| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке!

Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2010, 16:16 #1
Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке!
akex
 
инженер-конструктор, ГИП
 
Москва
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 36

Всех приветствую! помогите ответить на поставленные вопросы. Планируется возведение пристраеваемой трехэтажной лестничной клетки! Основа лестницы - металлокаркас, фундамент столбчатый, т.к в ста метрах от возведения лежит русло реки, но геологической экспертизы еще не получали, планирую по периметру ЛК, исключая сторону прилегания к существующему зданию, пустить монолитные ленточные фундаментные подушки с выпусками к колоннам средних рядов, отметка уровня которых будет соответствовать уровню залегания фундамента здания! Объект строительства находится в Крыму (Алушта), по сейсмике 9 баллов!
вопрос:
1) Можно ли столбчатые фундаменты крайнего ряда, находящегося непосредственно ближе к зданию, одной гранью совместить с фундаментной стеной существующего здания, не делая компенсационный зазор (заказчику очень важно съэкономить место) или что для этого надо предусмотреть???? (файл фундамента прилагается ниже)
2) Возможно ли связать ЛК на всех этажах с существующим зданием жесткими узлами (узел прилагается ниже) в местах устройства дверных проемов!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1 copy.jpg
Просмотров: 157
Размер:	91.7 Кб
ID:	33427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-2 copy.jpg
Просмотров: 161
Размер:	47.5 Кб
ID:	33428  

Просмотров: 3660
 
Непрочитано 12.02.2010, 16:24
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


1.Можно, если ленточный фундамент под стену понесет дополнительную нагрузку от опор клетки.Нужен расчет
2.Ответ тот же.можно, если понесет кладка стены.
Вообще то все пристраиваемые вещи лучше не связывать с основной конструкцией
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 16:51
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Лучше сделать буронабивные сваи под стойки лестницы. Лестницу отделить от существ. здания деформационным швом.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 19:36
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


1. Лучше отделить - если вплотную, не чётко будет работать фундамент. Надо всего 2 см.
2. Узел не очень-то жёсткий, лучше сделать подвижный шарнир в вертикальной плоскости.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 14:25
#5
akex

инженер-конструктор, ГИП
 
Регистрация: 12.02.2010
Москва
Сообщений: 36


Ребята, спасибо за помощь!!!

SetQ, ответ мне ясен, только возник вопрос: отделить фундаменты лучше будет несъемной опалубкой????
akex вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 20:41
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Да, можно поставить опалубку из досок, а потом просто не снимать их. Когда в деф. швах ставят доски, то их дополнительно антисептируют для долговечности, можно тоже чем-нибудь пропитать.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь по Archicad 12 штриховка Artmen ArchiCAD 10 11.01.2014 13:51
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... ss20_sasha AutoCAD 8 27.09.2005 17:23
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47