Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Серия 1.400.10-76 выпуск 7 «Узлы разрезных балок. Чертежи КМ». заменена на серию 2.440-1Выпуск 1. «Рамные и шарнирные узлы балочных клеток и примыкания ригелей к колоннам». Однако в серии 2.440-1 каких -то узлов (в частности,узел со скриншота во вложении),нет. Означает ли это, что данный узел не следует применять ? Главный специалист говорит, что «нет, просто не успели перечертить в новой серии, узел вполне пригодный».

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AACEE6A1-34C3-43A6-A696-5A88BFB727E1.jpeg
Просмотров: 491
Размер:	152.5 Кб
ID:	215474  

Просмотров: 7128
 
Непрочитано 28.06.2019, 11:39
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На глаз профиля очень толстые.
Offtop: Эти сволочи листы 230 мм режут и варят.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2019, 02:38
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Бармаглотище, какой тип электрода и какой тип сварки обычно применяете для приварки планок?
Как и все остальные детали, в этих швах нету абсолютно ничего сверхъестественного. На заводе обычно полуавтомат.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Спорить не буду, но почему-то периодически просят делать с вырезами.
Ни разу не сталкивался за 17 лет, чтобы просили с планок перейти на вырез. Вот переделать с выреза на планки - да, было. И не однократно.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Раньше в таких узлах срезали нижнюю полку под "швеллер".
Также у прогонов из двутавра для креплению к уголку сбоку.
Можно, я же не говорю, что нельзя. Просто это несколько геморройней - влечет за собой дополнительную мех. обработку + таскать с участка на участок не планки, а всю балку. А так - вот прям запрета не существует, конечно же.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вроде подобное Вашей картинке проскакивало здесь
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=iRWyKhBXpfg
Ага, проскакивало. 2:12 - прекрасно видно, что даже этот чудо-юдо-робот не смог выдать ровную плоскость - "бугры", однако, там, где был переход стенки в полку. И, по-хорошему, это надо убирать последующей мех. обработкой - требования к стяжке пакета из "Несущих и ограждающих" этот робот не уберет. А еще в России нормативной документацией отверстия под рабочие болты разрешено образовывать только сверлением либо продавливанием, причем продавливанием не всегда.
Я не спорю, технологии разные есть. Вон, даже космические ракеты делают. Вопрос в стоимости этого оборудования и периода его окупаемости в условиях демпинга цен на готовые конструкции - почему-то у нас мощности ЗМК превышают объемы заказов. Где-нибудь в Европе (например, в германии) - я вполне верю в такие линии. В России... С трудом и уж точно не массово.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Кто-то может похвастаться наличием такого оборудования?
======
На глаз профиля очень толстые. Плазма требует увеличения толщины или это особенность забугорного проектирования с повсеместным применением сечений 1 класса?
Плазма точно не требует увеличения толщин. Плазме чем тоньше - тем лучше, меньше отклонение реза.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так это "робот". Бармаглоту проще "бабочек" нарезать, чем полки срезать.
Дядь, ты уж определись - ты про сопромат или про технологические операции? Offtop: Или просто потрындеть, как обычно? = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.06.2019 в 03:06.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2019, 10:42
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Узлы на "бабочках" хреновое решение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 08:06
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну расскажи, что хренового в узле 21 из 2.440-2, в.1.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 19:15
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Сам догадайся - тыжинженер.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 19:46
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Когда сказать нечего - говорят "Догадайся сам". Собственно, другого и не ожидал

Бахил, может, еще разок глянешь на #16? Я там несущие способности узлов по сериям привел. И результат не в пользу "твоего" сопромата. Может, с ним что-то не так? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 23:06
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ни разу не сталкивался за 17 лет, чтобы просили с планок перейти на вырез. Вот переделать с выреза на планки - да, было. И не однократно.
Буквально месяц назад подрядчик, он же изготовитель, просил сделать вырезы полки прогонов.
Для поколений, выросших на серии 2.440-1 вырезы представляются чем-то противоестественным.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узлы на "бабочках" хреновое решение.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я там несущие способности узлов по сериям привел. И результат не в пользу "твоего" сопромата.
Оба решения имеют право на жизнь.

Например в серии 1.400-10/76 у узлов с вырезами и на планке несущая способность одинаковая.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2019, 06:09
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Даю наводку: где шарнир?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2019, 11:55
| 1 #29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Буквально месяц назад подрядчик, он же изготовитель, просил сделать вырезы полки прогонов.
Для поколений, выросших на серии 2.440-1 вырезы представляются чем-то противоестественным.
Дело не в "поколениях". Дело в том, что предпочитают ЗМК. А в моей практике ЗМК вырезы не любят и сильно ругаются на них. Кстати, серия нынче 2.440-2, выпуск 1. 2.440-1 уже "устарела". Если вы работаете с ЗМК, который любит делать вырезы - ну, это их право. Offtop: Главное, про монтируемость не забывать, чтобы не пришлось колонны тягать кранами, чтобы балку всунуть между ними.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Например в серии 1.400-10/76 у узлов с вырезами и на планке несущая способность одинаковая.
А там узлы отличаются - размеры планки разные. в 2.440 L и t у планки больше

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Даю наводку: где шарнир?
Даю наводку - может быть в разных местах (подсказка - типы узлов А и Б из 2.440).
Так в чем косяк-то? Или еще не придумал? = ))

Offtop: П.С. Я сильно сомневаюсь, что разработчики 2.440-2, в.1 из ЦНИИПСК им. Мельникова знали сопромат хуже тебя. Подозреваю, что это ты чего-то недопонимаешь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2019, 14:30
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
может быть в разных местах
Нет. В одном месте. Строй эпюру моментов.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я сильно сомневаюсь, что разработчики 2.440-2, в.1 из ЦНИИПСК им. Мельникова знали сопромат хуже тебя.
Даже не сомневайся. Они его вообще не знают.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2019, 22:55
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. В одном месте.
Изучай серию. Offtop: А если у тс ГБ раскреплена от кручения на расстоянии 200 мм от примыкания ВБ? Схему-то мы не видим.. = ))

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Строй эпюру моментов
А че ее строить? даже в варианте, когда шарнир расположен на оси ГБ... С чего ты решил, что определяющим в несущей способности узла будет именно Wx планки?
Узел из 2.440 хорош тем, что, комбинируя толщины планки/ребра, диаметр и класс прочности болтов можно добиться значительного увеличения несущей способности по сравнению с узлом из 1.400.

Учи сопромат, бахил. Только не останавливайся на M/W<Ry

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.07.2019 в 23:03.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2019, 23:59
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Самое слабое место узла на планках -- сварка. Прочность сварных швов поднять очень проблематично.
При проектировании таких узлов всегда стараюсь уменьшить "серийное плечо" e4 = 16,5 см до минимально возможных значений.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 06:15
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Самое слабое место узла на планках -- сварка. Прочность сварных швов поднять очень проблематично.
При проектировании таких узлов всегда стараюсь уменьшить "серийное плечо" e4 = 16,5 см до минимально возможных значений.
Сварки не хватает не так уж и часто, обычно ее там с запасом. Обычно сварка становится критическим фактором при коротких балках под большие нагрузки, что не такое уж и частое явление и в этой ситуации можно применить другой узел либо просто сделать поэтажное опирание, к примеру.
Но бахилу это не известно, видимо, раз он про "где шарнир" спрашивает. Видимо, намекает, что W планки немного меньше W куска стенки, что есть фигня несущественная для этого узла.
Offtop: И таки да, обычно я вообще при проектировании все эксцентриситеты стараюсь уменьшить до минимально возможных значений, а не только в узле типа 21 по 2.440-2.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.07.2019 в 06:23.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 06:34
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Узел из 2.440 хорош тем
Не, не убедил. Главное, ты сам не веришь в то, что пишешь. Сам же и обозначил почти все недостатки узла.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 15:28
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


У каждого узла есть свои недостатки. У узла со срезом полок есть свои - например, тонкая стенка.
Вопрос в двух вещах - сколько несет узел и технологичность изготовления/монтажа. Узел на планке несет больше, чем со срезом полок; без специального дорогостоящего оборудования узел на планках изготовить в разы проще, чем сделать вырезы. Кроме того, при хреновом качестве изготовления в узле с вырезами могут соорудить неслабый концентратор.
О чем еще спорить-то?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 17:41
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
без специального дорогостоящего оборудования узел на планках изготовить в разы проще, чем сделать вырезы.
Единственное сомнительное преимущество. Во всех остальных отношениях - хреновый.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
О чем еще спорить-то?
Да не о чём.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять узлы с отменённых серий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах? крокодил Металлические конструкции 31 03.07.2019 11:31
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? eilukha Пожарная безопасность 3 11.09.2017 19:30
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? Texas Железобетонные конструкции 10 12.12.2015 13:01
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
На каком рынке в Москве можно приобрести диск "Строительные серии" размером 400-500 серий. petia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.06.2009 21:22