Обеспечение водонепроницаемости узлов сопряжения конструктивных элементов гидрошпонками
kacugu
 
начинающий инженер-гидротехник
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 893

Доброго времени суток.

В СТО Нострой 2.7.156-2014 "Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ" в п. 6.5.6.2 есть эмпирическая формула определения водонепроницаемости узлов сопряжения конструктивных элементов:
Wr = 4,24*W*Ri,
где Wr - водонепроницаемость узла сопряжения, МПа;
W - марка бетона по водонепроницаемости, МПа;
Ri - величина периметра герматизирующих зон по возможному пути миграции влаги, м.
Интересует коэффициент "4,24" - может кому попадалась статья/книжка/журнал, в которой бы описывалось откуда этот коэффициент взялся?

Добавлено:
Да простят меня админы за ап темы, но кто-нибудь понимает, а зачем вообще эта формула нужна?

Последний раз редактировалось kacugu, 01.03.2023 в 11:51.
Просмотров: 2089
 
Непрочитано 15.03.2023, 12:11
#2
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Судя по всему, формула нужна для определения размера шпонки.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 12:46
#3
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
формула нужна для определения размера шпонки.
Это было бы так при известном/заданном значении Wr. А оно нигде не задано и понятие "водонепроницаемость узла сопряжения" мне встретилось только в этом СТО
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 13:56
#4
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Это было бы так при известном/заданном значении Wr. А оно нигде не задано и понятие "водонепроницаемость узла сопряжения" мне встретилось только в этом СТО
Эту величину вы можете назначить из условий проекта.
Например: нужно обеспечить водонепроницаемость узла при уровне воды 10 м.
Соответственно, есть значение Wr.
Подбираете шпонку.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 14:14
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


СТО не читал, но формула кажется какой-то странной.
Длина пути фильтрации важна. Это верно.

Проницаемость самого бетона может ослабить общую водонепроницаемость, но при наличии контура фильтрации она не увеличит её. Представьте, что у вас есть путь фильтрации (вокруг шпонки, или по шву бетонирования или ещё какой) и вы заливаете непроницаемым бетоном. По факту шов никуда не девается и может фильтровать. А по формуле этот шов становится так же непроницаемым, якобы исчезает.

К тому же формула не учитывает возможности установки набухающих шнуров, величины адгезии шпонок к бетону, и даже прочности самой шпонки.

Если нужен реальный расчёт, а не для галочки, я бы формулой пользовался осторожно.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 14:38
#6
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Например: нужно обеспечить водонепроницаемость узла при уровне воды 10 м.
Соответственно, есть значение Wr.
В зависимости от уровня воды я принимаю марку по водонепроницаемости. Как в зависимости от УВ назначается Wr, мне лично, непонятно.
(условно) Пусть для напора в 10 м я принимаю бетон марки W4. Можно предположить, что я должен подобрать Ri так, чтобы Wr стало больше или равно W. Но это лишено смысло, тогда Ri=1/4,24.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если нужен реальный расчёт, а не для галочки, я бы формулой пользовался осторожно
Осторожность присутствует) есть попытка разобраться вообще в этой формуле. Или забить и считать по старинке как для металлических уплотнений.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 16:13
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Странно, что на периметр умножается, а не делится. Чем больше периметр, тем больше вероятность протечки, не?.. Формула была бы логичнее, если вместо периметра в метрах было бы количество шпонок уплотнения на метр погонный хотя бы. Т.е. если на пути воды один шнур - то водонепроницаемость равна водонепроницаемости бетона, умноженному на коэффициент материала гидрошпонки, подобранный на соответствие бетону, и умноженный на количество шнуров на пути воды.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 16:20
#8
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чем больше периметр, тем больше вероятность протечки
Чем больше периметр, тем больше путь, который нужно пройти воде. Чем больше путь, тем меньше градиент напора
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 16:28
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Да, перепутал с шнурами и подумал, что периметр - длина шпонки в бетоне, а не длина пути воды по шпонке. Прошу прощения.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 19.03.2023, 15:01
#10
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
В зависимости от уровня воды я принимаю марку по водонепроницаемости. Как в зависимости от УВ назначается Wr, мне лично, непонятно.
(условно) Пусть для напора в 10 м я принимаю бетон марки W4. Можно предположить, что я должен подобрать Ri так, чтобы Wr стало больше или равно W. Но это лишено смысло, тогда Ri=1/4,24.


Осторожность присутствует) есть попытка разобраться вообще в этой формуле. Или забить и считать по старинке как для металлических уплотнений.
Лучше, воспользоваться тех. данными производителя шпонок.
Формула действительно странноватая. Видимо, кучу всего загнали в коэфициент.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 14:21
#11
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Лучше, воспользоваться тех. данными производителя шпонок.
Да у меня к ним тоже вопросы.
Вот, например, вырезка аквастоповского каталога. При давлении 0,55 МПа (перемещения сейчас не учитываю) предлагается брать гидрошпонку ДВ-240/20. Количество гидрошпонок в ряду не уточняется. Когда в случае с металлическими гидрошпонками у меня для напора 40 м получается 3 ряда шпонок, ширина каждой при этом 0,7 м. Это же явно не равноценно. Либо заложена мысль, что, да, мы несколько уменьшаем градиент напора, но не доводим его до нормативного значения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вырезка из аквастоповского каталога.PNG
Просмотров: 40
Размер:	34.9 Кб
ID:	254329  
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 16:26
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Количество гидрошпонок в ряду не уточняется.
Одну надо думать.
Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Когда в случае с металлическими гидрошпонками у меня для напора 40 м получается 3 ряда шпонок, ширина каждой при этом 0,7 м. Это же явно не равноценно.
Металлический намного хуже.
1. У них не ребристый профиль. А ребристость - это не только путь фильтрации, но и защита от выскальзывания.
2. Они жесткие, и, как следствие, больше склоны к отделению от бетона - если оторвётся от бетона, то вся целиком. Пластикорезина в этом случае кажется надёжнее.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 13:16
#13
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Металлический намного хуже
Была у меня мысль, что резиновые/пвхшные гидрошпонки должны выигрывать у металлических за счёт лучшего сцепления с бетоном. Но чтобы на порядок...
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2023, 14:46
#14
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


40м - немало.
Нужна ли , вообще, шпонкк ?
Что за кострукцияа, какая толщина бетона?
Три ряда шпонок это как то некрасиво.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Аквастоп - местный производитель? Можно связаться и уточнить.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 15:36
#15
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Три ряда шпонок это как то некрасиво.
Так гидротехника. Поэтому и напоры и конструкции и толщины бетона разные.

Аквастоп приведён для примера. У остальных производителей, в принципе, похожие условия/зависимости подбора гидрошпонок - перемещения и напор.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2023, 16:14
#16
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Так гидротехника. Поэтому и напоры и конструкции и толщины бетона разные.

Аквастоп приведён для примера. У остальных производителей, в принципе, похожие условия/зависимости подбора гидрошпонок - перемещения и напор.
Зависит от контсрукции узла так же.
Если , скажем , сплошная заливка и толщина несколько метров , возможно шпонка не нужна.

Я , правда, с напором в 40 метров не работал.
Разве, что почти 40 лет назад, гидростанции ( гидропроект) .
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 13:09
#17
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
возможно шпонка не нужна
у нас всегда устанавливаются и во временные (строительные) и в постоянные (температурные) швы.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2023, 13:22
#18
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
у нас всегда устанавливаются и во временные (строительные) и в постоянные (температурные) швы.
Всегда устанавливаются КАКИЕ шпонки? Резиновые, или всё-таки стальные?
Так-то в холодные швы бетонирования раньше ничего не ставили, и нормально стоят до сих пор те ГЭС...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 13:55
#19
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Всегда устанавливаются КАКИЕ шпонки? Резиновые, или всё-таки стальные?
Сталь/латунь. Сейчас стали поступать предложения ставить резиновые/пвх-шные.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Так-то в холодные швы бетонирования раньше ничего не ставили, и нормально стоят до сих пор те ГЭС..
Offtop: Видимо у разных институтов было принято по-разному
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2023, 14:34
#20
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сталь/латунь.
Латунь ни разу не встречал в холодных швах бетонирования. В деформационных - да, была такая вещь...
Оцинковку в холодные швы бетонирования напорного сооружения - ставил сам лично. Хоть и были вопросы в целесообразности (напор небольшой, толщина бетонного сечения огромная, трудностей с надлежащей подготовкой поверхности блока бетонирования не было), но "опытные товарищи" сказали: "Пусть будет. На хорошего подрядчика надейся, а проектируй как для криворукого"
Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сейчас стали поступать предложения ставить резиновые/пвх-шные.
Продаванам шпонок - счастье, продадут своего "добра" в тыщу раз больше... А не с их ли стороны пошло это поветрие совать где надо и где не надо эти шпонки?
Был такой объект в моей практике, где чрезмерное желание насовать шпонок во все места привёл к противоположному эффекту: в горизонтальных холодных швах бетон плохо затекал под шпонку, в результате под ней образовывался непровибрированный шлак... Вместо пользы один лишь вред получился.

Арочная бетонная Hoover Dam построена 90 лет назад без гидрошпонок. Весь массив арки - огромное количество отлитых по очереди монолитных блоков. Сочленение соседних по горизонтали и по высоте - формируемыми опалубкой выступами "папа-мама". Блоки по высоте - примерно 2...2,5 метра - на фотографии видны характерные полосы. По ширине каждый блок бетонирования 10-30 метров.
Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Видимо у разных институтов было принято по-разному
"Мы всегда так делали" - сильный и зачастую непробиваемый аргумент... Но я за рациональный подход. Независимо от того, какой институт, инженер должен отдавать себе отчёт в том, что делает и зачем
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обеспечение водонепроницаемости узлов сопряжения конструктивных элементов гидрошпонками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD Sanshum SCAD 1 06.10.2020 15:34
На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК? РТО4 Металлические конструкции 75 26.08.2018 13:59
Как в AUTOCAD 16 для элементов чертежа (отрезков, прямых, узлов, точек) устанавливать буквенные обозначения с нижним индексом? Izumjuri AutoCAD 2 20.06.2017 09:46
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой msv_mnv Металлические конструкции 13 19.06.2012 09:50
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки Д.В.А. Деревянные конструкции 1 22.03.2010 18:00