| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.09.2012, 13:15 | #1 | |
Влияние вибраций от забивки свай на свежезаливаемые Ж/Б конструкции
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10856
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
xRenex очевидно вы будете первопроходцем.
Прошу потом запостить результаты испытаний кубиков бетона в лаборатории и, особенно, бетона в ростверке (неразрушающими методами). И параметры забивки (расстояние, молот, энергия удара, размеры сваи, грунты). Вообще так по идее кристаллы цементного камня при сильной вибрации не будут соединены. Будет порошок вместо бетона. Но это если молотом прямо по ростверку бить и причём постоянно. Большой шанс напротив, что всё будет хорошо т. к. за перерыв пока не бьют бетон успеет схватиться, а дальше этой прочности ему хватит для сопротивления вибрациям.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 47
|
вы из какого региона? например для СПб....ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. определяет, что от влияний на соседние застройки п 5.1 необходимо определять зоны риска при проектировании и устанавливает что при предварительной оценке- это 30 м.
Далее СП 22.13330.2011 пункт 9.33 При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки. и ещё пункт 12.5 Геотехнический мониторинг сооружений окружающей застройки I и II уровней ответственности, в том числе подземных инженерных коммуникаций, необходимо проводить при их расположении в зоне влияния нового строительства или реконструкции (в том числе прокладки подземных инженерных коммуникаций), размеры которой определяются по результатам геотехнического прогноза (см. 9.33, 9.34). Для предварительного назначения зоны влияния и геотехнического мониторинга сооружений окружающей застройки допускается использовать указания 9.36. Первый нормативный документ требует определять зоны рисков, ( и предварительно устанавливает 30 м) второй требует расчитывать влияние вибрации на соседние здания, и при условии что после расчётов влияние достаточное чтоб от вибрации не страдало соседнее сооружение, то можно вбивать.... и так эти ссылки заставили проектировщика принять решение о вдавливании свай, так как рядом был "средненький" газопровод (сооружение) и больше ничего в радиусе 2 км... и они особо не утруждая себя трудными расчётами решили вдавить... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 3
|
В итоге так нигде и не нашел в нормативной документации ничего по этому поводу. Общался с серьезным дядей из ЦНИИ Проектирование жилых и промышленных зданий, по поему главный инженер у них или технический директор, он уверяет, что ничего страшного не произойдет, как писал ТОМАТ, он рекомендовал приостанавливать сваебойные работы на пару тройку дней, до схватывания ростверка на соседнем котловане. А так вообще и сами сваебойщики и этот дядя из ЦНИИ рассказывали случаи, когда прям на одном котловане на одной части шли сваебойные работы а на другой лили ростверк/плиту/полы по грунту. Ну и в принципе тот же светила из ЦНИИ заметил что при проходе тяжелой техники непосредственно вблизи новопостроенных зданий при вертикальной планировки территории и т.д. вибрации будут намного значительнее, чем от забивки свай. Ну и плюс на площадке у нас песчаные грунты, т.е. колебания затухают достаточно быстро.
Лабораторию заказывать не будем я думаю, но визуально пронаблюдаем, потом напишу чего и как если кому интересно. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Нельзя бить сваи. Бетон и так усадку дает, а Вы ему помогаете терять прочность вибрацией. Плюс происходит обязательно смещение свай под ростверком залитым. Могут подниматься, могут наклоняться. Из за тиксотропности.
Оно понятно - через несколько лет ищи-свищи вас, недоучек... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу ТКП/ОР 45-5.03-... (02250) Бетонные и ж/б конструкции | Bibigonoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2009 20:00 |
влияние колокола на несущие конструкции | gvs | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 01.04.2009 01:02 |
Модель ж/б конструкции, усиленной углепластиком | webmanager | Расчетные программы | 9 | 25.03.2009 16:01 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |