Машинное помещение лифта. Пожарные требования.
проектировщик
Анапа
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 20026
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Лифт предназначен для перевозки пожарных подразделений?
Возможно, к конструкции люка предъявляются такие же требования как и для перекрытий, то есть REI 45(60). Как то тоже люк в МПЛ заставили делать противопожарным, но точных пунктов норм не вспомню. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Какая категория машинного помещения? Если хотя бы В3, то действительно должен быть противопожарным (см. СП 4.13130.2013 п. 5.2.6). Если В4, то можно обычный оставить. В любом случае, это вопрос пож. инспектора указать какой конкретно пункт какого нормативного документа нарушен.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.03.2013
Анапа
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
А насчёт того, что пож. инспекторы должны указывать ссылку на нормативный документ - это да. И повсеместно они про это "забывают" - уж больно "важные" все.... (С Экспертизой тоже так бывает...) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Федеральный закон от 22 июля 2008*г. N*123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется. Далее смотрим таблицу 23 и 24 этого же ФЗ |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.03.2013
Анапа
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.03.2013
Анапа
Сообщений: 10
|
Да, оттуда и берём данные.
Из всех этих норм я понял следующее: поскольку нами в проекте назначен предел огнестойкости перекрытий REI45, то люк должен иметь предел огнестойкости EI30. И чтобы доказать это пож. инспектору, нужен сертификат. Именно этого он и добивается... (Хотя простой стальной люк, который там установлен, этот предел огнестойкости, как я понимаю, обеспечивает...) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если машинное помещение предназначается для лифта, используемого для перевозки пожарных подразделений - то ГОСТ Р 53296—2009:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.03.2013
Анапа
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 4
|
Лифты для пожарных должны быть грузоподъемностью не менее 630кг ГОСТ Р 53382-2010 п.5.1), а у Вас 400, так что никакой он не пожарный и люк EI60 это много
ой, только сейчас дату увидел Последний раз редактировалось alvu, 23.06.2019 в 23:05. Причина: увидел дату |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2 | sapr71rus | Инженерные сети | 3 | 12.06.2013 23:11 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |
Открытая стоянка - пожарные требования | Минька | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2008 13:58 |