Или пучение или просадка. Или и то и другое.
Это два термина. Надо было делать фундаменты по рабочей документации инженера КЖ. У вас специфические грунты. На форуме могут помочь тем, в каком направлении думать. Но мало исходных данных. План фундаментов, разрез по дому, разрез по фундаменту с геологией, характеристики ИГЭ из геологии, среднее давление по подошве, просадочное давление, просадка какого типа, фото трещин и фото фасадов с обозначением трещин красными линиями, отображение на плане дома откуда какая фотка сделаны, ширина трещин, история их возникновения. Фундаменты очень плохие. Может просто тупо их плохо сделал или т.п .? Или машина задела что-нибудь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 3,850
|
Выкладывайте все по постам №2 и №3. В первую очередь отчет по геологии.
Шлакоблок тяжелый материал, а еще на таких приличных линейных габаритах. На трещины пока можно сделать маяки, для наблюдения за процессом движения трещин. Как? Самые простые. Все есть в интернете если забить поиск.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2023
Сообщений: 5
|
Извиняюсь, вложения прикрепил изначально, но что-то пошло не так.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2023
Сообщений: 5
|
Цитата:
То, что специфические, ни геологи, ни архитекторы 2 шт никто не сказал, только бывают хуже, не очень хорошие, стройте. Без рекомендаций по отводу воды. Машины не ездили, так как он стоит в 1,5 м от забора, в дальнем углу участка. ----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось klavich, 03.06.2023 в 08:55. Причина: правка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2023
Сообщений: 5
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не понял. Вы про что ? |
|||
![]() |
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 140
|
Дело в том, что прочностные свойства довольно точно определяют статзондированием, а модуль деформации не очень.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 3,850
|
К сожалению:
Участок стр-ва у Вас в геологическом отношении отвратительный. Подход к стр-ву на таком грунте серьезный и естественно капвложения тут серьезные. Участок подтопленный. Нет стока воды. Возможно рядом какое то озеро? Или это пониженная часть рельефа, какая то долина. По тексту отчета у Вас Белоруссия (геологи сдали в списке литературы))). Фундамент сделан просто не правильно. Ну например начиная с ширины подошвы фундамента и вообще...через одно место. Архитектор, если он настоящий))), Вам насоветовал плохо или не полно, как сделать ленту. Он хоть нагрузки собрал с верхнего строения и определил нагрузку на подошву? Или только фасады нарисовал красиво? Фундамент будет дышать и дальше до неприятных результатов в стенах верхнего строения. Кстати сваи тут вообще не сработают на вдавливание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 220
|
Плохие новости. Если коротко, то значения физико-механ. свойств таких грунтов определены неверно. Реальные значения будут кратно меньше. Геология - фикция. Ф-т сделан неверно и должен быть демонтирован. Композитная ар-ра для таких ф-ов - дрянь, забудь о ней. "Засыпной мелкий песок" - грубейшая ошибка и он здесь только ухудшает работу ф-тов. Здесь можно долго рассуждать по фундаментам, но советую проект отдать профессионалу. Устройство настоящего ф-та потребует весьма значительных денег. Участок в инженерном отношении сложный и малопригодный для постоянного места жительства.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,223
|
klavich,
Надо заказывать дополнительную геологию глубже. Искать прочные слои. Какой-нибудь песок, супесь, скалу. Потом, возможно, удастся туда забить сваи. Сейчас по РФ пошла новая мода. Вместо дачных фундаментов и если рядом (в 30 м) нет соседних домов, то забивают в лидерные скважины промышленные тонкие сборные сваи 250х250...300х300 мм. Потом ещё плохо проектируют ростверк. Надо монолитный, как в промке. И сваи располагать змейкой по диагонали. А так тут даже заменять грунт бессмысленно. Внизу может оказаться грунт ещё хуже верхнего. Кстати, геологию вам не сделали. Должны были сделать лабораторные испытания характеристик. А сделали стат. зондирование и по нему якобы "по опыту" назначили характеристики наобум. Этим просто нельзя пользоваться для проектирования. Вообще грунт плохой. Участок лучше продать и купить в другом месте. Всё на нём будет дорого. Так то мы и ракеты в космос можем. Но дорого. И, думаю, что там вся деревня такая. Поспрашивайте пока у соседей, какие у них фундаменты. Как дома строят. Может есть какая-то местная уникальная технология. Енота закапывают живьём или человека в жертву приносят... Может что местные подскажут. А то ведь мы тут струйную цементацию или инъецирование начнём советовать... Вообще в СССР было руководство по уплотнению лессовых грунтов. Какой-нибудь выштамповывание дна котлована с дополнительными исследованиями изменений характеристик грунта. В деревне, правда, такое не сделаешь, наверное. А то все вокруг утонут от вибрации...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2023
Сообщений: 5
|
Цитата:
У меня остается главный вопрос, который не понятен. Почему на таких грунтах советуют именно сваи, а не ленту? Так как свая заглубляется на порядок ниже и место подошвы не влияет на обильные талые воды и грунт так сильно не меняет свои характеристики, как если лить ленту на глубину промерзания, где есть такой мометн. Ведь по несущей способности сваи проигрывают ленте (я не беру в расчет 6 метровые, а 1.8 метра). И что не так в моей геологии со стороны исполнителя ? Они приезжали при мне, и зонд всовывали, писали значения, и грунт брали в мешки и достали с 6 метров жижу, которая на графике видна. По их работе у меня нет подозрений. Подскажите Вы с проф стороны на то, что я неопытным взглядом не увидел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 3,850
|
Цитата:
2МПа = 20кг/см2 = 200тс/м2. Эти супеси столько не стоят, они на порядок если не на полтора дешевле))). А еще и затопили при помощи песка с не организованным стоком. У Вас там в расчетах такая петрушка. Весь дом можно на 4-х опорах поставить))). И не смотрите на соседей в качестве реализации практических решений. Геология тетка коварная. У меня из 15 соток грунтовая вода стоит на 4-х сотках на глубине 1м. А на остальных на 14 метрах!!!. Здоровенная линза песка и супеси. Водораздел - выклинивание покровного суглинка. И какой только крот это там наворотил. Есть подозрение, что при ранних большевиках или даже царях, кто то котлован копал - канал рядом, может брали грунт для земляных сооружений. Но какой дурак в нашей стране обратно котлован уже ненужный закапывает, только пинками.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.06.2023 в 16:30. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,223
|
Геология просто не сделана. Её нет.
И скважины геологические надо значительно глубже слабого слоя. В прочный слой сваи заходят на 1 м. И под ними надо еще 5 м знать грунт для расчётов. Возможно глубокие сваи получится сделать. А может слабый слой там до ада.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор фундамента под тяжелый дом на склоне | yakimchuk | Основания и фундаменты | 5 | 09.12.2021 13:53 |
Расчет фундамента под фрезерный станок портального типа | Sanshum | Основания и фундаменты | 0 | 06.12.2019 14:10 |
Выбор конструкции форшхаты при проектировании стены в грунте из буросекущихся свай. | kolukia | Железобетонные конструкции | 4 | 29.10.2016 12:41 |
Помогите выбрать тип фундамента | Бихич | Основания и фундаменты | 8 | 30.12.2015 10:20 |
Ищу серию по выбору типа закрепления стоек ВЛ 35-750 кВ в грунте (серия 3.407-115) | Mi-aa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.11.2007 20:30 |