Согласно п.4.10 СП 6.13130.2013 питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР).
Получается, необходимо установить 2 отдельных устройства - панель ППУ и ВРУ с устройством АВР.
Почему нельзя панель ППУ и ВРУ с АВР объединить в одном устройстве, тогда бы было - панель ППУ с двумя вводами и АВР между ними.

И еще. Согласно п.4.8 СП 6.13130.2013 аварийное освещение на путях эвакуации (эвакуационное освещение) относится к системам противопожарной защиты и согласно п.4.10 СП должно запитываться от панели ППУ. Выходит, что понятие щитка аварийного освещения сейчас нет, а сеть аварийного освещения сейчас должна запитыватья от панели ППУ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 26.08.2018 в 13:30.
Просмотров: 34885
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2021, 19:57
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Если это вопрос, то да
А ссылочку на какую то нормативку можно получить
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 09:02
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А ссылочку на какую то нормативку можно получить
4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
СП 6.13130.2013
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2021, 16:27
#23
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ)
Ну это вы первый пост процитировали.
Но в п.4.10 не сказано что система противодымной вентиляции относится к противопожарным устройствам, которые необходимо запитывать от панели ППУ

Ага, вот нашел. СП 6.13130.2021
п.3.10. Электрооборудование систем противопожарной защиты (электрооборудование СПЗ): электрооборудование, предназначенное для функционирования систем противопожарной защиты в зданиях и сооружениях, к которым относятся средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны.

Но этот СП 6.13130.2021 вводится в действие только 06.10.2021г.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 25.09.2021 в 16:50.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 09:08
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
что система противодымной вентиляции относится к противопожарным устройствам, которые необходимо запитывать от панели ППУ
как должна работать логика чтобы НЕ относить противодымную вентиляцию к противопожарным устройствам?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 09:08
#25
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А ссылочку на какую то нормативку можно получить
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

8.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников противопожарных устройств
должна соответствовать требованиям таблицы 6.1 и СП 6.13130. При применении противопожарных устройств
необходимо учитывать класс функциональной пожарной опасности зданий и помещений [3, статья 32].
Электрооборудование систем противопожарной защиты: средств обеспечения деятельности подразделений
пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного
освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения,
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в
зданиях и сооружениях - должно соответствовать требованиям СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56, ГОСТ Р 53296.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-27_09-18-20.png
Просмотров: 43
Размер:	49.2 Кб
ID:	241112  

Последний раз редактировалось 2C75FF, 27.09.2021 в 09:24.
2C75FF вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 10:18
#26
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция)

Глава 14. Системы противопожарной защиты
Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре
Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Статья 55. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара
Статья 56. Система противодымной защиты
...
Nike вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 01:50
#27
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от fskn_bb Посмотреть сообщение
Кстати, обратите внимание, что в новой редакции СП 6.13130.2021 (будет действовать c 06.10.2021) вообще сейчас поменяли сокращения и добавили новых:

Панель ПЭСПЗ - Панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты
Вот мне интересно, а если я продолжу данную панель называть ППУ, как быстро меня остепенят? Экспертиза?
Буквально только-только монтажники привыкли к понятию "ППУ". Они как быстро перестанут меня ненавидеть по новой аббревиатуре?
Theodor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое панель ППУ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? Сергей Юрьевич Металлические конструкции 35 29.12.2012 02:33
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55