| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.11.2016, 11:45 | #1 | |
Есть ли нормативные требования к минимально-допустимой температуре укладки бетона?
Любитель
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
|
||
Просмотров: 9397
|
|
||||
|
||||
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
по СП 63.13330.2012 п.11.1.4 "При укладке бетонной смеси при пониженных положительных и отрицательных или повышенных положительных температурах должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие требуемое качество бетона", конкретно +/- температура не указана.
|
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
|
|||
|
||||
СП 70.13330.2012
5.11.1 При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С необходимо принимать специальные меры по выдерживанию уложенного бетона в конструкциях и сооружениях. Будем считать температуру не ниже -5 градусов, когда прогревание не требуется. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 7
|
Sokrat, Если своими словами но по СНиПу, бетон из бетоносмесителя в машину должен поступать от 5 до 35 градусов(в зависимости от портландцемента), там уже транспортируйте как хотите в утепленных или нет "машинах" тоже прописано, но укладывать в опалубку не ниже 0 если будет прогрев, не ниже +5 если термос .СНиП 3.03.01-87.
Мне вот интересно, "с противоморозными добавками температура укладываемой смеси в опалубку -Не менее чем на 5 С выше температуры замерзания раствора затворения"(Температура бетонной смеси, уложен*ной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки) ЕСЛИ взята дозировка ПМД на температуру до - 15, то температура бетона может быть "минус 10"? (понятно что это в момент укладки, а затем должны быть мероприятия чтобы бетон набирал прочность и происходила гидратация т.е набор прочности, а значит нужна + температура). Но чисто теоретически как выглядит бетонная смесь с температурой -10, или это в теории, а по факту такого состояния не бывает и будет приблизительно ноль. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
вставлю свои 5 копеек. Реакция гидратации - экзотермическая. Это приводит к тому, что "в массиве" бетон разогревается - но наружный слой охлаждается без спец. мероприятий. Этот градиент температуры может привести к трещинам и "отслаиванию" на поверхности.
Так что не только потребностью в жидком агрегатном состоянием Н2О для реакции гидратации обусловлены приведенные выше требования. Противоморозные добавки - если не изменяет память, снижают температуру замерзания воды. Но с градиентом температуры они ничего не делают. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Offtop: Что то интересно стало, сколько градусов (цельсия всмысле) у спирта или водки после выдерживания в морозильной камере?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Offtop:
Цитата:
ну хотя, что там, температура жидкого азота -200 С.... Непривычно просто представлять жидкость с отрицательной температурой в жидком агрегатном состоянии)))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 19.11.2016 в 04:37. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Да,да, спасибо))) я имел ввиду, то что не измерял температуру жидкости когда она ниже 0, поэтому как то осёкся))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Они сами пробовали укладывать при -20 и не нулевой влажности?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требования к расходу арматуры на 1м3 бетона. | Ram | Железобетонные конструкции | 25 | 13.05.2016 20:56 |
Какие есть требования к размещению венткамер | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.08.2014 22:36 |
Есть ли нормативные документы на маф в городе? (городская мебель) | sofiveter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.07.2013 16:02 |
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? | со3Dатель | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.06.2012 10:33 |
Нормативные характеристики бетона и арматуры | Ляйсаночка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.05.2011 13:09 |