Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли?

Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2009, 17:28 #1
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли?
MAryOKO
 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9

Здавствуйте, У меня возникла делема. Суть такая, выбрала для диплома жилое 9-ти этжное сдание, у которого плоская кровля из профлиста. Угол наклона 1.5%. Водоотвод внутренний.
Конструкция: Металлический профнастил - т. 0,7мм;
Обрешетка из брусков - 50х50 мм;
Стяжка цементно-песчаная т.50-179 мм;
Гидроизоляция - 1 слой рубероида;
Железобетонная плита покрытия т. 260 мм;
Плиты на основе базальтового волокна т. 100 мм

Возможно ли такое?
В литературе не встичала, чтоб профлист использовали для устройства плоских кровель жилых домов.
Просмотров: 29004
 
Непрочитано 21.01.2009, 19:36
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Нет, такое решение не пройдет по следующим причинам:
-- При уклонах менее 10% будут протечки в зонах нахлеста,
-- Не получаются узлы прохода сквозь кровлю,
-- Узел сопряжения водосливной воронки и профнастила не получается,
-- Уклон можно сделать только вдоль гофры. Не получится сделать разуклонку

Для начала хватит, хотя можно написать еще немало замечаний.
 
 
Непрочитано 21.01.2009, 21:10
#3
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Вы ничего не перепутали с порядком слоев? Лучше показать эскиз.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 21:53
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Вы ничего не перепутали с порядком слоев? Лучше показать эскиз.
Да нет, вроде все правильно. Профлист наверху, ж.б. плита снизу
 
 
Непрочитано 21.01.2009, 22:18
#5
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Не понятно на чем будет держаться утеплитель? Зачен нужена в вашем пироге гидроизоляция 1 слой?
При уклоне 1,5% профлист не может быть использован как гидроизолирующий слой.
Советую использовать профлист как несъемную опалубку для плиты.
Тогда пирог будет такой, сверху вниз:
1) Гидроизоляция 2 слоя
2) Цементно-песцанная разуклонка
Пароизоляция верхняя (Изоспан А)
3) утеплитель(100мм для московского региона мало)
4) пароизоляция нижняя (изоспан В)
5)Плита монолитная
6) Профлист
7) прогоны
__________________
Сергей Юрьевич

Последний раз редактировалось stim, 21.01.2009 в 22:29.
stim вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 22:21
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Из текста вопроса я понял что девушка предпологает использовать профлист как несъемную опалубку , а не гидроизолирующий слой.
Я так же вначале подумал, но потом разобрался. Профнастил здесь используется в качестве гидроизоляции.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 02:39
#7
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


Нет, я ничего не перепутала, профлист сверху, и это мне не понравелось. Известно что с профнастилом работать сложно, в том смысле, что трудоемки стыковочные узлы.
Но интересно, возможно ли устройство металической кровли (стальной, фальцевой и или по сиситеме ЛСТК)? Какая альтернатива может быть мякой кровли?
MAryOKO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 04:15
#8
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Сделать кровлю по схеме на рисунке, только все проходы через кровлю собрать в средней части. Водосток в лотки и от них трубы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянное.gif
Просмотров: 591
Размер:	1.5 Кб
ID:	15012  
guran вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 04:31
#9
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


Это возможно, если кровля простой формы. А как быть со сложной формой. Опять же возникает пробла со стыковкой листов.http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1232587780
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План кровли.jpg
Просмотров: 1689
Размер:	56.5 Кб
ID:	15013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрезы.jpg
Просмотров: 839
Размер:	17.0 Кб
ID:	15014  

Последний раз редактировалось MAryOKO, 22.01.2009 в 04:49.
MAryOKO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 04:55
#10
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Лотки вдоль осей 3,5, 7 или рядом с ними с уклоном к трубам. Профлист типа НС 57-750 с уклоном от парапета к лоткам, его длина до 12м поэтому можно сделать цельными листами без накладок.
guran вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 05:05
#11
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


Это попробовать можно, но как быть с уклоном, то что есть сейчас (1.5%) не достаточно, надо менять конструкцию обрешотки, может попробовать оцинкованный профиль вместо деревянных брусков?
MAryOKO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 05:15
#12
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Лотки вдоль осей 3,5, 7 или рядом с ними с уклоном к трубам. Профлист типа НС 57-750 с уклоном от парапета к лоткам, его длина до 12м поэтому можно сделать цельными листами без накладок. Положить профлист на стяжку не получится (а нужна ли стяжка?), нужно место для лотка, поэтому нужно будет сделать стропильную систему. В похожем варианте мы сделали балки из швелеров под профлист с опиранием на стены и креплением профлиста на болтах.
guran вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 05:41
#13
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


А как вы решли гермитизацию стыка профлиста со стеной, и устраивали лотоки по пролисту (по принципу стальных кровель)?
MAryOKO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 07:52
#14
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Лоток заходит под лист
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4032.jpg
Просмотров: 911
Размер:	14.4 Кб
ID:	15017  

Последний раз редактировалось guran, 22.01.2009 в 08:06.
guran вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 08:11
#15
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


А существует альбом узлов про профнастилу?
MAryOKO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 08:28
#16
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


Это возможно сделать по оси 7, по оси 3 и 5 так не выйдет, сток находится по оси 4
MAryOKO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 08:45
#17
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


MAryOKO, это ведь диплом, я ничего не путаю?
Строиться в реале это ведь не будет?
Тогда для ускорения сроков его сдачи не целесообразнее было бы постелить на крышу мембрану и забыть про неё навсегда. Тем более, что тема обсосана более чем. Узлов в нэте валяется куча, примыкания и кровельные проходки (не особо замысловатые) решаются на счёт "раз".
Можно было бы извратиться и привести в дипломе какую-нибудь сравнительную оценку по типам конструктивных решений (инверсионная, механически закрепляемая, балластная) или по типу материала кровелного покрытия (EPDM, TPO, PVC) чего-нибудь сравнительного загнуть.
Или вы с профнастилом связались из-за академического интересу? Тогда если вы к концу дипломного проектирования "родите" узлы для плоской кровельной системы из профлиста, то честь вам и хвала. Но только ни один производитель кровельных систем из гнутого на заводе металла (металлочерепица, профлист да и фальц по хорошему) до сих пор не поклялся на крови, что его система применима для плоских кровель. По причинам, изложенным в этом топике предыдущими ораторами.
Я бы на вашем месте моск себе не отъедал и постелил мембрану.
Jek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 09:24
#18
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


Уважаемый Jek, как вы вырозелись, извращение в моем дипломе присутствует ввиде сравнительной оценки трех кровель:стекломаста, металочерепицы + нового материала, который бы удовлетворял требованиям: не высокая цена на материалаи его устройство, продолжительный срок службы (в суровых условиях) с минимальными затратами на обслуживание.
MAryOKO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 10:19
#19
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от MAryOKO Посмотреть сообщение
минимальными затратами на обслуживание.
хе-хе, затраты на обслуживание профлиста будут максимальные, жильцы запарятся потолки ремонтировать , возьмите одну из мембрану как вам предлагают, преимущества:
1) более высокая долговечность, по сравнению с рубероидом
2) предназначена для плоских кровель
3) цена ниже чем профлист 0,7мм окрашеный, (ТПО, ПВХ порядка 10 у.е/м2 в Украине)
4) высокотехнологичные методы укладки - сварка горячим воздухом (ТПО,ПВХ), ЕПДМ вообще бывают с нанесенным клеевым составом по краю рулона, снял защитную ленту и прикатал валиком.
5) и главное - никаких протечек
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 10:52
#20
MAryOKO


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 9


Я не говорю, что профлист - это панацея от протечек. Я рассматриваю возможные варианты металлических кровель при малом уклоне, как альтернатива металлочерепице, и мне интересно получить мнения опытных людей, которые в строительстве уже давно.

Мембрана действительно интересный материал, и новый, (хотя стоимость у меня получилась выше), единственный вопрос: Как все-таки производится ремонт в случае повреждения мембраны? Нужна ли полная замена материала?
Подскажите, где можно найти полную информацию по этому материалу?
MAryOKO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена плоской кровли на скатную на промздании. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 28 20.06.2012 09:58
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) sess Конструкции зданий и сооружений 3 25.09.2008 14:02
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16