Обеспечение водонепроницаемости узлов сопряжения конструктивных элементов гидрошпонками
начинающий инженер-гидротехник
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 893
|
||
Просмотров: 2089
|
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Например: нужно обеспечить водонепроницаемость узла при уровне воды 10 м. Соответственно, есть значение Wr. Подбираете шпонку. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
СТО не читал, но формула кажется какой-то странной.
Длина пути фильтрации важна. Это верно. Проницаемость самого бетона может ослабить общую водонепроницаемость, но при наличии контура фильтрации она не увеличит её. Представьте, что у вас есть путь фильтрации (вокруг шпонки, или по шву бетонирования или ещё какой) и вы заливаете непроницаемым бетоном. По факту шов никуда не девается и может фильтровать. А по формуле этот шов становится так же непроницаемым, якобы исчезает. К тому же формула не учитывает возможности установки набухающих шнуров, величины адгезии шпонок к бетону, и даже прочности самой шпонки. Если нужен реальный расчёт, а не для галочки, я бы формулой пользовался осторожно. |
|||
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893
|
Цитата:
(условно) Пусть для напора в 10 м я принимаю бетон марки W4. Можно предположить, что я должен подобрать Ri так, чтобы Wr стало больше или равно W. Но это лишено смысло, тогда Ri=1/4,24. Осторожность присутствует) есть попытка разобраться вообще в этой формуле. Или забить и считать по старинке как для металлических уплотнений. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Странно, что на периметр умножается, а не делится. Чем больше периметр, тем больше вероятность протечки, не?.. Формула была бы логичнее, если вместо периметра в метрах было бы количество шпонок уплотнения на метр погонный хотя бы. Т.е. если на пути воды один шнур - то водонепроницаемость равна водонепроницаемости бетона, умноженному на коэффициент материала гидрошпонки, подобранный на соответствие бетону, и умноженный на количество шнуров на пути воды.
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Формула действительно странноватая. Видимо, кучу всего загнали в коэфициент. |
|||
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893
|
Да у меня к ним тоже вопросы.
Вот, например, вырезка аквастоповского каталога. При давлении 0,55 МПа (перемещения сейчас не учитываю) предлагается брать гидрошпонку ДВ-240/20. Количество гидрошпонок в ряду не уточняется. Когда в случае с металлическими гидрошпонками у меня для напора 40 м получается 3 ряда шпонок, ширина каждой при этом 0,7 м. Это же явно не равноценно. Либо заложена мысль, что, да, мы несколько уменьшаем градиент напора, но не доводим его до нормативного значения. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Одну надо думать.
Цитата:
1. У них не ребристый профиль. А ребристость - это не только путь фильтрации, но и защита от выскальзывания. 2. Они жесткие, и, как следствие, больше склоны к отделению от бетона - если оторвётся от бетона, то вся целиком. Пластикорезина в этом случае кажется надёжнее. |
|||
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
40м - немало.
Нужна ли , вообще, шпонкк ? Что за кострукцияа, какая толщина бетона? Три ряда шпонок это как то некрасиво. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Аквастоп - местный производитель? Можно связаться и уточнить. |
|||
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Если , скажем , сплошная заливка и толщина несколько метров , возможно шпонка не нужна. Я , правда, с напором в 40 метров не работал. Разве, что почти 40 лет назад, гидростанции ( гидропроект) . |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
|
|||
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893
|
Цитата:
Offtop: Видимо у разных институтов было принято по-разному |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Латунь ни разу не встречал в холодных швах бетонирования. В деформационных - да, была такая вещь...
Оцинковку в холодные швы бетонирования напорного сооружения - ставил сам лично. Хоть и были вопросы в целесообразности (напор небольшой, толщина бетонного сечения огромная, трудностей с надлежащей подготовкой поверхности блока бетонирования не было), но "опытные товарищи" сказали: "Пусть будет. На хорошего подрядчика надейся, а проектируй как для криворукого" Продаванам шпонок - счастье, продадут своего "добра" в тыщу раз больше... А не с их ли стороны пошло это поветрие совать где надо и где не надо эти шпонки? Был такой объект в моей практике, где чрезмерное желание насовать шпонок во все места привёл к противоположному эффекту: в горизонтальных холодных швах бетон плохо затекал под шпонку, в результате под ней образовывался непровибрированный шлак... Вместо пользы один лишь вред получился. Арочная бетонная Hoover Dam построена 90 лет назад без гидрошпонок. Весь массив арки - огромное количество отлитых по очереди монолитных блоков. Сочленение соседних по горизонтали и по высоте - формируемыми опалубкой выступами "папа-мама". Блоки по высоте - примерно 2...2,5 метра - на фотографии видны характерные полосы. По ширине каждый блок бетонирования 10-30 метров. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD | Sanshum | SCAD | 1 | 06.10.2020 15:34 |
На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК? | РТО4 | Металлические конструкции | 75 | 26.08.2018 13:59 |
Как в AUTOCAD 16 для элементов чертежа (отрезков, прямых, узлов, точек) устанавливать буквенные обозначения с нижним индексом? | Izumjuri | AutoCAD | 2 | 20.06.2017 09:46 |
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой | msv_mnv | Металлические конструкции | 13 | 19.06.2012 09:50 |
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки | Д.В.А. | Деревянные конструкции | 1 | 22.03.2010 18:00 |