Узел крепления балок к колонне из квадратной трубы
инженер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 10594
|
|
||||
инженер Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29
|
Уважаемые проектировщики, помогите, пожалуйста советом! К квадратной трубе тут приходят балки с 3х сторон, с 4 крепятся сэндвичи. В помещении 2 этажа, тут показаны балки первого, перекрытие по балкам железобетонное (пол венткамеры). Сверху на эту стойку опираются балки покрытия. Корректно ли применять такие узлы??
Хочется, конечно, заменить стойку на двутавр и не заморачиваться с узлами, сделать всё серийное, но заказчик настаивает на стойке из квадрой трубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
сила изгибающая стенку трубы (от момента плечом от стенки до болтов) наверное точно может быть определена по какой-нить методе, но ориентировочно это порядка 4,4т.
пластина на изгиб толщиной 10мм, трудноопределимой длиной, похоже не справится с этим усилием. тут 16мм скорее для 11т потребуется... таким образом приваренная пластина не работает совместно со стенкой, она подменяет ее собой. можно было бы возможно приварить пластины с шагом по высоте, сварив со стенкой трубы, что б включить стенку в общую работу, но при этом будут швы поперек усилия, что не хорошо. кровельные балки можно в прорезь как раз приварить и все проблемы уйдут с том месте
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет | 10mactep | Металлические конструкции | 24 | 05.02.2013 13:14 |
узел крепления к круглой колонне двутавра | liho83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.11.2012 09:47 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел крепления пролетного строения к колонне | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2010 16:23 |