Непрочитано 07.12.2016, 10:55 1 |
Каким образом выполнить временное электроснабжение
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Допустима ли тросовая прокладка кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 07.12.2016 в 15:02.
Просмотров: 28581
 
Непрочитано 11.12.2016, 11:32
#21
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Я понял. Разработчики ПУЭ считают , что в 1 мп кабеля на 6 кВ электронов набивается значительно больше и он просто обрывается.
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 12:28
#22
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
по проводам, а не кабелям
А что Вы скажете по поводу термина кабельные вставки, в описании требований к ВЛ выше 1000 В. (я приводил в выдержку)?
А также по поводу термина несущая конструкция?
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 11.12.2016, 13:05
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
что в 1 мп кабеля на 6 кВ электронов набивается значительно больше и он просто обрывается.
нет, просто кабель не предназначен для подвеса, обеспечить надежное крепление нормального кабеля к тросу проблематично.

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
кабельные вставки, в описании требований к ВЛ выше 1000 В.
кабельные вставки делаются не в пролете ВЛ. а как правило в землю/коллектор/итд
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 13:51
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий
??? Да, но у меня

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
прокладка кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
При чем здесь территория промышленного предприятия???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 15:15
#25
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


где про пуэ не слышали

Последний раз редактировалось csp, 03.02.2018 в 10:08.
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 15:26
#26
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
кабельные вставки делаются не в пролете ВЛ. а как правило в землю/коллектор/итд
Валериан. Уточните пожалуйста назначение, начало и конец кабельной линии, а также ее протяженность.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При чем здесь территория промышленного предприятия???
Вы можете сами подобрать более подходящие под Ваши условия требования.
Лично я был бы не против прокладки ВЛ с помощью СИП-а на 10 кВ, и оперировал бы главой 2.5 прокладка кабельной вставки от реклоузла к ТП. Но конечно, если все сделано как положено и по уму.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
где про пуэ не слышали
В ПУЭ это называется столбовые (мачтовые ТП) (раздел 4.2.122 и далее).
И посмотрите на кабельную линию с фото которое выложил csp. Чем плохо? Что не надежно или опасно? По моему все очень рационально. Знали бы Вы как у нас прокладывают кабельные линии в земле... И потом про них еще умудряются забывать... Мне кажется для времянки (конечно если все сделают по уму) СИП - нормальное решение.

Последний раз редактировалось RIG1978, 11.12.2016 в 15:37.
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 11.12.2016, 17:27
#27
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


А где там на фото кабели по тросу? Обычный СИП и мультивиски.
И это вполненормальное надежное и продуманное решение.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 22:06
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Лично я был бы не против прокладки ВЛ с помощью СИП-а на 10 кВ
СИП как вариант тоже рассматривается. Рассматриваю различные варианты.
Но вся проблема, СИП в земле нельзя прокладывать, а часть трассы при вводе в существующую ТП необходимо проложить в земле.
И пока ввод во временную ТП не продуман.

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
назначение, начало и конец кабельной линии, а также ее протяженность
Назначение линии 10 кВ - питание временной ТП 10/0,4 кВ.
Начало линии - существующая ТП, кабельный ввод в земле.
Конец линии - временная ТП 10/0,4 кВ.
Протяженность - порядка 200-300 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 11:11
#29
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Если кабель еще не куплен, то СИП ставить и не заморачиваться. Ввод в ТП выполнить кабелем.
Покупать новый кабель, чтобы пустить его на времянку нерационально. Я думал приспособить существующий ненужный кабель пытаются...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 13:10
#30
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Дистанция незначительная (тут даже не требуется грозозащита), никаких препятствий для прокладки СИП-ом лично я не вижу. У кого есть запрещающие выдержки из НТД пожалуйста помогите человеку и выложите.
По поводу использования СИП-а в земле.... Хорошо, для прокладки в земле не предназначен, но ведь в трубе проложить можно. Сделайте опуск в шахту с помощью стальной трубы, а внутри проложите СИП. И если Вы все сделаете аккуратно (и при этом не забудете заделать торцы и присоединить трубу к системе уравнивания потенциалов ТП), то никто Вам не скажет, что у Вас СИП проложен в земле или не правильно... Я думаю, что на стройке трубу можно найти без проблем...
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2016, 13:35
#31
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Это про общее.
Через сколько дней кабель воздушкой окажется в цветмете? А СИП?
csp вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 14:04
#32
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Через сколько дней кабель воздушкой окажется в цветмете? А СИП?
а это зависит от района, где расположена стройка. Где-то и одной ночи не провисит, но в таких бубенях никакие меры, кроме надежной охраны, не помогут. Даже закапывать кабель бесполезно - с глубины 1 м выроют на раз-два.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 14:33
#33
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


удалось ли решить данный вопрос? каково решение по времянке?
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 18:11
#34
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


СИП-3, на вводе ТП если надо переход на кабель и ввод, если переходы не хочется то мульти виски и их аналоги
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 08:59
#35
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
СИП-3, на вводе ТП если надо переход на кабель и ввод, если переходы не хочется то мульти виски и их аналоги
саму линию куда крепить? не по земле же ее прокладывать
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 09:02
#36
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от para_pam Посмотреть сообщение
саму линию куда крепить? не по земле же ее прокладывать
опоры ставить
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 09:06
#37
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
опоры ставить
есть какое-либо типовое решение? или тех карта?
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 11:59
#38
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847



типовые проект ВЛЗ-10 кВ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 15:55
#39
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
типовые проект ВЛЗ-10 кВ
ж.б. опоры для времянки, дорогое и долгое решение
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 01:09
#40
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от para_pam Посмотреть сообщение
ж.б. опоры для времянки, дорогое и долгое решение
Ну подвесьте на деревянных рогатках Чем они дорогие и долгие то? Вы знаете решение лучше? Сколько метров у Вас линия? Вам дали типовой проект, оно так всё и делается (берётся типовой альбом, привязывается к проекту, если и будут какие варианты, так это металлические опоры, или деревянные столбы, хотя таких типовиков вообще ни разу не применял (по деревяшкам), сдаётся мне что они канули в прошлое). Может у Вас просто денег нет, взяли то, не зная что, и теперь не знаете как уложиться в бюджет? Не критикую, но ситуации разные бывают.
Откройте ПУЭ, посмотрите сколько расстояние между проводами 10 кВ должно быть, высота, бла бла бла, пролёты, ветровые нагрузки, задание на фундамент опор. Разработайте под это дело опоры из чего-нибудь, придите к начальству с рацпредложением, вот так будет дешевле наверное.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Каким образом выполнить временное электроснабжение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования Никодим Технология и организация строительства 28 15.11.2016 21:36
Отвод земли во временное пользование forostenko_andre Технология и организация строительства 5 28.10.2015 00:12
Временное болтовое соединение Melissa Металлические конструкции 6 04.09.2015 15:19
Процедура отвода земли во временное пользование и документы необходимые для этого. forostenko_andre Технология и организация строительства 13 14.12.2012 08:21
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление Tyhig Конструкции зданий и сооружений 23 17.08.2011 18:07