| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Сложно организовать совместную работу плит с балками. Я бы не игрался с пустотками, а делал консоли и обратные балки и бетон по профлисту. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Монолитные участки можно уменьшить или вообще исключить, предусмотрев вырезы в плитах. Обеспечивать совместную работу балок с консольными плитами нет смысла - достаточно приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок. ... С консолями будет не так просто, но я и в этом случае постарался бы обойтись пустотками. По типу на фото во вложении, правда простыми швеллерами здесь не обойдешься Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2020 в 23:23. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Видел чертежи Астрона, со стад-болтами. В местах их установки в плитах пробивались отверстия черех пустоты. Есть и другие варианты. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Виноват. Я имел ввиду однопролетную шарнирно опертую балку. Т. к. считаю предпочтительным вариант с продольными балками.
Если рассматривать консольную балку, то надо убедиться в необходимости раскрепления НП. Скорее всего балка с 2-метровой консолью пройдет и без раскрепления НП. Не думаю, что раскрепление НП из плоскости или раскрепление сечения от кручения представляет технических сложностей. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.10.2020 в 11:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Вопрос все по тому же проекту. По наружным сэндвичам на пролет 12 м. Стойка фахверка начинается со второго этажа, опирается на балку перекрытия, раскрепляется пластиной-компенсатором к балке вышележащего этажа. И так со -2го по 7-ой этаж. Получается что-то вроде подвесного фахверка, если так можно выразиться. Здесь интересует прогиб балки на пролет 12 м и влияние его на крепления стеновых сэндвич-панелей. возможно ли такое решение?
Схема каркаса, планы балок...прикреплены к #63. Добавил... Порисовал картинки с междуэтажными балками и разными прогибами. Плохая идея. Надо вешать все на балку покрытия и делать подвесной фахверк, направляя ветер на диск каждого этажа Последний раз редактировалось Alexmf, 20.10.2020 в 16:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания | alterdeen | Металлические конструкции | 8 | 20.06.2018 07:27 |
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63? | pbykov | Железобетонные конструкции | 11 | 02.04.2018 07:14 |
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме | Игорь Ломтев | SCAD | 37 | 28.08.2013 17:52 |
Расчетная схема каркаса здания | ЮлияStar | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.08.2010 15:45 |