Непрочитано 25.01.2019, 17:51 #1
Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке
Виталийченко
 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10

Здравствуйте!
Вопрос в следующем: здание не более 28м., верхние этажи – офисы (2 степень огнестойкости), нижние 2 этажа – подземная автостоянка (1-ая степень огнестойкости).
Могу я сделать общую лестничную клетку для эвакуации из подвала и наземной части здания с учетом обеспечения раздельных выходов с применением рассечки в ЛК? Если да, то какие требования предъявляются?
Просмотров: 5591
 
Непрочитано 27.01.2019, 09:31
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу,
отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа,
расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных
маршей между первым и вторым этажами;
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 13:03
#3
Виталийченко


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10


Это получается, что если у меня допустим 5 подземных этажей, то рассечку делать на 5 этажей? Можете объяснить в чем логика?

Есть также такой пункт СП1 и в нем ничего не сказано про пол подвала:
5.2.7 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
Виталийченко вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 14:00
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных
маршей между первым и вторым этажами
;
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 19:12
#5
Виталийченко


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10


Асашай, я понял, что от пола... Но для чего на все этажи вести перегородку 1-ого типа?
В старом пособии по проектированию общественных зданий и сооружений, рассечка изображена не от пола подвала. См. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_60.jpg
Просмотров: 374
Размер:	103.6 Кб
ID:	210387  
Виталийченко вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 15:15
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


не на все этажи, читайте внимательно
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 20:25
#7
Виталийченко


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10


Я имею ввиду на все подземные этажи.
Почему я не могу перегородку опереть на марш лестницы и тем самым обеспечить геометрическое разделение пути эвакуации (снизу и сверху).
Кто как выполняет такие рассечки? Прошу поделиться опытом. У нас уже практически все построено, а пожарный эксперт не пропускает вариант с опиранием перегородки на марш (как в приложенном скрине в моем предыдущем сообщении)
Виталийченко вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 10:05
#8
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


смысл отделения подвала от надземных этажей - это для того, чтобы люди при эвакуации из надземной части не могли по ошибке попасть в подвал, вот по этой логике и разделяйте лестничную клетку
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 11:20
#9
Виталийченко


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 10


Асашай, Вы меня не понимаете. У нас на стройке уже выполнена рассечка опираемая на лестничный марш, как указано в прилагаемых картинках, а пож. эксперт хочет выполнить, как на прилагаемом рисунке, ссылаясь на п.5 ФЗ123
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок рассечка в ЛК.jpg
Просмотров: 324
Размер:	43.4 Кб
ID:	210438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рассечка в ЛК 2 .jpg
Просмотров: 346
Размер:	86.3 Кб
ID:	210439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рассечка в ЛК.jpg
Просмотров: 325
Размер:	96.4 Кб
ID:	210440  

Последний раз редактировалось Виталийченко, 30.01.2019 в 11:27.
Виталийченко вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 dip Пожарная безопасность 54 18.02.2021 04:19
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Требования к устройству шпунтовых свай из U-профиля ALEX-LCL Основания и фундаменты 3 28.02.2016 13:13
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? Алексей_rus Пожарная безопасность 7 21.01.2016 07:16
Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке lopinvladimir Прочее. Архитектура и строительство 4 05.02.2015 11:39