Непрочитано 24.07.2014, 09:18
Узел шарнирного сопряжения колонны из трубу и балки из двутавра
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

Добрый день, я понимаю , что данный вопрос ни раз уже обсуждался, но я так и не нашел для себя решения.
в моем случаи есть труба - колонна, пролет - 9м, и балка по расчету 40Б2, кровля односкатная (узел примыкания приложен), соединяется все это через одну накладку на болтах
вопросы: жизнеспособен ли узел, как проверить стенку трубы на отрыв/выров (зарубежные коллеги это считаю) в нашей литературе не нашел??
заранее спасибо
Просмотров: 7643
 
Непрочитано 18.02.2023, 11:47
#21
Netrope


 
Регистрация: 18.02.2023
Сообщений: 2


Доброго времени, планирую навес под авто. На данный момент установлены 2 трубы 80*80*3 с расстоянием между ними 5640 (распределённая нагрузка 400 кг\мп). Далее с отступом в 3800 от первой пары труб планирую поставить вторую пару из 100-120 труб прямоугольных. На первую пару из 80й трубы планирую двутавр 20Б1 или 20. На вторую пару с расстоянием между столбами 5960-6000мм также планирую поставить двутавр 20Б1 или 20 (распределённая нагрузка 600кг/мп). Нравится узел в прикреплённом, но есть один момент. Для установки секционных ворот мне необходима плоскость по 80й трубе т.е. выступает на 10мм нижняя полка, как обойти, срезать 10мм или сместить от оси на 10мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2023-02-18_11-00-29-231.jpg
Просмотров: 118
Размер:	54.1 Кб
ID:	253484  
Netrope вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 19:27
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Срезать по всей длине чтоли?
Думаю есть варианты... Конструирования в том числе. Да и бывает проще что-то наварить.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 19:57
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Цитата:
Сообщение от Netrope Посмотреть сообщение
Доброго времени, планирую навес под авто. На данный момент установлены 2 трубы 80*80*3 с расстоянием между ними 5640 (распределённая нагрузка 400 кг\мп). Далее с отступом в 3800 от первой пары труб планирую поставить вторую пару из 100-120 труб прямоугольных. На первую пару из 80й трубы планирую двутавр 20Б1 или 20. На вторую пару с расстоянием между столбами 5960-6000мм также планирую поставить двутавр 20Б1 или 20 (распределённая нагрузка 600кг/мп). Нравится узел в прикреплённом, но есть один момент. Для установки секционных ворот мне необходима плоскость по 80й трубе т.е. выступает на 10мм нижняя полка, как обойти, срезать 10мм или сместить от оси на 10мм?
Можно так и так (но желательно чтобы минимальные расстояния от центра болта до кромки соблюдались).
В любом случае, надо стойку и на момент от эксцентриситета проверить (80x3 - хлипкая очень) - М = P*h - Р - нагрузка от балки на стойку, h - расстояние от центра тяжести до болтов (примерно).
И по верху балки нужно обязательно раскрепление в горизонтальной плоскости этом случае (слишком маленькое здесь расстояние между болтами по сравнению с высотой балки).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 19:17
#24
Netrope


 
Регистрация: 18.02.2023
Сообщений: 2


Сложные термины пошли, то есть правильно ли я понял, что при боковой нагрузке на кровлю, слабым местом является узел сопряжения балка\стойка? Сейчас подумываю взять на другую пару столбов трубы 120х120х4. Помимо двух болтов, планирую приварить с обратной стороны трубу 100х100 внахлёст к торцу двутавра и с напуском на стойку порядка 200-300 мм, такая обвязка жизнеспособна или связывать конструкции на болтовых соединениях сваркой не правильно?
Netrope вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирного сопряжения колонны из трубу и балки из двутавра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08