| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.02.2015, 13:48 | #1 | |
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог?
Генеральные планы и Транпорт
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371
|
||
Просмотров: 11866
|
|
||||
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171
|
На подъездных путях не допускается подушка из песка (СНиП 2.05.07-91* п. 3.83, Акт. ред. СП 37.13330.2012 п. 5.5.3). Поэтому вопрос отпадает сам собой.
На путях общего пользования допускается песчаная подушка (СНиП 32-01-95 табл. 5.1 с оговоркой "...на балластной подушке из песка, удовлетворяющего требованиям к балластным материалам...", Акт. ред. СП 119.13330.2012 табл. 6.1). Т.е. требования к песку прописать самостоятельно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 49
|
Надо использовать ГОСТ 7394-85 БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ И ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ, тем более, что там прямо сказано "Гравийный балласт должен применяться ..., а также в качестве подушки под щебеночный и асбестовый балласты; гравийно-песчаный - ... и в качестве подушки под все виды балластов"
|
|||
|
||||
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371
|
Спасибо, что откликнулись.
А что Вы скажете по поводу рекомендаций: - АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ МОСКВА "ТРАНСПОРТ" 1995, раздел III, абзац 1 – Балластный слой для железнодорожного пути устраивается из сыпучих и хорошо проводящих воду материалов. Он должен обеспечивать устойчивость пути и обладать упругими свойствами. В качестве балласта применяется щебень, асбест1, гравий, песок. При особо тяжелом типе верхнего строения пути для устройства балластного слоя применяется щебень на подушке из песка, а также асбест. При тяжелом типе верхнего строения применяется щебень и асбест на подушке из песка. - СТН-Ц-01-95 СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Железные дороги колеи 1520 мм – Табл. 13, колонка «Показатели» – Толщина слоя балласта под шпалой, см: щебеночного или асбестового (числи-тель) на балластной подушке из песка, удовлетворяющего требованиям к балластным материалам (знаменатель) на пути с деревянными шпалами - СП 119.13330.2012 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм, п. 6.1, табл. 6.1, колонка «показатели» – Толщина балластного слоя под шпалой, см: щебеночный или из смеси песчано-щебеночной (числитель) на подушке из песка (знаменатель) на пути с деревянными шпалами - ГОСТ 21.702-2013, рисунок П.2 ... и это еще не все, просматривал и лекции и учебники, где допускают использование песка в качестве суббаласта ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот поэтому я и предлагаю ссылаться на ГОСТ на песок для строительных работ, таким образом уточняя требования к песку. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171
|
По ГОСТ 7394 если рассматривать, где оговоривается содержание слабых зерен по прочности (более 20 МПа).
То весь песок по ГОСТ 8736 из отсевов дробления проходит (>40 МПа). Но область применения ГОСТа, сами знаете, не распространяется. Поэтому и предложил требования к песку прописать самостоятельно. |
|||
|
||||
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371
|
При сопоставлении ГОСТ 7394-85 и ГОСТ 8736-93 по гранулометрическому составу и прочности на сжатие песок средний по ГОСТ 8736-93 удовлетворяет требованиям, предъявляемым для гравийно-песчаного балласта по ГОСТ 7394-85. Так что же теперь писать «Песок по ГОСТ 7394-85»? Как-то не логично получается.
|
|||
|
||||
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371
|
Да если б ПГС. Заказчик просит песок.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Либо закладывать песок со ссылкой на ГОСТ для ПГС, а потом объяснять экспертизе, что и песок, может соответствовать этому ГОСТу. Либо писать песок средний по ГОСТ на песок для строительных работ, и опять же давать разъяснения, что именно такой песок может быть использован, согласно требованиям ГОСТа на ПГС. ----- добавлено через ~14 мин. ----- И так как второй вариант более конкретен, я придерживаюсь его. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |