Кто знает к какому классу конструктивной пожарной опасности зданий относится здание жилого дома с кирпичными стенми (утепленные колодцевая кладка 690 мм), ж.б. перекрытиями , включая чердачные, и деревянной стропильной системой (покрытой огнезащитным составом) с уложенной по ней металлической черепицей...

Я так понял это здание относится к
- III Степени огнестойкости здания и
С1 - класс конструктивной пожарной опасности
Правилтьно ли я это определил и как это правильно сделать?


Вопрос очень актуален !!!!
Просмотров: 70216
 
Непрочитано 24.06.2013, 14:29
#2
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Если еще актуально....

Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. - см. Таблицу 22 в ФЗ №123
В этой таблице класс конктруктивной пожарной опасности определяется в зависимости от степени пожарной безопасности следующих конструктивных элементов:
- Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы)
- Наружные стены с внешней стороны
- Стены, перегородки, перекрытия и бесчер-дачные покрытия
- Стены лестничных клеток и противо-пожарные преграды
- Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

У Вас все вышеперечисленное бетонное и кирпичное, гореть нечему, а на стропильную систему пофиг.

II и С0 у Вас.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 08:16
#3
Don Reba


 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 25


Ну для точности нужно добавить что кладка в 1 кирпич всеми без доказательств воспринимается как II ст огнестойкости, ежели другие размеры - лучше уточнить по пособию к СНиП II-2-80. Это что касается конструкции, то что касается зданий - если условия позволяют то обычно стремяться сделать ст огнестойкости по меньше - тут возникает 2 процесса: это удешевляет конструктив но увеличивает стоимость сетей и пр решений в тч по генплану. Вполне себе можно принять III ст. огнестойкости и сторить конструктив хоть I хоть II но естественно не ниже III, но при этом нужно иметь в виду что внутр водоснабжение, СОУЭ, наружное пож тушение, расстояния по генплану и пр... определяются уже как для III ст огнестойкости. Вообщем подход комплексный и не всегда однозначный.
Don Reba вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 14:39
#4
Ильнур (Студент)


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90


Вопрос как определить последовательно класс конструктивной пожарной опасности.??? От него степень огнестойкости?

1)таблице 22 ФЗ-123??????????????????????????????
Согласно ст. 87 п. 6 Это: "Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону."

2)И согласно тому же пункту (первая часть): Класс пожарной опасности строительных КОНСТРУКЦИЙ должен соответствовать *ПРИНЯТОМУ* классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.
(то есть клас ПО конструкций определяется ПРИНЯТЫМ (то есть когда вы смотрите в таблицу, то класс ПО ЗДАНИЯ уже должен быть принят) классом конструктивной ПО здания) - а вы наоборот исходя из классов ПО конструкций определяете класс ПО здания??? Откуда принят???

3)А про определения класса конструктивной ПО зданий написано в ст. 87. п5.: "Класс конструктивной пожарной опасности ЗДАНИЙ , сооружений, строений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов."
Вопрос: и где в табл. 22 ФЗ-123 учёт всех этих: этажностей, классов функциональностей, площадей и ПО техпроцессов???где указаны этажности и площадей?????функцион-ной есть в этом регламенте,

на что они ссылаются вообще откуда это.
__________________
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 14:58
1 | #5
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Посмотрите вот это: СП 2.13130.2009 – противопожарная классификация, и табл.11«Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» ЦНИИСК им.Кучеренко Госстоя СССР.
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 06:54
#6
Ильнур (Студент)


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Посмотрите вот это: СП 2.13130.2009
этот снип не действует http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1147668&postcount=50
А так спасибо.!

----- добавлено через ~8 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Посмотрите вот это: СП 2.13130.2009 – противопожарная классификация, и табл.11«Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» ЦНИИСК им.Кучеренко Госстоя СССР.
А где я могу посмотреть список перечень материалов (действующий ГОСТ или СНИП) то есть Класс пожарной опасности строительных конструкций
Допустим К-0 это Какие материалы?....
__________________
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 13:53
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
Цитата:Сообщение от Lina-6

Посмотрите вот это: СП 2.13130.2009

этот снип не действует http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1147668&postcount=50
СП 2.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

C 16.04.2014 не действует.
C 01.12.2012 не действует, заменен.
C 01.05.2009 по 01.12.2012 действовал.
По 16.04.2014 действовал, продлен срок действия. продолжает действовать см. письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 3943эп-13-2-04 от 21.08.2013 г..

Заменен СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

Документ утвержден: МЧС России, Приказ № 172 от 25.03.2009
Дата введения в действие: 01.05.2009
Дата окончания действия: 16.04.2014

Комментарий: Введен впервые.
Документ продолжает действовать в связи с тем, что заменяющий документ СП 2.13130.2012 не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (см. разъяснительное письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 3943эп-13-2-04 от 21.08.2013 г.).
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 474 от 16.04.2014 г. утвержден "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (действует СП 2.13130.2012).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 20:20
#8
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


Уже внесли в перечень.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=161884
NVN вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 22:59
#9
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Добрый день,подскажите,как определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности существующего здания мастерских и склада,находящегося на соседнем ЗУ,граничащего с ЗУ,на котором проектируется общественное здание,для определения противопожарного расстояния от проектируемых парковок до этих существующих зданий?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 00:36
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Добрый день,подскажите,как определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности существующего здания мастерских и склада
Надо знать конструкции этих зданий: из чего и какой толщины стены, перекрытия, покрытия, есть ли огнезащита стальных ферм и балок (если таковые имеются), какая наружная отделка.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 11:39
#11
IndustrialX


 
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61


Здравствуйте.

Подскажите как определить класс конструктивной пожарной опасности здания:
- двухэтажный жилой многоквартирный дом
- стены и перекрытия - железобетонные панели
- крыша скатная с деревянной стропильной системой

сложность в том, что:
1) проектом реконструкции предусматривается утепление фасада экструдированным пенополистиролом с тонкослойной штукатуркой - какой класс конструктивной пожарной опасности здания?
2) по фасаду идет газовая труба - допустимо ли утепление Г4?
3) указания на устройство негорючих рассечек по окнам/дверям отсутствуют - это допустимо для 2-этажного дома?..
__________________
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Как защитить жилое здание в СПб от точечной застройки ? Tyhig Разное 25 31.03.2011 17:56
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01