Поэтажные выпуски арматуры под стены в монолите не всегда нужны?!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2023, 12:46 #1
Поэтажные выпуски арматуры под стены в монолите не всегда нужны?!
projserv
 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42

Уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь реализовывал в проектах монолитных зданий подобную рекомендацию, что при отсутствии вертикального растяжения поэтажные выпуски арматуры под вышележащие стены не нужны. Источник: Информационный бюллетень №87. Технология и индустриализация армирования железобетонных конструкций. (НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР. 1975г.)

То есть, как понимаю, примыкание стены к нижележащему перекрытию можно условно считать шарнирным (нет момента, обуславливающего вертикальное растяжение).
Если нет сейсмики и больших ветровых нагрузок, такой подход существенно экономит арматуру и трудозатраты.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выпускам нет.jpg
Просмотров: 253
Размер:	87.0 Кб
ID:	254517  

Просмотров: 1230
 
Непрочитано 27.03.2023, 12:50
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь реализовывал в проектах монолитных зданий подобную рекомендацию, что при отсутствии вертикального растяжения поэтажные выпуски арматуры под вышележащие стены не нужны.
можно было бы и опрос прикрутить....
я не реализовывал, и думаю вряд ли кто, вообще честно говоря не вспомню эту картинку.
хорошо хоть стены а не колонны.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 14:06
#3
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь реализовывал в проектах монолитных зданий подобную рекомендацию, что при отсутствии вертикального растяжения поэтажные выпуски арматуры под вышележащие стены не нужны. Источник: Информационный бюллетень №87. Технология и индустриализация армирования железобетонных конструкций. (НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР. 1975г.)
Не реализовывали такое решение.
Выпуски необходимы не только для восприятия "вертикального растяжения".
З.Ы. На "свеженькие" материалы вы ссылаетесь).
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 15:02
#4
projserv


 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Не реализовывали такое решение.
Выпуски необходимы не только для восприятия "вертикального растяжения".
З.Ы. На "свеженькие" материалы вы ссылаетесь).
Сам удивился, наткнувшись на этот документ. Но основные материалы арматуры, бетона и законы сопромата и гравитации с тех пор не изменились. Укажите, пожалуйста, современный норматив, где описано, что выпуски необходимы не только для восприятия "вертикального растяжения". В СП 63 я такого не нашел.
projserv вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 15:19
| 1 #5
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Сам удивился, наткнувшись на этот документ.
Это не документ.
Просто в те времена форум "двж.ру" еще не изобрели, а новаторские мысли в головах у народа бродили. И их надо было где-то выражать.
Вот и сочиняли всякие "информационные бюллетени".
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 15:31
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Так арматуры в стенах ведь совсем может не быть, бетонные стены не запрещены. Конструктивно армируются углы и обрамление проемов, по-моему, даже серия есть такая.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 15:47
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,979


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
примыкание стены к нижележащему перекрытию можно условно считать шарнирным
Скорее, условно жёстким - до тех пор, пока равнодействующая реакции лежит внутри ядра сечения стены.

Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
такой подход существенно экономит арматуру и трудозатраты
А может и нет: к чему привязывать арматуру следующего этажа?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 16:07
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А как величину анкеровки нижней арматуры соблюсти тогда?.. Поэтому и гонят её на всю высоту, а в верхней плите загибают в стороны. В книгах тех лет и приварку гайки разрешали, и к величине анкеровки относились проще.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 16:16
| 1 #9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


В панельных зданиях тоже выпуски не делают.
Если в стенах нужна сжатая арматура, при отсутствии выпусков возможно имеет смысл просчитать плиту на местное сжатие
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 16:35
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
такой подход существенно экономит арматуру и трудозатраты.
Такой подход возможен только тогда, когда арматура не нужна по расчету на сжатие. А иначе как вы собираетесь передавать усилия сжатия с одного арматурного стержня на другой?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 22:50
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Такой подход возможен только тогда, когда арматура не нужна по расчету на сжатие.
Так только такой случай и рассматривается ))
Ну или ещё один - когда арматура требуется в середине высоты стены (по расчёту с учётом гибкости из плоскости) и не требуется на опорах (расчёт контактного стыка, или как там его)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 13:47
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Такой подход возможен только тогда, когда арматура не нужна по расчету на сжатие
А в монолитных зданиях стеновой конструкции она почти всегда не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 17:58
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Берём панельное здание.
Ставим панели стен 1 этажа, без сварки ложим панели перекрытия, без сварки ставим панели стен 2 этажа, ложим панели перекрытия, ставим панели стен 3 этажа, ложим панели перекрытия, ставим панели стен 4 этажа, ложим панели покрытия, клеим обои.
Будет ли стоять ?
Конечно.
Вывод : Арматура в здании не нужна. Можно класть только бетон.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 18:54
#14
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно класть только бетон.
В крупноблочных здания, в городе из вашей подписи, так и делали когда-то. И заметьте - ни одного обрушения не было.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 02:02
#15
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Сам удивился, наткнувшись на этот документ. Но основные материалы арматуры, бетона и законы сопромата и гравитации с тех пор не изменились. Укажите, пожалуйста, современный норматив, где описано, что выпуски необходимы не только для восприятия "вертикального растяжения". В СП 63 я такого не нашел.
Вам написали ниже - вертикальную арматуру стен надо анкеровать. Т.е. П-обр. детали или сварные сетки (сетки - реализовано в панельках).
Помимо анкеровок встает вопрос трещин. Как с ними быть и как оценивать в этом узле.
Касательно вопроса: "а как же в нормах".
Про обеспечение анкеровки арматуры (вертикальной) было сказано, пункт из СП 63 я указывать не буду, как и об обеспечении трешиностойкости.
Есть СП 430, пункт 4.1: Монолитные конструктивные системы проектируют по настоящему своду правил с учетом СП 63.13330. Узлы и сопряжения несущих элементов при проектировании монолитных конструктивных систем принимают преимущественно жесткими. - данные узлы не назвать "жесткими".

Активистам, пишущим "можно" - рекомендую под свою персональную ответственность пустить данное решение в работу (...безумству храбрых...) . Я бы не расписался. Плюсом к вертикальной арматуре удобно крепить арматуру идущую выше
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поэтажные выпуски арматуры под стены в монолите не всегда нужны?!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выпуски арматуры из ростверка Саразан Железобетонные конструкции 43 13.03.2014 00:20
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Нужны стены окна и двери для плоскостного чертежа yamirra AutoCAD 1 20.02.2009 02:02
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09