| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Испытательное давление для водовода из полимерных материалов

Испытательное давление для водовода из полимерных материалов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2019, 12:16 #1
Испытательное давление для водовода из полимерных материалов
Андрей 37
 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199

Проектируем водовод из полимерных материалов от водозабора до предприятия, диаметром 1200 мм. Подскажите каким нормативным документом определяется давление для испытаний такого водовода после монтажа.

----- добавлено через ~21 ч. -----
Видимо не по адресу обратился!?! Нет специалистов
Просмотров: 5018
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:54
#2
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


а каким нормативным документом вы пользуетесь при строительстве водовода?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Видимо не по адресу обратился!?! Нет специалистов
все же тут сидят безвылазно по первому запросу через секунду выдают самый оптимальный результат. раз и готово.
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 12:07
#3
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


СНиП 3.05.04-85*
Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
все же тут сидят безвылазно по первому запросу через секунду выдают самый оптимальный результат. раз и готово.
Юмор? Это здорово! Спасибо, что откликнулись!
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 12:59
| 1 #4
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
СНиП 3.05.04-85*
а вы его читали? мне кажеться вам стоит прочесть его и вы точно найдете там ответы. за 21 час который вы потратили на ожидание ответа можно было прочесть несколько документов. ах да у нас же народ придерживаеться принципа "мне некогда учиться мне нужно работу работать" или "а вы прочтите за меня и мне раскажите что там написано, ато там много букв мне лень"
а не староват норматив? в рф - сп вышли, в укр - дбн, казахстан, беларусть тоже новые документы вышли... есть еще снип 2.04.02 (который тоже изменен и заменен)

я тут скажу одну штуку конечно зря но все равно скажу. если пользовать электронные документы особенно в редактируемом формате то можно нажать комбинацию ctrl+F и заставить искать компютер например в вашем случае "давл" без кавычек и потыкать мышкой в клавишу далее.
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 14:14
#5
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Спасибо за советы, обязательно учту в своей дальнейшей работе. Поясню в чем проблема в СНиП 3.05.04-85 указано, что значение испытательного давления = Ррасч.х1,3. Но есть еще один документ для пластиковых трубопроводов, это СП 40-102-2000, в котором укказано, что значение Рисп.= Рраб.х1,5. Вот и возник вопрос, а какой документ использовать. Видимо некорректно задал вопрос. Извиняйте!
Да подскажите какой СП? Если СП 129, то вот
Вложения
Тип файла: pdf 4293749924.pdf (90.9 Кб, 68 просмотров)

Последний раз редактировалось Андрей 37, 29.03.2019 в 14:25.
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 14:53
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Есть ещё новый сп по пм трубам.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 16:22
#7
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Но он вступает в силу с конца мая, точно не помню
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 16:29
#8
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Да подскажите какой СП?
https://google.gik-team.com/?q=%D0%A...BD%D0%B5%D0%BD
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 09:39
1 | #9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3)
Цитата:
11.21 Величину расчетного внутреннего давления следует принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в трубопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета повышения давления при гидравлическом ударе или с повышением давления при ударе с учетом действия противоударной арматуры, если это давление в сочетании с другими нагрузками (11.25) окажет на трубопровод большее воздействие.
...
11.22* Значение испытательного давления на различных испытательных участках, которому должны подвергать трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, следует указывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей материала и класса труб, принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутреннего давления воды и значений внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в период испытания.
Расчетное значение испытательного давления не должно превышать следующих значений для трубопроводов из:
... - стеклокомпозитных труб всех классов - внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5 и не более 1,5 номинального давления трубы;
... - труб из ВЧШГ и стальных - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,25, но не более заводского испытательного давления труб;
- пластмассовых труб - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,3.
Статус : не смотрел, но скорее всего входит в обязательный или добровольный перечень.

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
Цитата:
8.1 Согласно СНиП 3.05.04 напорные и безнапорные трубопроводы водоснабжения и канализации испытывают на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительное и окончательное).
8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
8.3 Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.
8.4 До проведения испытания напорных трубопроводов с раструбными соединениями с уплотнительными кольцами по торцам трубопровода и на отводах необходимо устраивать временные или постоянные упоры.
Не входит в обязательный перечень (от 26 декабря 2014 года N 1521).
Не входит в добровольный перечень (от 30 марта 2015 года N 365).
Ни туда ни туда не входит, о чём речь. Всё документа нет.


Во первых никогда не видел пластиковые трубы для водоснабжения диаметром 1200 мм. Мне кажется, что для больших диаметров переходят на стальные трубы. Подозреваю, что это ошибка. Даже тупо как вы посчитаете несомненно большие напряжения в трубах на стыках, арматуре, углах поворота для пластика ? Думаю, что никак.
Во вторых СП 2000 года не актуален.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2019 в 10:01.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 09:45
#10
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


А правомочно ли пользоваться СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3), если "1 Область применения
Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, которые должны
соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем
наружного водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства"?
А у нас водовод от водозабора до "объекта народного хозяйства".
И есть ли где-то требования по проектированию магистральный водоводов?
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 12:01
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Что такое "магистральный" водовод/водопровод/трубопровод/*вод?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 14:30
#12
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Вот реальный пример магистрального водовода - https://365info.kz/2016/09/vodovod-a...lak-rasshiryat
http://www.ai08.org/index.php/term/%...-vodovod.xhtml
Андрей 37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Испытательное давление для водовода из полимерных материалов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте" Андрей16 Конструкции зданий и сооружений 11 19.09.2018 15:26
Давление на диск перекрытия при открытом способе строительства без пазух под обратную засыпку Vitaлик Железобетонные конструкции 7 28.03.2018 12:26
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26