Непрочитано 15.08.2022, 07:34 #1
Закладная деталь под ограждение на балке пролетного строения, не могу понять чертеж
Ahimsa
 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118

Всем доброго времени суток!
Не кидайте только тапки- у меня очередной вопрос.
Просят в замечаниях начертить закладную под ограждение. Нашла в типовом чертеж.
ЗД-2. На общем виде детали Показаны арматурные стержни (гнутые), затем мы их видим на разрезе (причем, этот разрез некорректно выполнен)- два стержня справа выполнены под углом, при этом совершенно не расставлены размеры и пр., на что ориентироваться при вычерчивании их. Вот, возникли затруднения, как это начертить. Чисто на глаз с картинки и выставить свои размеры? Ни кто не сталкивался с таким?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок6.PNG
Просмотров: 269
Размер:	142.3 Кб
ID:	249234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.PNG
Просмотров: 272
Размер:	104.1 Кб
ID:	249235  

Просмотров: 3528
 
Непрочитано 15.08.2022, 07:45
#2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Остальные листы типового проекта табу запрещает просмотреть?
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 07:48
#3
Ahimsa


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Остальные листы типового проекта табу запрещает просмотреть?
ну вообще до конца все просмотрела. Касаемо закладных- лист 16 с балкой и лист 48 с чертежом самой детали, фрагменты этих листов прикрепила.

Последний раз редактировалось Ahimsa, 15.08.2022 в 08:44.
Ahimsa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 08:52
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Ну так то в типовом на чертеже закладных деталей все размеры есть.
Только там сразу две детали - ЗД-2 (с отогнутыми стержнями) и ЗД-2а (с прямыми стержнями).
У каждой детали по 4 стержня.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 09:07
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Я бы 10 раз подумал, прежде чем нагло тырить из незаконных серий закладные детали без перерасчёта согласно Руководству, СП 63, Рекомендациям...
Всё-таки ограждение балконов жилья - серьёзное дело.
Сначала научитесь считать - потом рисуйте.


А что мосты чем-то хуже ?
Там небось ещё и нагрузки больше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.08.2022 в 09:19.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 09:12
#6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Tyhig где вы тут жильё увидели? Это же мост.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 09:34
#7
Ahimsa


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Ну так то в типовом на чертеже закладных деталей все размеры есть.
Только там сразу две детали - ЗД-2 (с отогнутыми стержнями) и ЗД-2а (с прямыми стержнями).
У каждой детали по 4 стержня.
с гнутыми стержнями не все проставлено. На разрезе 2-2 нет размеров, под каким углом они там повернуты, или это не особо принципиально?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Теперь еще непонятно- как технически они должны устраиваться (с гнутыми стержнями)? С прямыми стержнями, понимаю, что делаются отверстия под арматуру, допустим, химич.анкер заливается в отверстия, затем туда вставляются стержни арматуры закладных. А тут как , с гнутыми стержнями? На стадии изготовления самой плиты они вставляются?

Последний раз редактировалось Ahimsa, 15.08.2022 в 09:47.
Ahimsa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 09:48
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Теперь еще непонятно- как технически они должны устраиваться (с гнутыми стержнями)? С прямыми стержнями, понимаю, что делаются отверстия под арматуру, допустим, химич.анкер заливается в отверстия, затем туда вставляются стержни арматуры закладных. А тут как , с гнутыми стержнями?
это Вы на полном серьезе написали?!
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 09:51
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций 1984 dnl11350
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 10:07
#10
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


1. Начнём с того, что это никакой не типовой.
Такой же индивидуальный проект на конкретный объект, как и ваш. Сдираете на свой страх и риск.
2. Закладная на ваших картинках - таки да. Бетонируется вместе с балкой.
3. Сейчас с бетонируемыми закладными под ПО почти никто не связывается. Химические анкера по месту лучше во всех отношениях.
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 10:28
#11
Ahimsa


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
. Начнём с того, что это никакой не типовой.
Такой же индивидуальный проект на конкретный объект, как и ваш. Сдираете на свой страх и риск.
2. Закладная на ваших картинках - таки да. Бетонируется вместе с балкой.
3. Сейчас с бетонируемыми закладными под ПО почти никто не связывается. Химические анкера по месту лучше во всех отношениях.
Благодарю за разъяснения.

А как быть , если в замечании заказчик просит указать в спецификации и начертить закладную под стойки барьерного ограждения?
Ahimsa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 11:20
#12
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


Цитата:
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
А как быть , если в замечании заказчик просит указать в спецификации и начертить закладную под стойки барьерного ограждения?
Просьба вполне себе законная.
Надо указать и начертить.
А в чем проблема ?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 11:27
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Надо ещё посчитать, а у неё лапки с маникюром.
В чём проблема посчитать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 12:00
#14
Ahimsa


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Просьба вполне себе законная.
Надо указать и начертить.
А в чем проблема ?
ну вообще- самая большая проблема в том, что это не моя специальность вообще))
Интересуют геометрические размеры, материалы и пр. таких деталей, кт обеспечат нужную прочность и т.п.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Надо ещё посчитать, а у неё лапки с маникюром.
В чём проблема посчитать ?
мне маникюр не мешает считать, если эти по моему профилю, а так- что с маникюром,что без, для меня это темный лес.
Ahimsa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 13:59
1 | 1 #15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
если эти по моему профилю
Offtop: Я вот по диплому дорожник, а всю жизнь мостами занимался. Перестаньте уже унижать собственную специальность. Курс мостов вполне себе дорожникам читают и курсовых штуки три они делают, как минимум. Плюс и по зданиям еще... Или Вам только про щебенку рассказывали? Думаете мостовикам годами впихивали о загибах стержней, закладных, ограждениях и перилах прямо в сантиметрах и на память?
Бим вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 14:11
#16
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Как же вас в проектировщики взяли? Если вы простейший чертёж понять не можете и не знаете почему закладная деталь ( а точнее - изделие закладное) так называется и когда устанавливается. В нормальной проектной организации (а не халтурпроект, как ваша) вас бы давно уволили за профнепригодность.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 14:27
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
вас бы давно уволили за профнепригодность
Так до 2 категории простительно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 15:24
#18
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Как же вас в проектировщики взяли? Если вы простейший чертёж понять не можете и не знаете почему закладная деталь
Не стреляйте в пианиста - играет, как умеет.
Требовать с дорожника закладную - это примерно как требовать с архитектора арматурный каркас ж/б балки.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 20:09
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Требовать с дорожника закладную - это примерно как требовать с архитектора арматурный каркас ж/б балки.
Здесь не к автору поста претензии предъявлять, а к тем, кто ее на это поставил. Без практического опыта даже усвоенные теории, с чем здесь не очень, ничем не помогут. База - да, конкретика - по месту. Комплекты КЖ в проектах дорог вполне обыденная штука, даже без мостов. И разрабатывают их те же дорожники. Специализация внутри специальностей вполне себе существует.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 23:23
#20
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Комплекты КЖ в проектах дорог вполне обыденная штука, даже без мостов. И разрабатывают их те же дорожники.
Ну, не знаю. Те дорожники, с которыми приходилось работать (а работал с разными), максимум что могли - лоток с гасителем из типовых запчастей собрать.
А вот так , чтоб настоящий КЖ, да еще с арматурой и закладными - это вряд ли. Все, что сложнее бортового камня, спихивается либо на мостовиков, либо на сетевиков.
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Закладная деталь под ограждение на балке пролетного строения, не могу понять чертеж

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan rouble Прочее. Программное обеспечение 4 30.03.2017 12:39
Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы Serega27 Металлические конструкции 5 28.04.2015 10:36
Ищу Температурно-неразрезные пролетные строения. Балки пролетного строения длиной 12 м, высотой 0,75 м. Балки марок Б12-1-Р, Б12-2-Н 32509-М Martin.Feros Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2014 12:29
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? seversonne Лира / Лира-САПР 1 02.05.2014 22:15
SW2008: DimXpert деталь -> чертеж macloo SolidWorks 10 24.06.2008 09:02