Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как обеспечить условия для "твердения" бетона при высокой температуре?

Как обеспечить условия для "твердения" бетона при высокой температуре?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2021, 06:35 #1
Как обеспечить условия для "твердения" бетона при высокой температуре?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102

Планируется выполнить монолитное перекрытие по профлисту толщиной 210мм. Но есть нюанс. В нижнем помещении выделяется избыточное тепло. В среднем температура там градусов 40, а когда лето настанет, то и больше будет. Соответственно, профлист будет греться.
Какие мероприятия предпринять, чтобы обеспечить приемлемые условия для набора прочности бетона? Хватит ли увлажнения сверху?
Просмотров: 5444
 
Непрочитано 09.03.2021, 07:40
| 2 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Хватит и просто накрыть пленкой от испарения влаги.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 09.03.2021, 14:31
#3
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Если этого бояться, то пропаривание плит на ЖБК вообще страх божий? Не дать высохнуть и будет нормально.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 14:35
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Fogel, справедливости ради при пропаривании циркулирует подогретый водонасыщенный воздух, то есть условия несовсем уж схожие....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 09.03.2021, 23:30
#5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
акие мероприятия предпринять, чтобы обеспечить приемлемые условия для набора прочности бетона?
Offtop: В нормах на производство бетонных работ не указаны экстремальные условия и меры по их учёту и предотвращению нехорошего? Морозы там, жара, осадки и прочее? Горы всяких сводов навыдумывали, а такого нет? Ну чисто любопытно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 23:52
2 | #6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


а какой будет температурный режим в нижнем помещении, если передающий тепло профлист закатать под "подушку" монолитного перекрытия?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2021, 17:51
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
...В нормах на производство бетонных работ не указаны .?..
Пункт 5.12 СП70.
Там что-то про не более +30 градусов однако...
В помещениях над и под "форточек" нет? Пока зима...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2021, 18:33
| 1 #8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


При температуре 40 градусов, без учёта экзотермии бетона, он наберёт прочность 100% за 7 дней, 90% - за 5 дней. Сложность только в обеспечении влажностного режима.
За ориентир можно брать... как ни странно... зимнюю укладку бетона. При термопрогреве бетона зимой его рекомендуется прогревать до 40-50 градусов, чтобы снизить затраты энергии - лучше греть бетон неделю до 50 градусов, чем месяц - до 20.
Накрыть прозрачными плёнками для контроля влажности поверхности бетона (ну и пароизоляции, разумеется), стыки профлиста загерметизировать герметиком (чтобы не получить локально пересушенные участки)... чисто практически - через сутки после заливки снять плёнки, полить водой, накрыть снова, стыки плёнки/заведение на стены либо на двусторонний скотч, либо прижать сыпучим сырым материалом (мокрые опилки/песок) и больше не трогать.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2021, 21:20
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
При термопрогреве бетона зимой его рекомендуется прогревать до 40-50 градусов
У нас нагрев до 60-70 градусов допускают при прогреве, при укладке еще +10 сверху.
Так что +40 не страшно, а выше указанных ранее пределов вряд-ли будет. Разве что там горячие цеха - тогда к гидротехникам, у них в массивах перегрев бывает, как-то борются. "Заваривание" вроде где-то около кипения воды начинается. Если уж впрямь проблемы, так допустимую температуру воздуха при производстве работ указать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там что-то про не более +30
Я про нормы к тому, что они разные у всех, да еще и ведомственные бывают. И информации там по технологии бетона горы.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2021, 07:26
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
У нас нагрев до 60-70 градусов допускают при прогреве, при укладке еще +10 сверху.
У нас в том же СП70 при прогреве чуть ниже.
Цитата:
Так что +40 не страшно
Думаю, что и выше не страшно, наоборот нужно радоваться, что дармовая "пропарка" имеется. А от сильного прогрева - окна же есть, вентиляция...
Цитата:
про нормы к тому, что ...
Наша главная норма - СП70. Там конкретно написано про "бетонирование при повышенной температуре воздуха" (это выше +25). В принципе этого (п.5.12) достаточно.
Но если хочется "для сэбэ" - то принцип еще проще: "жар костей не ломит", главное не пережарить. В случае автора в помещении внизу не ниже 40 градусов. Но вряд ли летом будет выше 50. Там НАВЕРНЯКА ЖЕ обслуга есть, раз "тепловыделения" происходят - значит работают. Чел в спецовке не может же работать в "бане", всяко будут проветривать и охлаждать уличным воздухом.
Хотя возможно там ядреный реактор, но это уже совсем другая история.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как обеспечить условия для "твердения" бетона при высокой температуре?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Как обеспечить прочность бетона тонкостенной монолитной констр. в сопряжении с массивным фундаментом зимой? кук Технология и организация строительства 16 10.02.2009 10:39