Проблема - ремонт оконной ж/б перемычки на последнем этаже (12)
Регистрация: 10.03.2022
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1284
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487
|
Вкрутить мелкие анкера-крючки, на них подвесить сетку 20х20х2 в 1-1,5 см от низа оголившегося бетона, ниже сделать временную или несъёмную опалубку и в щель запихать с вибированием ремсмесь высокой марки. В качестве несъёмной опалубки можно использовать гибкий швеллер из тонкого металла, наполненный ремсместью с горкой, чтобы прижать и прикрутить на три-четыре анкера.
Почему просто закрыть нащельником не поможет - потому что из-за теплого воздуха (или из-за теплопередачи в пакете перемычек над окном) в этом месте идёт постоянный конденсат и морозная деструкция перемычки. То, что разрушающаяся перемычка будет спрятана - не означает, что она не будет дальше разрушаться. Сначала надо восстановить перемычку, а потом установить нащельник, чтобы не допустить повторного разрушения. Но учитывая общий пофигизм УК - в лучшем случае они предложат в дополнение к нащельнику запенить монтажной пеной. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Цитата:
а в общем можно по плану выше или другой вариант... если рассчитывать на дальнейшую работу перемычки - то хорошо бы отбить весь отслаивающийся бетон, зачистить арматуру, обработать модификаторами коррозии, итд. Можно завести какой-нибудь прокатный профиль... а вообще узнать бы проблему, скорее всего это протечки с кровли, ее надо устранить |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885
|
Уточню немного. Теплый воздух идет от площади всего окна, наружный холодный, перемешиваясь с согретым, конденсируется на поверхности перемычки (тепло идет вверх). Кроме нащельника надо будет просто покрасить перемычку масляной краской - красить каждый год обойдется дешевле, чем ремонт перемычки.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перебита арматура оконной перемычки | Andryha05 | Железобетонные конструкции | 19 | 19.12.2013 00:34 |
Усиление узла опирания перемычки | Вата | Обследование зданий и сооружений | 3 | 18.10.2012 05:12 |
Изменение в конструкции перемычки | murzilka06 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.07.2012 09:12 |
Общеобразовательная школа. Возможно ли устройство спортивного зала на втором этаже? | len_arch | Архитектура | 22 | 10.05.2011 06:33 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |