Обязательна ли подливка под стальную колонну?
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 34232
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Разбег 50мм уже вне допуска.
Хватает высоты анкеров, резьбы? Для стандартных анкерных болтов это может стать проблемой. Незнаю, есть ли норматив, но обязательно должен быть здравый смысл. А что за обьект? В нормальных зданиях я бы не закладывал безвыверочный монтаж. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
31sulim99, Вы абсолютно правы. Все подливки выполняются силами ПТО. Так как только у ПТО будет на руках исполнительная геодезическая съёмка.
Что касаемо норматива - найдите в СП 70.13330 предельно допустимые отклонения верха столбчатых фундаментов. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А скажите, зрелый вы наш... О фактической привязке фундаментных болтов вы имеете представление? О фактической отметке верха фундамента имеете? О фактической длине стальной балки имеете? Да фиг с ним. О фактическом расстоянии между осями здания - имеете? А теперь - вопрос простой. Предположим, я КМДшник. Мне приходит КМ. В нем указана отметка оголовка колонны. Вопрос: где мне взять отметку подошвы колонны, чтобы определить длину куска двутавра? Подождать, пока зальют фундаменты и сделают исполнительную, а потом начать конструировать колонны? = )) И все равно - какое брать расстояние от обреза фундаменты до подошвы колонны? Просветите меня ничтожного, о Ваша Зрелость. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Ну то что Вы ни когда не занимались проектированием и не знаете СП 70 - это очевидно из многолетних Ваших постов.
Потому и сказал, что только дети указывают в КМе подливку. И особенно выверочные гайки очень любят показывать Смысла дальше вести обсуждение не вижу смысла. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Простите вы это серьезно или просто троллите? или о КМ слышали только по наслышке?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Простите, а можно пример Вашего КМа? А точнее - узла базы колонны? Очень интересно посмотреть, какие размеры и отметки указывают "не-дети". Цитата:
Ну и, в порядке небольшого ликбеза. В проектах указывают проектные отметки, размеры и привязки. СП70 же относится к производству работ. В нем указаны, в том числе, допустимые отклонения от проектных отметок, размеров и привязок. По секрету скажу, что на изготовление МК есть свой ГОСТ (за отдельную плату даже скажу его номер ) в котором имеются допустимые отклонения на сами конструкции. От проектных. Так что проектирование и производство работ - вещи немного разные и не надо мешать все в одну кучу. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2020 в 03:51. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Гайки выверочные показаны. Подливка (о, ужас!!) показана. По поводу толщины подливки. Непосредственно размера на чертеже нет, но! 1.) Указана отметка верха фундамента. Ужас. Дети, не знают сп 70.. = (( 2.) Указана отметка верха опорной плиты. 3.) Толщина плиты - переменная. Поэтому и нет толщины подливки. Правда, она легко вычисляется. 200-50-Sпл= (размер, который задают только дети). Оказывается, УкрНИИПСК не умел делать КМ-ы, никогда не занимался проектированием и СП70 (точнее, тогда это был СНиП 3.03.01-87 был) не знает... Offtop: Ну, или некий комментатор с двж.ру ерунду болтает |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Это в 10 раз превышает допустимые значения.
Очень часто раздел КЖ выполняется без вертикальной планировки и благоустройства. Лепят кое как без понимания вопроса. Но зато отлично разбираются в кинематографе и 384фз. Последний раз редактировалось crossing, 22.11.2020 в 07:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Так там про выверочные гайки нету (или невнимательно прочитал?). Смысл натяжения анкера же в том, чтобы обеспечить жесткий узел за счёт того, что перемещения анкерного болта уже выбраны преднатяжением. А если под базой выверочная гайка с шайбой, то закручивание гайки даст натяжение только между двумя гайками, а не между базой и фундаментом - т.е. притяжения базы к фундаменту не будет.
Опять же если посмотреть на рис.1 в этом Пособии, можно увидеть, что никаких выверочных гаек там не предусматривается. Да там ни в одном рисунке вообще не подразумевается какой-либо подпор базы снизу, даже трубы вставных анкеров не доводятся до базы, чтобы позволить вытягивать анкер. Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2020 в 08:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Komplanar, Вы всё правильно говорите. Выверочные гайки выносятся вне базы. То что представлено под базой в виде гаек - это дурь. И дураки принимающие дурацкие решения были всегда включая и советский союз. Нужно понимать смысл, а не слепо верить картинкам и буквам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Цитата:
Если же увеличивать подливку, то это приведёт к ухудшению работы болтов на сдвиг. Чисто практическое решение - сделать нижние шайбы разрезными, чтобы их можно было вытащить. Но это получается, всё это надо прописывать и разрисовывать. UPD. В этом руководстве (ВСН 395-78) этот пункт продумали и размер шайбы сделали тонким, 8-10мм, в зависимости от диаметра анкера. Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2020 в 09:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну | Ilya Nikolaevich | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 24.12.2017 22:15 |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? | Паша П.М. | Основания и фундаменты | 13 | 02.02.2013 22:54 |
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) | amaryliss | Основания и фундаменты | 14 | 02.11.2012 08:54 |
Подливка под металлическую колонну | pawlushko | Металлические конструкции | 4 | 23.03.2012 13:34 |