| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > огнестойкость металлических ферм

огнестойкость металлических ферм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2010, 19:44 #1
огнестойкость металлических ферм
maxi_s
 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12

Друзья, нужна помощь. собираюсь строить офисное здание 3 степени огнестойкости С0. по ТР огнестойкость металлических ферм должна быть 15 минут. в СП написано, что допускается применять незащищенный металл, если фактическая огнестойкость конструкции не менее 8 минут.

обычно я фермы делаю из профильной трубы. какая минимальная толщина стенки и должна быть у профильной трубы, чтобы обеспечить огнестойкость не менее 8 минут?
Просмотров: 22908
 
Непрочитано 10.05.2010, 21:38
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Во хорошая идея! - Принудительная циркуляция воды во внутренних полостях! Тока нужен расчет: толщина стенки - расход воды - мощность насоса - защита в экспертизе - диссертация - шоколад!
PS идея не моя! не надо наезжать! Про это у Ройтмана написано. может кто знает что про это?
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 14:46
#3
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


неплохая идея насчет воды!
я тут произвел рассчеты и у меня получилось, что для достижения огнестойкости 8 минут, можно использовать профильную трубу 80х80х5мм.
может кто-то проверить?
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 09:40
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Не знаю, что там у вас за 3-я степень, но у нас 3-я степень это R90 для несущих конструкций ... и ее без покрытия Огнестойким составом по металлу просто не достичь. Я не думаю, что эксперт пропустит ваши 15 минут для офисного здания.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 10:02
#5
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


А еще фермы могут участвовать в пространственной работе конструкций здания. В таком случае они рассматриваются с пожарной точки зрения как несущие и должны иметь предел огнестойкости для несущих конструкций. В вашем случае 45 мин.
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 12:02
#6
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


в Техрегламенте написано:
Таблица 21

степень несущ ненесущ перекры- настиы и фермы
огнестойксти стены стены тия
III R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15

получается, что фермы онтосятся к бесчердачному покрытию и у них R15.
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:08
#7
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Забавно...по нормам РБ это должно быть для ферм R30
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 09:09
#8
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


maxi_s, поищите справочник по огнестойкости конструкций
сержант вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 09:38
#9
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


п. 5.4.2 СП2.13130.2009 "К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и
геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы
(кроме
арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае
пожара — связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты).Т.е., если ферма просто опирается на несущие конструкции, воспринимает нагрузку только от покрытия и не участвует в обеспечении устойчивости и жесткости сооружения, тогда предел огнестойкости 15мин. В других случаях ферму рассматривать нужно как несущую конструкцию с соответствующим пределом огнестойкостию.
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 10:41
#10
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


Спасибо за дополнительные пояснения. у меня как раз ферма несет нагрузку только от покрытия.
остается только вопрос с сечением профиля и толщиной его стенки.
если кто-то может проверить мои рассчеты, буду очень благодарен.
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 12:49
#11
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Делайте из квадратной трубы.. профилируемой у вас как раз будет до 15 минут, когда в таблицах пишут до 15 минут это может быть и дерево не защищенное.. поэтому все нормально делайте из трубы 100% даю гарантию, мы уже таких объектов настроили штук 40.. кст.. насчет степени C0 может и не получится.
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:06
#12
Doka


 
Сообщений: n/a


<...> Спокойнее! /kpblc/
Цитата:
Сообщение от Hannyrik Посмотреть сообщение
Делайте из квадратной трубы.. профилируемой
С этого места прошу подробнее!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2010 в 20:21.
 
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:28
#13
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


<...> Неактуально /kpblc/
maxi_s
а сообщение поясню..
металл у нас 15 минут, в таблице минутной огнестойкости нет понятия 8, 10 , 12 .. и никто не скажет действительно сколько выдержит тот или иной металл, нужно проводить испытания, а не защищенный металл может сгореть и за 3 минуты.. поэтому Несущие стержневые элементы из стальных незащи*щенных конструкций, стены, перегородки, перекры*тия и покрытия из негорючих листовых или плитных материалов с негорючим утеплителем, могут иметь место..

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2010 в 20:22.
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:45
#14
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


бред.
не оттуда ноги растут.
нужно смотреть какая роль этой фермы в общей устойчивости здания, только после этого может быть 15 минут, а может и 90.

"в таблице минутной огнестойкости" - улыбнул аффтар ))).
 
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:55
#15
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
не оттуда ноги растут.
нужно смотреть какая роль этой фермы в общей устойчивости здания, только после этого может быть 15 минут, а может и 90.
"В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости кон струкции указан*R*15 (RE*15, REI 15), допускается применять незащищен ные стальные конструкции независимо от их фактического предела огне стойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее*R*8."
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 21:27
#16
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


скамеечка в парке металлическая может иметь любой предел огнестойкости, ложка суповая, ободок унитаза, и другие занятные предметы,
А вот ферма участвует в устойчивости здания, и сказать 15 там нужно минут или 90 можно только после анализа расчетного пожара.
 
 
Непрочитано 13.05.2010, 22:32
#17
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


SergeyAB,
логика правильная, но в данном случаее человек указала конкретно то что ему надо.. СТЕПЕНЬ огнестокости III Класс пожарной опасности CO вот дальше и смотрите по таблицам..... здание офис..
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 16:32
#18
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Hannyrik Посмотреть сообщение
СТЕПЕНЬ огнестокости III Класс пожарной опасности CO
Запятые бы расставил, а то "казнить нельзя помиловать", да ещё "огнестокости", СО (окись углерода?), а может, всё-таки С0, С1 и далее по 123-ФЗ?
 
 
Непрочитано 18.08.2010, 16:45
#19
Trivi


 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 1


Имеется ангар - несущий каркас железный-снаружи бетонные плиты размеры: 60х12.... вопрос: фермы все таки обрабатывать на пятнадцать минут или на 90?
(по идее конечно несущие элементы, но находятся высоко, и притом сверху - только покрытие - правда, в качестве покрытия выступает бетонная плита....)
до какого предела огнестойкости их необходимо доводить? (как фермы - до 15 минут, а как несущий элемент - до 90 минут).

аналогичная тема обсуждалась: http://www.0-1.ru/discuss/?id=9572
Но там в итоге только один ответ - обрабатывать....а на сколько?
В итоге: надо обрабатывать.... но хотелось бы всего на 15 минут)))

по идее то в данном случае несущий конечно......

Последний раз редактировалось Trivi, 19.08.2010 в 09:35.
Trivi вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 18:00
#20
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Trivi Посмотреть сообщение
каркас - металлический, стены и крыша - из бетонных плит
Плиты на что кладутся? На фермы скорее всего. А значит фермы покрытия - несущий элемент со всеми вытекающими
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > огнестойкость металлических ферм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46