Узел сопряжения фахверковой стойки и балки
Mikka
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155

Оцените шарнирный узел сопряжения балки и фахверковой стойки...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 528
Размер:	42.8 Кб
ID:	24697  

Просмотров: 4916
 
Непрочитано 13.08.2009, 17:13
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


не очень удачная конструкция листового шарнира:
  1. ветер будет гнуть Ваш листовой шарнир
  2. сам листовой шарнир едва ли будет компенсировать прогибы балки
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2009, 17:19
#3
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Эта конструкция не то что бы не очень удачная, а совсем никакая. Это все равно что двутавры на бок класть.

В сериях есть эти узлы -- загогулина должна располагаться горизонтально.
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2009, 17:25
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


как-то так (см. файл)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 438
Размер:	19.7 Кб
ID:	24703  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 18:08
#5
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Это я и сам знаю, просто выходит так, что стойка расположена почти под балкой рамы, и сместить я ее не могу.
А подходящих узлов я не нашел
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2009, 20:21
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
стойка расположена почти под балкой рамы, и сместить я ее не могу
- делайте пластину необходимой ширины
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2009, 20:39
#7
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Есть и такие узлы. Серия 1.030.9-2_6 Перегородки панельные промзданий и с.х. предприятий - Узлы.

Добавлено:
Перечитал, получается двусмысленно. Уточню. Кода я писал, что есть такие узлы я имел ввиду "что стойка расположена почти под балкой рамы, и сместить я ее не могу".

Последний раз редактировалось Карлсон, 13.08.2009 в 21:59.
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2009, 21:21
#8
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


шото я не понял, а почему лист вертикальный?

я б листовой шарнир (лист) сделал горизонтальным
между нижним поясом балки и плитой оголовка колонны


P.S. а ваабще-то вопрос чисто конструкторский
куда тока смотрящие смотрют
__________________
иногда лучший диалог это молчание

Последний раз редактировалось АС_В, 14.08.2009 в 09:23.
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 22:27
#9
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Есть и такие узлы. Серия 1.030.9-2_6 Перегородки панельные промзданий и с.х. предприятий - Узлы.
Спасибо большое, а вы не могли бы ее(серию) выложить?
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2009, 23:23
#10
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Мог бы.
Карлсон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 08:56
#11
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Вот, начертил еще один узел...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 330
Размер:	35.3 Кб
ID:	24723  
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 10:11
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
Вот, начертил еще один узел...
- еще можно лист шарнира вдоль балки пустить
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел сопряжения фахверковой стойки и балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36