Сообщений: 3,312
|
Разгрузить балку, померять, загрузить проектной нагрузкой, померять. Можно загрузить двойной нагрузкой, если заморачиваться 0,53 из табл. 4 СП 64 (меня терзают смутные сомнения, что эти коэффициенты неприменимы к старой древесине...), либо привести новую нагрузку к старой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 23
|
Спасибо всем откликнувшимся. Понял, что единства по вопросу нет. Я не принадлежу лагерю маркетологов продаванов, которым главное развести заказчика на деньги, отчего и страдаю. После просмотра ответов склонен к принятию решения по оценке породы и сорта на глаз. По поводу ортотропии и неоднородности свойств древесины от образца к образцу- так и железобетон частенько неоднороден от участка к участку для того и проводят неразрушающие испытания и выпиливания кернов с целью установки класса бетона. Конечно с другой стороны для дерева, насколько я знаю, всяческие коэффициенты корреляции и запаса намного больше, и по результатам испытаний скорее всего получится сопротивление в разы больше чем нормативное что будет неприемлемо и неприменимо (хотя если вы считаете себя специалистом для вас должно значение полученное при испытаниях быть в приоритете перед нормативным, так как поможет сэкономить деньги заказчика).
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,452
|
Элджернон, обычно деревянные перекрытия заменяют на ж.б. по профнастилу по стальным балкам. Если много реконструкции на всё здание.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Так и не понял зачем проводить испытания образцов, если нужно определить несущую способность. Очищаете, осматриваете балки, по характерным признакам определяете породу; по количеству всяких сучков, трещин, пороков и таблице ГОСТа определяете сорт; берёте СНиП, определяете характеристики древесины вашей породы и сорта, выполняете поверочный расчёт, затем выполняете расчёт на новые нагрузки и сразу всем понятно что с существующими балками происходит и что произойдёт при новом загружении. В итоге балку никто не попилил, ослаблений не наделал.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 22.01.2013 19:02 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
Нагрузка на деревянную балку | Учитель | Деревянные конструкции | 2 | 13.05.2011 09:34 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |