Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе

Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2015, 09:11 #1
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе
PETRISHIN84
 
проектировщик
 
г. Мурманск
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 21

Всем привет!
Получил вопрос от начальника - какой максимальный размер опорной плиты колонны, чтобы базу можно было рассматривать как шарнирную?
Я не большой специалист в расчётах, но мне кажется что вопрос поставлен некорректно...
Как я понимаю пространственная конструкция каркаса определяет тип базы колонны (шарнир или заделка), а конструктор уже моделирует узел либо шарнирным либо с возможностью восприятия момента.
Но всё же, вопрос был поставлен именно так + начальник француз и говорит что в еврокоде максимальная ширина опорной плиты - 300 мм, спрашивает какая в русской нормативке!
Помогите разобраться!
Просмотров: 8942
 
Непрочитано 05.05.2015, 10:09
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от PETRISHIN84 Посмотреть сообщение
максимальная ширина опорной плиты - 300 мм
А если у меня колонна дв40К2?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 10:17
#3
PETRISHIN84

проектировщик
 
Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21


Не обращайте плиз внимания на эти 300 мм...
Помогите дать ответ о максимальных размерах опорной плиты исходя из собственных соображений!
Я так понимаю под большие сварные двутавры не делают опорные плиты метр на метр... а делают сужение колонны внизу - тем более если нужен шарнир внизу!
Вот отсюда и вопрос где эта граница - какая максимальная ширина опорной плиты?
PETRISHIN84 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 10:24
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от PETRISHIN84 Посмотреть сообщение
какой максимальный размер опорной плиты колонны, чтобы базу можно было рассматривать как шарнирную?
У нас схема либо шарнирная либо жесткая в отличии от еврокода и подобных ограничений у нас нет. Вариант один: момент опорный воспринимает - считай жесткая, иначе-шарнир
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 10:29
1 | #5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если под опорной плитой расположить центрирующий цилиндр какой-нибудь, то и двухметровая база шарнирной станет. А если не подложить - и 200 мм будут иметь некую жесткость. Особенно, если колонна, например, метра два высотой. Оч хочется посмотреть, где и в каком еврокоде про эти 300 мм сказано...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 10:33
#6
PETRISHIN84

проектировщик
 
Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21


Найти бы в еврокоде это требование про 300 мм, я спрашивал начальника - пункт в еврокоде он не знает...
Но всё равно наша российская практика сама я думаю продиктовала это условие, не думаю что делают для колонны 1000 мм - опорную плиту 1х1м!
И есть разумные пределы размеров опорной плиты
PETRISHIN84 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 10:44
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PETRISHIN84 Посмотреть сообщение
есть разумные пределы размеров опорной плиты
Обычно это конструктивные требования с точки зрения размещения ребер/траверс/болтов/собственно тела колонны. Если будет колонна метровой высоты сечения сплошная - то и плита в одном направлении будет не меньше, чем (метр + расстояние от полки колонны до болта + расстояние от болта до края опорной плиты). В другом направлении база не сможет быть меньше, чем ширина полки колонны. То есть может и 400 быть. При этом в этом другом направлении можем считать опирание колонны шарнирным и ставить связи/распорки.

Собственно, абсолютными цифрами вообще в этом случае задаваться глупо. А если колонна высотой 50 метров?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 11:53
#8
PETRISHIN84

проектировщик
 
Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21


Начальник не признаёт данный узел шарнирным... Из за наличия рёбер жёсткости...

В каком направлении он считается шарнирным? в плоскости стенки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rId8.png
Просмотров: 376
Размер:	1.8 Кб
ID:	149118  
PETRISHIN84 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 11:57
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в плоскости стенки тут шарнирностью и не пахнет. А вот из плоскости - вполне.
А что там за рисунок под буквой б?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 12:01
#10
PETRISHIN84

проектировщик
 
Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21


а - конструктивная схема
б - расчётная схема
PETRISHIN84 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 12:05
2 | #11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


PETRISHIN84, они не тождественны. В плоскости стенки здесь совершенно четкая заделка, из плоскости - простейший неподвижный шарнир. Без палочек внизу)
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 16:21
#12
PETRISHIN84

проектировщик
 
Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21


Ссылку на Еврокод я не получил...
Есть какая то информация на французском...
Вообщем смысл в том что при длине опорной плиты больше 300 мм (в направлении перпендикулярном плоскости болтов) - соединение не конструируется как шарнирное...
А конструируется как способное воспринять момент и в расчётах также задаётся заделка...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-05 16_18_21-ASSEMBLAGES.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat.png
Просмотров: 377
Размер:	108.1 Кб
ID:	149144  
PETRISHIN84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 16:22
#13
PETRISHIN84

проектировщик
 
Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21


Hp <= 300 mm
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-05 16_21_32-ASSEMBLAGES.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat.png
Просмотров: 40
Размер:	3.9 Кб
ID:	149145  
PETRISHIN84 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2015, 00:09
#14
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Arikaikai, Если будет колонна метровой высоты сечения сплошная - то и плита в одном направлении будет не меньше, чем (метр + расстояние от полки колонны до болта + расстояние от болта до края опорной плиты) - это вариант размещения болтов для жесткой базы ведь. При шарнире болты размещают в плоскости оси цт колонны (вдоль каркаса) за счет этого они не препятствуют ее повороту в узле. У нас считается что опорный момент воспринимают болты. Опорная плита должна за счет своей жесткости передать момент колонны в растяжение болтов. Если жесткости плиты не хватает то делают ребра для увеличения ее жесткости.
Если считать что базы более 300 мм жесткие, то тогда опорная плита своим краем должна упереться в фундамент (подливку) и относительно этой точки поварачиваться тем самым включая в работу фундаментные болты. Но исходя из этого бетон в этой точке контакта должен выдержать это напряжение сжатия. Если он не выдержит и начнет разрушаться, то опорный узел будет поворачиваться и он - шарнир.
Так что в этом случае я считаю все зависит от прочности на сжатие бетона подливки или непосредственно фундамента.
__________________
[email protected]
vegas вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2015, 16:03
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если бетон под колонной будет разрушаться - это не просто шарнир, это, блин, аварийная ситуация. При вероятности такой ситуации надо считать по-человечески давление под плитой и либо менять конструктивное решение, либо еще чего-нибудь

И пользуйтесь кнопками цитирования, пожалуйста.
 
 
Непрочитано 09.05.2015, 18:25
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... При вероятности такой ситуации надо считать по-человечески давление под плитой ...
Падаван Арикаикаи, пожалуйста, объясните, а когда не надо считать давление под плитой? При отсутствии вероятности? А как вычисляется вероятность эфтого (плиз, ссылку на пункт нормы)?
Во французской норме 300 - понимаемая вещь. И видимо оно в контексте конкретном.
Правильно француз сказал - если явно жесткий узел не распознается с первого взгляда, нужно обязательно вопрос задать - а ты вообще понимаешь, о чем речь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 00:58
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Давление считать надо. Но вот человек описывает случай, когда в одной из плоскостей база "задумана" шарнирной, а давление в этом направлении от жесткости базы все-таки возникает неравномерное. Только не рассказывай, что ты это всегда высчитываешь, мастер.
 
 
Непрочитано 10.05.2015, 05:08
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Давление считать надо. Но вот человек описывает случай, когда в одной из плоскостей база "задумана" шарнирной, а давление в этом направлении от жесткости базы все-таки возникает неравномерное. Только не рассказывай, что ты это всегда высчитываешь, мастер.
Я обязательно высчитываю давление, но только в предположении, что защемление в одной плоскости. В двух плоскостях защемление учитывается, когда таковое задумано, и соответственно база специально сконструирована.
Человек описывает СТАНДАРТНЫЙ случай. Даже, извиняюсь, под пяткой ножки табуретки давление неравномерное. Т.е. упомянутая тобой "вероятность" есть ВСЕГДА. Однако расчет баз не ведется вероятностным или полувероятностным методом, а в лоб на заданные нагрузки при нормативных коэффициентах безопасности. Как конкретно рассчитать базу, описано в любом учебнике МК. Плюс для экспертов важно, чтобы болд был подобран по приложению об анкерах к СНиП "Сооружения пром..." (или Пособия к нему). Поэтому фантазировать не нужно - приведенная база ЯВНО сконструирована как защемленная в одной и шарнирная в другой, и ее расчет ПРОСТЕЙШИЙ. Хоть по Пособию, хоть по классике МК.
Здесь вопрос был о том, что "нет ли в нормах РФ какой-нить классификации жесткости/шарнирности по геометрическому параметру (размеру плиты базы)". Вопрос-то простой. Ответ: нет. Да и не может быть. Француская "квалификация" скорее всего имеет конкретный контекст, видимо в этом документе рассматриваются конкретные базы с конкретными нагрузками и т.д.
Любой инженер, даже в студенческом этапе, должен понимать, что 300 мм - это абсолютная величина, и не может в отдельности служить относительным определителем. Об этом уже было многократно сказано в самых первых ответах.
Пример: двухветвевая колонна, между ветвями 1200, каждая плита 580х700. Однако НИКТО (даже падаваны МК) не будет считать защемленным в отельности базу ветви. И не будет трындеть, что "там давление неравномерное, ах-ах, и т.д.". Каждый (даже эксперт) будет понимать, что это по-любасу два чистейших ШАРНИРа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 14:44
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если в плоскости условного шарнира есть поворот - давление на бетон по-любому неравномерное, чего ты дурака валяешь-то? В двухветвевой колонне этот поворот жутко близок к нулю потому и дельта там нулевая. А вот если здание шибко длинное и связь вдоль него стоит всего одна, то удаленные от этой связи колонны будут иметь более ощутимые повороты. И колонне пофигу, что ты говоришь, что она шарнирно-опертая, в базе возникнет небольшой, но момент.
 
 
Непрочитано 10.05.2015, 16:02
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...чего ты дурака валяешь-то? ...
Дурака валяешь как раз ты - под любой питой любой базы в любом направлении давления неравномерные. И никто никогда не проверяет базы из вероятности неравномерности - база или защемлена, или нет (в одном или в двух направлениях).
При необходимости же база конструируется ОСОБЫМ образом - цапфы, катки и прочая конструкции.
Не нужно чересчур умничать - человек описывает СТАНДАРТНЕЙШИЙ случай.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50