Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
||
Просмотров: 13440
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
"...Вывод, согласно СНиП, подразумевает выдачу на печать конструктивной арматуры в случаях, когда процент армирования меньше предусмотренного в СНиП минимума...". Мах значение верхней ар-ры в схеме 4,17 см2/м (вычисленная), а согласно СНиП 0,1% это 8,6 см2/м.
Кустом считается св. ф-т с кол-вом свай не более 25 шт. Распределение нагрузки в кусте св. ф-та у вас смоделировано не правильно, отсюда и возникает верхняя ар-ра. Отношение b/h=4,03/1=примерно 4 можно принять как жесткий ростверк (да еще не знаем что над ростверком расположено), поэтому здесь лишь нижняя сетка. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
У меня жёсткий ростверк получается в том случае если я его хорошо заармирую. Программа требует поставить две сетки значит надо ставить две сетки. Правда эксперт требует поставить ещё поперечную арматуру.
Scad в столбцах для поперечной арматуры мне ничего не вывел, значит поперечная арматура не нужна? Или её расчёт надо делать отдельными командами или заданием отдельных опций в SCAD? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Выполняем расчет на продавливание сваями. Крайние сваи будут более загружены, чем средние в силу особенности их работы. |
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Цитата:
Таким макаром можно поставить и верхнюю сетку и среднюю и еще какую-нибудь и тонн 10 поперечки! Такие вещи считают только руками (или наполовину руками) по пособию к СНиП 2.03.01-84 - "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений". |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Это вроде как понятно, но непонятно, почему скад тогда не заливает области, не требующие армирования, конструктивной арматурой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Достаточно, что вам Скад точно делает дотяжку вычисленных значений требуемой площади арматуры по расчету до минимальных значений согласно выбранным нормам, и это большое удобство. А вот растановка конструктивной арматуры, где она не нужна по расчету, это ваше дело, согласно требований проектирования именно того типа конструкций, что вы проектируете.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
В том-то и дело, что нет, судя по 2м картам армирования в п.8. В спраке хитро так написано: типа вычисленная арматура по методике Карпенко, а режим СНиП - по методике СНиП, и тут же разработчики делают оговорку, что, мол, в СНиПе методики расчета и армирования оболочек нету. Путаница получается
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Судя по картам армирования, при дотяжке добавилось то армирование, где в вычисленном значении площади арматуры сидел не НОЛЬ, а малое, но вычисленное значение. Его можно увидеть при оцифровке, увеличив количество знаков после запятой.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |