Расчет прогона из двутавра пролетом 9 метров на устойчивость
Регистрация: 25.01.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1748
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 180
|
Равномерно-распределенная нагрузка составляет 780 кг/м, длинна прогона 9м(изначально Вами указана балка 35Б1).
Принятая Вами 9- метровая балка проходит на прочность и устойчивость на нагр.0,78т/м. Последний раз редактировалось Shar, 27.02.2023 в 13:29. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
Сталь забыли написать
Сталь 255. Кристалл показывает коэффициент 1,76 если пояс не раскреплен, и коэффициент 0,5 при раскреплённом поясе. Результат отличается в 3 раза ТС, поищите темы про раскрепление верхнего пояса сэндвичем |
|||
|
||||
Если считать, что балка не раскреплена из плоскости, то сечение при стали С245 не проходит в 2,5 раза. Так что всё зависит от того, является ли сэндвич-панель расреплением балки из плоскости. Если не является, то нужно ставить раскрепление в середине пролёта.
|
||||
|
||||
Регистрация: 25.01.2020
Сообщений: 2
|
Цитата:
всем спасибо за рекомендации, много стало понятно |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963
|
Цитата:
Связями прежде всего. Но если не считаем сэндвич за раскрепление (на это нужен как минимум отдельный расчет, где надо проверить понесет ли крепления сэндвич фиктивную горизонтальную силу), то и скатную составляющую сэндвич тоже не сможет на себя взять, так как если сэндвич, то значит есть приличный угол наклона кровли. Покажите лучше полностью схему. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Прогон, говорите? А скатной составляющей от уклона кровли там случайно нет? А то изгибающий момент в слабом направлении может смазать всю картину. Если, конечно, кровельные панели не создают жёсткий диск. (Если создают, то нет ни скатной составляющей, ни проверки устойчивости). А раскрепления, кроме связей, можно создать системой тяжей, как показано в серии 1.460.3-22, вып. 1, лист 05КМ, 06КМ.
|
|||
|
||||
Ну если нет желания выполнять специальный расчёт на предмет возможности раскрепления сэндвич-панелями, то к верхнему (сжатому) поясу можно подвести распорку, которая должна быть в результате замкнута на узел горизонтальных связей, ежели таковые имеются.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями | 1969 | Металлические конструкции | 4 | 04.10.2019 19:03 |
Проверка на устойчивость прогона из швеллера | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 19.03.2012 18:13 |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 02.02.2011 15:23 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |