| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.02.2016, 21:32 | #1 | |
Помогите с логистикой из пожаробезопасной зоны на 1-м этаже Ф1.3
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 3026
|
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Вот фрагмент эскиза:
----- добавлено через ~13 ч. ----- Раз по основному вопросу затишье, то разовьём параллельную тему. Если делаем приточную противодымную вентиляцию в пожаробезопасной зоне и лифтовой шахте, то согласно п.3. ст.85 ФЗ123 "использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности." Это означает, что из коридоров, если нет естественной противодымной вентиляции через оконные проёмы, то нужно устраивать системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции или можно только вытяжную? |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
1. Я понял, что путь эвакуации из пожаробезопасной зоны через лестничную клетку по Вашему не соответствует требованиям п. 2 ч. 14 ст. 89 ТРоТПБ, так он транзитом проходит через лестничную клетку. Поэтому вы рассматриваете другой вариант эвакуации через коридор, миную лестничную клетку.
Вот здесь Ваши коллеги разбирали похожий вопрос по проходной лестничной клетки (есть эскиз такой лестничной клетки). На самом деле фантазия человека безгранична, и потому без конкретного определения "площадки, являющейся частью коридора" можно просто тратить время. В Вашем же случае есть пп. "г" п. 1 ч. 3 ст. 89 ТРоТПБ: "К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: ... 1) из помещений первого этажа наружу: .... г) через лестничную клетку;" В соответствие с п. Б28 СП 59.13330.2012 "пожаробезопасная зона: Часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания"; Надеюсь перечень мероприятий данного комплекса у Вас есть? По сути второго вопроса: п. 7.1 СП 7.13130.2013: Цитата:
__________________
Добро пожаловать! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с формулой для определения относительная площадь сжатой зоны бетона | Nikoss | Основания и фундаменты | 1 | 13.08.2015 11:27 |
Друзья помогите расположить 3 квартиры на этаже. | scalette | Архитектура | 31 | 16.04.2014 16:14 |