Добрый день. проектируется промышленный корпус. Расчетная температура наружного воздуха минус 52 градуса. Анкерные болты приняты из сали 09Г2С-4. Болты спаренные , объединенные единой анкерной плитой площадью 32d^2. Подскажите должна ли анкерная пластина этих спаренных болтов выполняться из той же марки стали?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 4476
 
Непрочитано 11.05.2021, 14:28
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: блок анкерных болтов -46КМ.jpg
Просмотров: 337
Размер:	243.4 Кб
ID:	237054  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2021, 17:59
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Спасибо. Это не совсем то о чем говорится в заголовке темы.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2021, 12:42
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


согласно госту на фундаментные болты (ГОСТ 24379.0-2012) материал анкерных плит не зависит от стали шпильки, только гайки и муфты.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 17:08
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Указана ли марка стали анкерной плиты в ГОСТ 24379? Нашел п. 5.1.6 ГОСТ 24379.

Последний раз редактировалось ingt, 01.12.2022 в 17:18.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2022, 19:04
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Указана ли марка стали анкерной плиты в ГОСТ 24379? Нашел п. 5.1.6 ГОСТ 24379.
В п.5.1.6 ГОСТ 24379.0 нет анкерной плиты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2022, 21:54
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Да, там про шайбу. Какую тогда сталь принять для плиты, если болты из 09Г2С-06?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
согласно госту на фундаментные болты (ГОСТ 24379.0-2012) материал анкерных плит не зависит от стали шпильки, только гайки и муфты.
Где там про сталь плит?

----- добавлено через ~13 ч. -----
В общем, там все плиты чугунные литые, поэтому отверстие такое большое и шероховатость указана.

----- добавлено через ~13 ч. -----
Проверил шайбу на изгиб от предельного усилия (шпилька 09г2с, шайба с255) - хватает ровно на пределе (М24, 18х100х100), по бетону - близко к пределу.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2022, 12:12
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
... Какую тогда....Где там про сталь плит?
Это очередное белое пятно, прожившее полвека и более.
Надо брать по расчетной температуре. А расчетная температура в фундаменте вряд ли как на улице. Если конечно фундамент в земле. Шпилька - да, торчит из бетона, там понятно, например -50 значит -50. В бетоне в глубине, где плиты находятся, всяко -40 (образно). Мое мнение - везде из листа С245 с точки зрения хладоломкости.
С точки зрения прочности - тоже. Т.к. вот эти все:
Цитата:
Проверил шайбу на изгиб от предельного усилия (шпилька 09г2с, шайба с255) - хватает ровно на пределе (М24, 18х100х100), по бетону - близко к пределу.
..расчеты очень неточны, в большой запас. Шпилька боками большую часть передает, анкерная плита лишь меньшую часть.
Думаю, С245 - очень разумный выбор, тем более что 99% так и сделано за века, и ни одна шпилька не выдернулась из бетона как иголка из масла. Только не надо начинать требовать "предоставить статистику случаев" и т.д. На слово верить надо. Я что врать буду?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2022, 13:21
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
расчеты очень неточны, в большой запас. Шпилька боками большую часть передает, анкерная плита лишь меньшую часть.
Возможно, но точное совпадение наводит на мысль, что именно так подобраны размеры плит.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Толщина плиты из условия ее прочности на изгиб при предельном усилии в болте:

t=0,722*d*(Rш/Rп)^0,5

Rш, Rп - прочность стали шпильки и плиты.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2022, 14:06
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Я бы, наверное, принял марку стали как для конструкций, по СП16. Серии никуда не применить, как нормативный документ, обоснований для занижения марки стали относительно марки шпилек - тоже. Либо принимать как для шпилек, мотивируя, что это единая конструкция, либо принимать сталь как для конструкций, с категориями, по ударной вязкости. Категории и марки стали без вас найдётся кому занизить до С245 - на этапе КМД или поставки металла.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2022, 23:10
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Я бы...без вас...
Это у нас типа оппозиционная точка зрения. Да хоть из нержавейки...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
...t=0,722*d*(Rш/Rп)^0,5..
Это что за бином?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Марка стали анкерных плит фундаментных болтов.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? Hyper Металлические конструкции 3 21.01.2016 23:53
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2015 23:24
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21