Бетонный завод в таком месте, где нет испытательных лабораторий и нет возможности вывезти образцы на испытание.
Как в условиях завода можно определить класс бетона на растяжение при изгибе не устраивая полноценного стенда в стиле ГОСТ 10180-2012?
Есть ли нормативные документы на такие испытания?
Или компактные приборы, способные измерить без дополнительной тарировки по контрольным образцам?
Просмотров: 6572
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2019, 10:35
#21
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Бетон от ж/б отличается отсутствием арматуры, а не качеством смешивания бетона.
У них арматура примерно такого же класса, как и бетон.
"Э! очень хороший! всегда из такой строим - никто не жаловается! а характеристик мы никаких не знаем"
486 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 10:55
#22
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
У них арматура примерно такого же класса, как и бетон.
"Э! очень хороший! всегда из такой строим - никто не жаловается! а характеристик мы никаких не знаем"
По крайней мере, у стали гораздо более стабильные характеристики прочности, чем у бетона.
Нужно лишь следить на месте, чтобы это действительно была сталь.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 13:04
#23
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Пресс у Вас есть. Испытания проводить будете для себя. Полагаю сирийские узбеки предъявлять воякам претензии не будут. Тогда по рисунку Ж1 из ГОСТ 10180-2012 соберите "установочку" из шариков подшипников, обрезков стали и деревянных брусков и суньте в имеющийся пресс.
Тем более если бетонная плита - то это нечто по грунту. Т.е. в случае чего только лопнет, не упадет, ибо падать некуда.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 16:04
| 1 #24
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
На сжатие они могут проверить, обычный пресс в лаборатории имеется.
А на растяжение? в СП63 растяжение для бетона нужно. а не изгиб, насколько я помню.
Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
У них арматура примерно такого же класса, как и бетон.
Совсем весело. Не буду использовать арматуру, потому что не знаю какая она? И ты инженер? Ты думаешь, что у них арматура хуже работает на растяжение ,чем бетон?
Заложи в расчёт, что марка стали в арматуре 240 какая-нибудь. Или какая там минимальная из возможных. И считай сколько её надо будет. Будет двукратный перерасход - их проблемы.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 08:29
#25
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Совсем весело. Не буду использовать арматуру, потому что не знаю какая она? И ты инженер? Ты думаешь, что у них арматура хуже работает на растяжение ,чем бетон?
Заложи в расчёт, что марка стали в арматуре 240 какая-нибудь.
Я предлагал армирование. ГИП против. Говорит "чем проще - тем лучше".
Обычный монолитный бетон они уже укладывали в том году. Выглядит нормально. Пусть лучше продолжают в том же духе, без экспериментов с арматурными каркасами.
486 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 09:31
#26
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
ГИП против. Говорит "чем проще - тем лучше".
ну так пусть решение и принимает, на то он и ГИП. "критикуешь - предлагай"
Linkshunter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как определить класса прочности бетона на растяжение при изгибе в полевых условиях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение класса бетона по ГОСТ 18105-2010 kent1924 Обследование зданий и сооружений 2 26.06.2017 23:59
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова? Женя0574 Обследование зданий и сооружений 4 08.02.2017 03:17
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности Picnic Технология и организация строительства 6 20.01.2014 10:27
Контроль прочности бетона Рамиль Ша Технология и организация строительства 30 01.09.2013 20:23