Цитата:
Сообщение от Andrey_110707
Можно ли размещать электрощитовую в подвале
|
Можно, но крайне не желательно. Может залить (и обязательно зальет), постоянная сырость. Требования к размещению (устаревшие) есть здесь:
https://topeng.ru/articles/%D0%92%D1...1%8B%D0%BC.pdf
Цитата:
Сообщение от Andrey_110707
Также вопрос, допустимо ли организовать выход из щитовой через подвальное помещение, так как показано на плане?
|
СП54 п.8.13
Цитата:
8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, автоматизированной системы управления электроснабжением, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ также должен быть подход из указанного коридора.
|
Так что, только через разработку СТУ.