчет плиты по перечной силе и на продавливание,
ну-ну.... а СП разделяет

Цитата:
уважаемые мной опытные конструктора считают иначе, и настаивают, что независимо от продавливания надо проверять по поперчной силе, при этом в расчете принимают b=1м(ширина условной балки
именно так и считаю

Цитата:
Хотя расчетный пролет плиты может быть при этом 7м.
ну и что?
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 17:09
#9
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Так в СНиПе есть пункт - расчет на продавливание.. Где-то там же рекомендуется обойтись одним бетоном
Это для фундаментных плит... рекомендуется проектировать так чтобы не было поперечки...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2006, 23:24
#10
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
Это для фундаментных плит... рекомендуется проектировать так чтобы не было поперечки...
ну так если фп проектировать без поперечной арматуры то перекрытия сами сабой получатся без поперечки. поперечка то в основном в фп.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2006, 08:47
#11
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Sleekka
Цитата:
Это для фундаментных плит... рекомендуется проектировать так чтобы не было поперечки...
ну так если фп проектировать без поперечной арматуры то перекрытия сами сабой получатся без поперечки. поперечка то в основном в фп.
СИЛЬНО!!
Pek вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2006, 12:57
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Sleekka
Цитата:
Это для фундаментных плит... рекомендуется проектировать так чтобы не было поперечки...
ну так если фп проектировать без поперечной арматуры то перекрытия сами сабой получатся без поперечки. поперечка то в основном в фп.
Особенно, когда толщина перекрытий равна толщине фундаментальной плиты
РЖУНИМАГУ
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2006, 13:07
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В принципе, если сделать перекрытия потолще - можно вообще одним бетоном обойтись.. не только в зоне продавливания :!: :roll:
И считать проще, и жесткость хорошей будет..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2006, 19:49
#14
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


vv_77
соотношение толщин фп к перекрытию в 20 этажном доме, 700/160=4.375 при том когда соотношение поперечки 20 раз = числу этажей, РЖИНЕМАГИ дальше. я конечно звиняюсь, если вы коттеджи делаете.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2006, 13:42
#15
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


В литературе выделяют: продавливание, срез, скалывание, смятие, отрыв, сдвиг...можно и прочее встретить если вспомнить, что в СНиПе расчет наклонных сечений тоже имеет множественные решения...

И все это на действие главных напряжений. В зависимости от направления главного вектора по отношению к опорам (связям) меняется несущая способность бетона.
Ну не изотропический он материал....

Трудность еще и в том, что НИ ОДНА сегодняшная программа не армирует правильно поперечкой (кроме балок)...Делается подмена несущей способности бетона на МИНИМАЛЬНУЮ, а дальше "досыпается" арматурой. Поэтому мы и получаем "дикую" поперечку.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2006, 22:22 Плита какая???
#16
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Начнем с того - какая плита - расчетная схема и пр??? опертая по контуру, безбалочная????? балочная??? подвешенная за 4 точки???? Если правильно понял - то тупо опертая по контуру в монолитном безбалочном перекрытии. Так вот из учебников ясно понятно, что разрушается она по трапециям - от изгибающего момента - как именно - не знающим-гляньте. по наклонным трещинам - смысла нет считать. В тех же пустотках стоит констр. 6 , а по расчету не надо и это при расчетной нагрузке 1,250 т/м. кв. и приведенной толщине сечения 6 см. Ваша же плита как правило варьируется в пределах от 14 до 20 см. не больше, или у Вас хреновые и тупые заказчики. А вставлять в плиту сетку с ёжиками - ни одна трезвая эспертиза без объяснения вас не пропустит. А обосновать решение вы смотрю не в состоянии. Считается здесь только на срез плиты по гране с колонной. Рабочая раматура и перерезается. Больше там ничего не ставят. В Чебоксарской серии такие моменты решались за счет бетонирования так называемых надколонных участков бетоном маркой выше чем плита, что при пересчете на приведенную жесткость даст в вашем случае увеличение толщтны плиты без увеличения прочности материала.
и ещё интересно какие у вас там шаги и нагрузки, если встал такой вопрос???

Все выше сказанное ИМХО.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2006, 10:42 Re: Плита какая???
#17
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от tiger_novo
Начнем с того - какая плита - расчетная схема и пр??? опертая по контуру, безбалочная????? балочная??? подвешенная за 4 точки???? Если правильно понял - то тупо опертая по контуру в монолитном безбалочном перекрытии. Так вот из учебников ясно понятно, что разрушается она по трапециям - от изгибающего момента - как именно - не знающим-гляньте. по наклонным трещинам - смысла нет считать. В тех же пустотках стоит констр. 6 , а по расчету не надо и это при расчетной нагрузке 1,250 т/м. кв. и приведенной толщине сечения 6 см. Ваша же плита как правило варьируется в пределах от 14 до 20 см. не больше, или у Вас хреновые и тупые заказчики. А вставлять в плиту сетку с ёжиками - ни одна трезвая эспертиза без объяснения вас не пропустит. А обосновать решение вы смотрю не в состоянии. Считается здесь только на срез плиты по гране с колонной. Рабочая раматура и перерезается. Больше там ничего не ставят. В Чебоксарской серии такие моменты решались за счет бетонирования так называемых надколонных участков бетоном маркой выше чем плита, что при пересчете на приведенную жесткость даст в вашем случае увеличение толщтны плиты без увеличения прочности материала.
и ещё интересно какие у вас там шаги и нагрузки, если встал такой вопрос???

Все выше сказанное ИМХО.
Смело плиты без поперечки ...хотя конечно имхо завышены требования на поперечку в наших нормах...особенно требования шага 0,5 h0
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2006, 13:25
#18
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Sleekka
ну так если фп проектировать без поперечной арматуры то перекрытия сами сабой получатся без поперечки. поперечка то в основном в фп.
Фундаментные плиты как раз стараются делать без поперечной арматуры, т.к. толщина плиты достаточно большая, как и несущая способность «по бетону» - Qb, а «поперечка» может считаться «рабочей» только если ее несущая способность больше определенной части Qb, так что, если только фунд. плита не тонкая, даже минимальная «поперечка» в ней получится ого-го…

Цитата:
Сообщение от 0gram
Я не разделяю расчет плиты по перечной силе и на продавливание, считаяя. что если расчет на продавливание прошел, то на поперечную силу считать не надо: пройдет тем более.а уважаемые мной опытные конструктора считают иначе, и настаивают, что независимо от продавливания надо проверять по поперчной силе, при этом в расчете принимают b=1м(ширина условной балки). Хотя расчетный пролет плиты может быть при этом 7м.
Конечно, прочность на продавливание и прочность по наклонным сечениям это разные вещи: продавливание вызывается «концентрированно приложенной» внешней нагрузкой, а поперечная сила – особенностями работы данной конструкции. Например: в месте опирания плиты на колонну ее проверяют на продавливание, а в случае стены (протяженной опоры) – по наклонным сечениям.

Совершенно согласен насчет того, что нормы игнорируют расчет плит на поперечную силу, а методика наклонных сечений вообще-то привязана к балкам. Из положения можно выходить таким образом – брать полосу плиты какой-то ширины и считать ее по наклонным сечениям подобно балке, однако этот подход не учитывает как сплошность плиты (треснет же не одна метровая полоса независимо от других), так и двухосность напряженного состояния (есть Qx и Qy).

В программах же обычно поступают еще проще - берут Qb по минимуму, т.к. это удобно, поскольку в формулу из всех параметров расчетной схемы фактически входит только ho, в результате «поперечка» вылазит где ни попадя, например, на краях фундаментных плит, где о каких-то пролетах среза и говорить не приходится, значения же отражают все казусы вычисления поперечных сил в плите, т.е. по сути, они произвольные...

Цитата:
Сообщение от tiger_novo
Начнем с того - какая плита - расчетная схема и пр??? опертая по контуру, безбалочная????? балочная??? подвешенная за 4 точки???? Если правильно понял - то тупо опертая по контуру в монолитном безбалочном перекрытии. Так вот из учебников ясно понятно, что разрушается она по трапециям - от изгибающего момента - как именно - не знающим-гляньте. по наклонным трещинам - смысла нет считать.
Начнем с того, что схема разрушения плиты относится к кинематическому методу расчета (предельному равновесию), о чем и написано в учебниках, и никакую поперечную силу они при этом в расчет не берут. Теоретически, можно сделать то-о-нкую плиту и зафигачить туда много-много только продольной арматуры, и что, она таки никогда не разрушится от поперечной силы? Оч-чень сумнительно...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2006, 16:07
#19
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


1. У исследователей до сих пор нет четкого понимания механизма продавливания - то ли отрыв по некоторой области то ли работа сжатой зоны. И те и другие приводят веские аргументы.
2. Последние исследования в НИИЖБ показывают что несущая способность безбалочных перекрытий при расчете по СНИП (СП) оказывается сильно завышенной, особенно при высоких классах бетона.
3. На величину несущей способности на продавливание оказывает влияние не только усилие приходящееся с этажа, но и усилие на верхней колонне (например работа плиты првого этажа намного лучше чем скажем предпоследнего).
Объясняется это сложным напяженным состоянием околоопорного участка перекрытия.

Так что еще много здесь загадочного и непонятного :-).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 20:11
#20
0gram

конструктор в проектной фирме
 
Регистрация: 02.05.2006
г. Екатеринбург
Сообщений: 27


Спасибо всем принявшим участие в обсуждении даной темы.
Для tiger_novo :
здание-монолитный жилой дом: контруктивная схема-каркасно-связевая, перекрытия -безбалочные толщ. 220мм, шаги 6.6х5.4, колонны сеч. 400х800мм. Нагрузка на перекрытие цокольного этажа 1.5т/м2 с учетом перегородок и СВ плиты.