Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как распологаются ленточные фундаменты на стыке секций 5-секционного 4-х этажного жилого здания?

Как распологаются ленточные фундаменты на стыке секций 5-секционного 4-х этажного жилого здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2016, 15:52 #1
Как распологаются ленточные фундаменты на стыке секций 5-секционного 4-х этажного жилого здания?
Ceasar11
 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 9

Здравствуйте, заказчик хочет построить 5-ти секционное 4-х этажное жилое здание на ленточных фундаментах. При условии что деформационный шов между торцевыми монолитными стенами 20 мм. Не могу понять как сделать деформационный шов между ленточными фундаментами, так чтобы зазор между стенами остался 20 мм.
Просмотров: 4014
 
Непрочитано 15.06.2016, 15:58
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В чем проблема?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 16:02
#3
Ceasar11


 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 9


проблема в том что не разу такого не видел и не понимаю как расположить параллельно два ленточных фундамента с деформационным швом между ними, чтобы зазор между монолитными стенами опирающимися на эти фундаменты остался 20 мм.
Ceasar11 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 16:10
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Здание с подвалом?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 16:12
#5
Ceasar11


 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 9


Рассматриваются оба варианта. заказчик пока не определился.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Если у кого есть скиньте пожалуйста чертеж разреза стыка двух параллельных фундаментов.
Ceasar11 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 16:17
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Так и решения будут отличаться.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 16:19
#7
Ceasar11


 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 9


я бы посмотрел на оба возможных решения.
Ceasar11 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 16:24
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Вот к примеру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-15_16-22-25.jpg
Просмотров: 234
Размер:	108.6 Кб
ID:	172110  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-15_16-23-06.jpg
Просмотров: 243
Размер:	71.5 Кб
ID:	172111  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 16:29
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


У Шерешевского есть картинка с общей ФЛ под блоки разных секций.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 16:32
#10
Ceasar11


 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 9


Дайте пожалуйста ссылку.
Ceasar11 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 16:43
#11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


И.А. Шерешевский
"Конструирование гражданских зданий"
Издание стереотипное
Москва "Архитектура-С"
2005
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 17:27
1 | #12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ceasar11 Посмотреть сообщение
параллельно два ленточных фундамента с деформационным швом между ними
а, я не думал, что и с этой стороны несущая стена нужна. А она точно нужна и обязательно несущая? Ну если и да, то недавно узнал как раз про вариант класть ФЛки в шахматном порядке - одни под одну стену, вторые по другую, через одну чередовать.
 
 
Непрочитано 15.06.2016, 21:41
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
недавно узнал как раз про вариант класть ФЛки в шахматном порядке
это стандартное решение
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 21:47
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: mainevent100, да, как раз недавно и узнал, что это стандартное решение)) Никогда не получалось так, что торцевые стены секций оказывались несущими просто, поэтому не знал ни стандартных, ни нестандартных.
 
 
Непрочитано 15.06.2016, 21:50
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


в шахматном порядке(зубцами) кстати можно сделать и монолитный фундамент
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 04:32
#16
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Если не нужен осадочный шов всегда ставлю 2 стены на одну ленту. Как в #8 делать бы не стал.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 09:57
#17
Ceasar11


 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а, я не думал, что и с этой стороны несущая стена нужна. А она точно нужна и обязательно несущая? Ну если и да, то недавно узнал как раз про вариант класть ФЛки в шахматном порядке - одни под одну стену, вторые по другую, через одну чередовать.

А не могли бы выслать чертеж чтобы посмотреть.
Ceasar11 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:13
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это стандартное решение
Очередная глупость. Смысл?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 11:14
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, есть возможность просесть одним по сравнению с другими. Да, я помню, что ты считаешь, что грунт вещь неразрывная и работает по сопромату и что в соседних точках грунта не может быть разности осадок, но мы тут недавно во дворе офиса сидели, кушали шашлыки и ножки от табуретов с тобой очень не соглашались.
 
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:07
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Смысл?
да, действительно, какой вообще смысл в осадочных швах? в разносе смежных конструкций консолями есть смысл? так почему тот же самый разнос нельзя обеспечить шахматным расположением?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как распологаются ленточные фундаменты на стыке секций 5-секционного 4-х этажного жилого здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 26 10.02.2017 15:57
Организация строительства кирпичного 5-ти этажного здания Seraph432 Технология и организация строительства 2 21.04.2015 01:02
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания Tyhig Архитектура 9 23.08.2013 10:31
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26