Непрочитано 06.06.2023, 19:29 #1
Как учесть продольную силу в шарнирном узле по 2.440-2?
alex529
 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 35

Добрый день!
Возник вопрос при расчете узла 20, вариант Б(крепление к стенке балки) по серии 2.440-2, в.2.
Как учесть продольную силу при определении предельной опорной реакции данного узла?
В серии 1.400-10/76, в.7, в подобных узлах была формула для определения Nб с учетом продольной силы, но что является Qпр n в данной формуле? В этой же серии есть формула QпрN, но для швов крепления уголка.

UPD
В докум. 11КМ 2.440-2 есть формула Qпрn = sqrt(Qпр^2 - N^2)
Что делать в случае, когда N > Qпр - является ли это основанием того, что узел не несет данную нагрузку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440.PNG
Просмотров: 64
Размер:	8.1 Кб
ID:	256497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.400.PNG
Просмотров: 63
Размер:	10.3 Кб
ID:	256498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.400(2).PNG
Просмотров: 52
Размер:	12.2 Кб
ID:	256499  


Последний раз редактировалось alex529, 07.06.2023 в 07:27.
Просмотров: 729
 
Непрочитано 06.06.2023, 20:13
#2
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,166


Весь лист надо, а не отдельная формула с него.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2023, 02:38
#3
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 584


см. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 84
Размер:	145.2 Кб
ID:	256517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 80
Размер:	148.7 Кб
ID:	256518  
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2023, 03:33
#4
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
см. вложение
Да, видел этот пункт. Забыл уточнить изначально, а что делать, когда сила N больше Qпр? Получается отрицательный значение под корнем
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2023, 04:41
#5
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 584


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
а что делать, когда сила N больше Qпр?
это значит, что узел нагрузку не несет. Нужно подбирать другой
27legion вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2023, 07:35
#6
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,327


Можно посчитать, какие максимальные усилия приходятся на один болт - и этот болт проверить на равнодействующее усилие.
Посчитать можно, например, создав модель пластинки в SCAD и приложив по контуру пластинки нагрузки, моделирующие N и Q, а болты учесть связями.
Если болтов много (не два), чтобы получить более линейное распределение усилий их можно учесть "пружинками" (при жесткой заделке пластины в местах установки болтов большие усилия будут уходить на крайние болты).

Последний раз редактировалось nickname2019, 07.06.2023 в 07:42.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 07.06.2023, 08:51
1 | 1 #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,223


Такие узлы не предназначены для продолных усилий.
Ошибка компоновки - наличие N в балках. Нужны связи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2023, 09:17
1 | #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,933


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Что делать в случае, когда N > Qпр
Сухари сушить. Или искать ошибки в расчётной схеме.
N не может быть больше 0,1*Q.
__________________
Хороший собеседник не только внимательно слушает, но и вовремя наливает
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учесть продольную силу в шарнирном узле по 2.440-2?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? Михаил1335 SCAD 3 16.01.2017 13:54
Как правильно учесть коэф. расчётной длинны колоны при двухуровневом шарнирном оперании фермы Centurion909 Металлические конструкции 14 03.05.2016 13:38
Максимальная невязка в узле. Как боротся? Какие причины? Омская птица Лира / Лира-САПР 22 23.06.2015 23:27
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05