| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.09.2008, 13:14 | #1 | |
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377
|
||
Просмотров: 25434
|
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Нижеприведенные сведения взяты из:
Основания, фундаменты и подземные сооружения / М.И.Горбунов-Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Крутов и др.; Под общ. ред. Е.А. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова. - М.: Стройиздат, 1985. - 480 с., ил. - (Справочник проетировщика) Для предварительного назначения размеров подошвы фундамента см. стр.79 ф.5.40: A=N/(R-yd), где A - площадь подошвы; N - нормативное значение внешней нагрузки; R - расчетное сопротивление грунта основания; y - среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах, принимаемое для расчетов равным 20 кН/м3; d - глубина заложения подошвы фундамента. И далее. Зная размеры фундамента, вычисляют его объемный вес, а также вес грунта на его обрезах и проверяют давление по подошве см. ф. 5.42: p=(N+N1+N2)/A<=R, где N - нормативное значение внешней нагрузки; N1 - вес фундамента; N2 - вес грунта на его обрезах. Все выше перечисленное дублируется в любой книге по основаниям и фундаментам |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Sanechek, ваш Гип прав......он решает задачу от обратного. Проще всегда делать так: задаешься размерами того же фундамента и сразу вычисляешь напряжения под подошвой фундамента и сраниваешь с R(7). Если условие выполняется, то размеры принимаем окончательно. А вот то что учебники по основанию говорят: сначала нужно 1)определить подошву потом 2) проверить а потом 3)окончательно назначить - всё верно...тока первый пункт можно пропускать. По типу метода от противного.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если уж быть более точным в терминологии, то размеры подошвы центрально нагруженного фундамента определяются методом последовательных приближений и в этой задачке есть две взаимосвязанные переменные - ширина подошвы и расчетное сопротивление грунта.
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS
Цитата:
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
В догонку...обязателен ли модуль 300?...для монолита..
Вопрос важен поскольку у нас стуентов учат, что и для монолита нужно чтоб было кратно 300???... Риторический вопрос- откуда есть-пошел этот модуль?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Под модульную систему еще в эпоху индустриализации (30-е годы) унифицировали обрачиваемую и выпускаемую тогда заводами металлическую опалубку для монолитных фундаментов и договорились принять шаг отверстий под винтовые зажимы в щитах кратным 300, иначе на все случаи жизни предусмотреть типоразмеры опалубки не возможно. Сейчас конечно проще - доски, гвозди молоток... Но модуль оказался более консервативным и из норм его не убрали. А 300 кратно 6000 мм - размеры первых товарных вагонов, на которых в 19 веке из Сибири вывозили лес-кругляк. Длина стержня арматуры 11700 - из этих же соображений, под железнодорожную платформу... |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Offtop: В связи с #10 вспомнилось:
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
ребята выручайте!проверьте меня пожалуйста кто-нибудь!!!я пока учусь,а вы тут все умеете фундаменты считать)) под двух этажный коттедж считала ленточный фундамент! вот что получилось! ширина 0,6м, глубина от планировки 0,8м. грунт глина. нагрузка от всего здания 7,3т, от грунта на уступы 2*0,1*0,8*2000кг/м3=320кг/м, вес фундамента 0,6*0,8*2500кг/м3=1200кг/м3. итого нагрузка на грунт=7300+320+1200=8820кг/м3.
делим на площадь чтобы найти напряжение под фундаментом 8820/0,8=11025кг/м расчетное сопротивление грунта 10000 кг/м2...почему получаются м и м2??? что делать,чтобы уменьшить напряжение под подошвой?увеличить площадь или глубину заложения? Спасите!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Что-то вы тут совсем напутали. Нагрузка от здания в т или т/м? Грунт на уступах с наружной стороны будет высотой наверное 0.5 м, а не 0.8 (не учтена высота подошвы ленточного фундамента). Со стороны здания столбик будет другим, может быть как раз и 0.8... Объемный вес грунта на уступах врядли 2 т/м3, это будет грунт засыпки, значит 1.6-1.7 т/м3. Собственный вес фундамента рзаве правильно посчитан? У вас он представляет из себя сплошную ленту шириной 0.6 и высотой 0.8 м? Объемный вес для бетогна 2.2 т/м3, 2.5 - это железобетон.
Вы должны получить нагрузку по подошве в т/м (кг/м). Разделив на ширину подошвы получите цифру в т/м2 (кг/м2) - это и будет давление под подошвой фундамента. Можете себя проверить с помощью этой простой программы. Последний раз редактировалось Нитонисе, 24.02.2012 в 20:24. Причина: Ссылку поправил |
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
я очень торопилась и ошиблась с нагрузкой( нагрузка 7,3т/м...спасибо,что разъяснили мне кое-что. с помощью этой программы я пробовала считать,но сомневаюсь в ее результатах( по ее расчетам у меня подходит фундамент глубиной заложения от ур.пл.з. 0,8+0,3 м над землей. подошва при этом получается шириной 0,8м, сама лента шириной 0,6м. Один конструктор порекомендовал сделать глубину заложения от ур.пл.з.0,5м, ширина фундамента 0,6м и подошва шириной 1,2 и высотой 0,3м. Расчетное сопротивление грунта я приняла 10000кг/м2,т.к. известно, что грунт глина и все. вручную я пересчитывала и сравнивала с расчетом программы-не совпадение(((не могу принять окончательное решение,пока не разберусь(
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот я задал хар-ки по вашему расчету (хар-ки грунта взял приблизительные) и получил давление под подошвой 116 кПа = 11600 кг/м2. Если вы сравниваете с 10000, то фундамент не проходит.
[IMG]http://s017.***********/i444/1202/39/a47ad9de84ee.png[/IMG] Почему у вас такая толстая лента - 0.6 м? И хватает ли заглубления 0.8 по промерзанию? |
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
лента широкая потому что стены из пеноблока толщиной 400мм +120 мм кирпич. фундамент хочу сделать мелко заглубленным,потому что буду применять горизонтальную теплоизоляцию под подмосткой(вроде такое решение допускается и можно сэкономить на бетоне). Про грунты, кроме того, что это глина, ничего не известно((( поэтому беру по снипу самое маленькое расчетное сопротивление грунта для глин. Извиняюсь,в тот раз нагрузку на фундамент не правильно сказала( не 7,3 а 9,2 т/м. я настолько запуталась, что даже не знаю сечение какой формы должно быть((( получается то что я считала вручную подходит больше остального, но я сомневаюсь, потому что во всех примерах получается просто лента с подбетонкой, что удобно было бы воплотить в реальность на стройплощадке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
В программе, кстати, собственный вес фундамента и грунт на уступах учитывается автоматически. Вам нужно задать только нагрузку от здания и указать отметку на которую эта нагрузка приходит. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2008 10:36 |
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания | DR.Dim | Основания и фундаменты | 1 | 24.07.2008 21:53 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
Соотношение сторон подошвы фундамента в Мономахе | Djamalidin | Мономах | 3 | 26.11.2007 20:33 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |