Непрочитано 06.10.2020, 10:17
Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540

Здравствуйте. Проектируется пристройка АБК к существующему зданию. Размеры здания в плане 54х7 м. На первом этаже производство - погрузка/разгрузка готовой продукции. В общем как всегда - колонну не где поставить. На первом этаже присутствует движение погрузчиков...разделение потоков...и прочее. Пришли к тому, что шаг колонн в продольной раме 18 м - других вариантов нет.
Каркас по рамно-связевой схеме. В поперечнике - жесткое примыкания ригеля к колонне. В продольном направлении (18 м) - вертикальные связи по колоннам.
Рассматриваю вариант подстропильной фермы на пролет 18 м. Тут есть вопрос примыкания ее к двутавровой колонне в плоскости меньшей жесткости. С одноэтажной промкой все понятно. А вот как такое решение поведет себя на 7-ми этажном здании? Здесь прошу совета.
Да и еще столкнулся с тем, что высота этажа не позволяет разгуляться с оптимальной вытой фермы. На ее высоту дают максимум 1 м. Дальше может быть меньше.
Просмотров: 11000
 
Непрочитано 12.10.2020, 20:32
1 | 1 #81
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
- перекрыл бы консольными пустотками L=9м, ориентированными в поперечном направлении
Сложно расходиться с колоннами - придется делать монолитные участки.
Сложно организовать совместную работу плит с балками. Я бы не игрался с пустотками, а делал консоли и обратные балки и бетон по профлисту.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 22:15
#82
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Сложно расходиться с колоннами - придется делать монолитные участки.
Сложно организовать совместную работу плит с балками. Я бы не игрался с пустотками, а делал консоли и обратные балки и бетон по профлисту.
Сложности не так велики и сторицей окупаются простотой исполнения - 2 ряда шарнирно опертых балок и уложенные на них плиты.
Монолитные участки можно уменьшить или вообще исключить, предусмотрев вырезы в плитах.
Обеспечивать совместную работу балок с консольными плитами нет смысла - достаточно приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок.
...
С консолями будет не так просто, но я и в этом случае постарался бы обойтись пустотками. По типу на фото во вложении, правда простыми швеллерами здесь не обойдешься
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты1.jpg
Просмотров: 17
Размер:	23.7 Кб
ID:	230919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты2.jpg
Просмотров: 18
Размер:	20.6 Кб
ID:	230920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты3.jpg
Просмотров: 16
Размер:	21.5 Кб
ID:	230921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты4.jpg
Просмотров: 44
Размер:	20.1 Кб
ID:	230922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.jpg
Просмотров: 46
Размер:	659.8 Кб
ID:	230923  


Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2020 в 23:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 09:03
#83
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
достаточно приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок
Делаю анкера по профлисту. А как выглядят анкера при сборных ж.б. плитах?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:33
#84
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обеспечивать совместную работу балок с консольными плитами нет смысла - достаточно приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок.
Я имел ввиду упоры из 63х5 уголка.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:43
#85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок
- анкера сверху, а раскреплять надо снизу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 10:36
#86
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Делаю анкера по профлисту. А как выглядят анкера при сборных ж.б. плитах?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- анкера сверху, а раскреплять надо снизу.
В швах м/у плитами привариваются анкера к верхней полке балки по аналогии крепления монолитных плит к стальным балкам в Руководстве по конструированию.
Видел чертежи Астрона, со стад-болтами. В местах их установки в плитах пробивались отверстия черех пустоты.
Есть и другие варианты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 10:47
#87
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
к верхней полке
- бесполезно, т. к. сжатая - нижняя.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 11:23
#88
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- бесполезно, т. к. сжатая - нижняя.
Сжата верхняя полка балки. Шарнирное опирание.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 11:27
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда да, а для консоли не катит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 11:28
#90
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- бесполезно, т. к. сжатая - нижняя.
Виноват. Я имел ввиду однопролетную шарнирно опертую балку. Т. к. считаю предпочтительным вариант с продольными балками.
Если рассматривать консольную балку, то надо убедиться в необходимости раскрепления НП. Скорее всего балка с 2-метровой консолью пройдет и без раскрепления НП.
Не думаю, что раскрепление НП из плоскости или раскрепление сечения от кручения представляет технических сложностей.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.10.2020 в 11:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 11:29
#91
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тогда да, а для консоли не катит.
Консоль оставим без раскрепления - так проще. Остановились на перекрытии по профлисту
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 08:36
#92
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Чем дело-то кончилось?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 14:55
#93
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Вопрос все по тому же проекту. По наружным сэндвичам на пролет 12 м. Стойка фахверка начинается со второго этажа, опирается на балку перекрытия, раскрепляется пластиной-компенсатором к балке вышележащего этажа. И так со -2го по 7-ой этаж. Получается что-то вроде подвесного фахверка, если так можно выразиться. Здесь интересует прогиб балки на пролет 12 м и влияние его на крепления стеновых сэндвич-панелей. возможно ли такое решение?
Схема каркаса, планы балок...прикреплены к #63.
Добавил... Порисовал картинки с междуэтажными балками и разными прогибами. Плохая идея. Надо вешать все на балку покрытия и делать подвесной фахверк, направляя ветер на диск каждого этажа

Последний раз редактировалось Alexmf, 20.10.2020 в 16:07.
Alexmf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания alterdeen Металлические конструкции 8 20.06.2018 07:27
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63? pbykov Железобетонные конструкции 11 02.04.2018 07:14
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45