| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.06.2014, 10:12 | #1 | |
Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3799
|
|
||||
1. Армопояс рекомендуют даже для оригинальных блоков, а для российского производства обязательно. К армопоясу и вся анкеровка.
2. Да. См. рекомендации производителя блоков. 3. Обязательно, не обсуждается кроме как сколько, чем и где. 4. Нет. Но следует рассматрывать конкретный случай. 5. Не делать эксцентрично. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 2
|
Чье производство блоков непонятно, но если использовать именно блоки Porotherm, то по рекомендациям производителя плиты можно укладывать прям на них.
Конкретный случай опирания перемычки на схеме.. получается она опирается прям на угол стены. Тоесть ее просто можно положить на колонну и все? В рекомендациях производителя не указано ничего про армирование стен.. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях? | Michail | Каменные и армокаменные конструкции | 37 | 12.08.2015 13:46 |
Анкеровка ребристых плит | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 14.09.2012 17:15 |
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? | hotik | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 03.10.2010 18:09 |
Анкеровка плит в "Арбате" | Engineer SV | Расчетные программы | 6 | 25.05.2009 19:45 |
Анкеровка многопустотных плит перекрытий | rfkzpby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2008 01:10 |