| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Электрощитовая под лестничной клеткой в подвале.

Электрощитовая под лестничной клеткой в подвале.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2021, 13:49 #1
Электрощитовая под лестничной клеткой в подвале.
Andrey_110707
 
Архитектор
 
Ростовская область
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 40

Добрый день! Можно ли размещать электрощитовую в подвале под лестничной клеткой отделенной от подвала сплошным перекрытием из монолитного железобетона в многоквартирном жилом доме?
План и разрез во вложении.
Также вопрос, допустимо ли организовать выход из щитовой через подвальное помещение, так как показано на плане?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 38
Размер:	68.7 Кб
ID:	243038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.png
Просмотров: 38
Размер:	34.4 Кб
ID:	243039  

Просмотров: 1233
 
Непрочитано 24.11.2021, 14:33
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Цитата:
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
Можно ли размещать электрощитовую в подвале
Можно, но крайне не желательно. Может залить (и обязательно зальет), постоянная сырость. Требования к размещению (устаревшие) есть здесь:https://topeng.ru/articles/%D0%92%D1...1%8B%D0%BC.pdf

Цитата:
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
Также вопрос, допустимо ли организовать выход из щитовой через подвальное помещение, так как показано на плане?
СП54 п.8.13
Цитата:
8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, автоматизированной системы управления электроснабжением, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ также должен быть подход из указанного коридора.
Так что, только через разработку СТУ.
Pavel_V на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Электрощитовая под лестничной клеткой в подвале.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой? Pirojok Пожарная безопасность 10 05.02.2021 18:51
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем niusya Прочее. Архитектура и строительство 6 27.11.2014 10:12
Размещение котельной смежно с лестничной клеткой Vitruvio Архитектура 2 18.10.2014 10:48
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30
Электрощитовая. Можно ли распологать в подвале жилого 17-ти QS Электроснабжение 5 21.11.2006 15:22