Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Простите ), не подумала.
Цитата:
Видео тяжеловато, поэтому сформировала вордовский файлик. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
На этот раз посчиталось... В одной схеме - нелинейные шарниры типа +1 и -1 на крестовых связях по покрытию (оба торца). Во второй схеме - нелинейные шарниры типа +1 на связях в одном из торцов. Результаты идентичны. Но при постановке шарниров +1 и -1, пришлось удалить линейные ("48"). Как все-таки верно делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 231
|
Julianna, так у Вас одновременно заданы и нелинейные, и линейные шарниры. По-моему, все, в целом, вполне корректно. Расчет идет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220
|
Подскажите как производиться расчет "Расчет ширины раскрытия трещин"
В помощи идут ссылки на СП и СНиП. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 231
|
Самая типичная причина - размер решаемой задачи. Разреженный решатель не предназначен для крупных задач и используется сейчас, в основном, в free-версии. Выложите архив модели - сможем точнее назвать причины, по которым в разреженном решателе расчет не идет.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Конвертер StarLi при конвертации SLI-файла в FEA не задает KNFL для пластин, отчего после расчета невозможно посмотреть напряжения в пластинах (Ошибка "Нулевые усилия для этого проекта!"). После ручного задания KNFL в FEA-файле расчет выполняется полностью.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 231
|
Передал в отдел разработки, спасибо. Чтобы расчет проходил, достаточно хотя бы две KNFL. Но лучше каждую жесткость занести в отдельную KNFL.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220
|
Предлагаю сделать какую ни будь онлайн доску с предложениями, что то вроде Трелло. С возможностью размещать предложения и голосовать. Голосовать для поднятия первоочередности выполнения (пожелания).
Ветка в форуме - хорошо, но полезные сообщения теряются. ИМХО |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 231
|
Цитата:
Сделано автоматически в версии 2022. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
1-можно ли сделать расшифровку назначаемых-удаляемых нагрузок отключаемой по галочке?
оцифровка забивает нормальный обзор картинки сетки кэ. 2- возможность корректировать величину шрифта для номеров материалов и значений нагрузок (как это реализовано для номеров узлов и кэ) 3- в режиме показать нагрузки(цветом) допустить правку нагрузок в имеющейся выпадающей табличке. допустить фрагментацию по нагрузке используя данную табличку. 4- появился комментарий к материалу (теперь одинаковые материалы принудительно не сливаются в один), но предоставьте нам возможность привязать к материалу постоянный цвет ( пусть это будет например табличка с пронумерованныи фиксированным набором цветов). номера материалов в программе могут как обычно меняться, но комментарий, цвет(и номер цвета) остаются неизменными, если мы не поменяем их сами. допустить фрагментацию по материалу используя цветовую картину(активируя ту или иную строку в имеющейся выпадающей табличке. на сегодня цветовой показ материалов, величин нагрузок - это картинная галерея лишенная функционала , а хотелось бы большего. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 193
|
От чего зависит работа этой кнопки? От нахождения Луны в созвездии Тельца? От котировок арабской нефти? Прошу прощения за сарказм, наболело. Вообще непонятно, от чего зависит ее работа - то срабатывает, и можно формировать таблицу РСУ, то не срабатывает и после "ОК" просто тишина.
Канал в Телеграмме. Заходишь вечером - сто, двести, триста сообщений. Листать эти километры? Есть что-то нужное мне? Задавали вопрос, похожий на мой? ОЧЕНЬ удобно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 231
|
Просьба представить видео-запись действий, приводящих к сбою. Километры сообщений можно и не листать - просто задайте свой вопрос и не страшно, если подобное уже обсуждалось.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Бага с несрабатываением плавающая. Непонятно, как поймать ее гарантированно. Но проявляется достаточно часто, иногда несколько раз за день.
Навскидку еще после подбора арматуры команда "Сформировать нелинейный материал" чуть ли не в половине случаев не дает сохранить файл с результатами, пишет "сначала сохраните проект". Приходится сохранять проект, переподбирать арматуру, и со второй попытки записывать. Иногда количество комбинаций не соответствует числу заданных загружений - то там светятся уже удаленные, то не видны свежедобавленные. Иногда переключение между открытыми проектами блокируется. Иногда точка вращения проекта сползает в сторону, и при вращениях схема улетает за экран на каждом шаге. Иногда рабочая область окна чернеет. Иногда рабочая область сползает вбок, превращаясь в узкую полоску. Все баги случайны, все лечатся перезапуском. Чтобы поймать их всех - надо полный день видео писать. И, даже если удастся записать видео - повторить, скорее всего, не выйдет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... | Ал-й | Расчетные программы | 100 | 30.05.2016 08:18 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |