Допускаются ли проемы с противопожарными заполнениями в межсекционных стенах в уровне нежилого 1-го этажа многоквартирного дома?
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 5313
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Неделю назад была ситуация один к одному.
ГАСН принял такой ответ: Согласно терминологии Сп4.13130.2013: 3.18 жилое здание секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга в жилой части строительными конструкциями без проемов и имеющих самостоятельные эвакуационные выходы. при этом согласно требованиям п.5.2.9 СП4.13130.2013 для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа или перегородки 1-го типа. Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Также согласно п.5.2.7 Сп4.13130.2013 допускается размещать в пределах первого этажа многоквартирных жилых домов встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения при условия отделения их от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа. Согласно требованиям ст.88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 в противопожарных преградах допускается устройство проемов с нормируемым заполнением с общей площадью проемов не превышающей 25 процентов от площади противопожарной преграды. Проектные решения предусматривают применение для деления здания на секции противопожарной стены 2-го типа без проемов в жилой части (с первого жилого этажа и выше). Подвал здания разделен на противопожарными преградами на секции с противопожарным заполнением проемов между секциями не ниже EI30. В пределах первого этажа расположены встроенные помещения общественного назначения, отделенные от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием не ниже 3-го типа. При этом указанные встроенные помещения не относятся к жилой части здания и следовательно на основании определения п.3.18 СП4.13130.2013 не требуют внутри себя разделения по секциям строительными конструкциями без проемов.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Принял. Областной. Изначально ставили как у Вас по Сп54
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Отлично. У меня тоже областной. Его опасаюсь больше, чем городской.
Я тоже думал на тему, что раз этаж нежилой, то обосновывать по пожарке. Не знал, как связать с СП 54, ибо особо упоротые могут не принять обоснование по пожарке мотивируя это тем, что здесь нарушение минстроевское. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? | archi-r | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.05.2016 14:48 |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома | Sunvixen | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.04.2015 14:31 |
Дверные проемы в стенах | Wera222 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.10.2009 00:11 |
Окна и проемы в стенах | glav_spec | AutoCAD | 28 | 09.06.2008 12:56 |