Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Если есть расслоение металла во вланце ВП ферм?

Если есть расслоение металла во вланце ВП ферм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2007, 17:34 #1
Если есть расслоение металла во вланце ВП ферм?
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Очень ли плохо если есть небольшое расслоение (около 20%) во фланце верхнего пояса (сжатие) монтажного стыка ферм?...
Где посмотреть допускается ли это и если да, то насколько?...
Да... Соединение на высокопрочных болтах...
Вроде бы не должно ничего плохого происходить...
Или криминал?...
Просмотров: 1897
 
Непрочитано 19.06.2007, 20:29
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


попробуйте посмотреть в ПОСОБИЕ по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*).
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2007, 09:10
#3
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от ЛИС
попробуйте посмотреть в ПОСОБИЕ по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*).
Именно там нет...
Просмотрел много документов, но везде речь идет либо о изночальном прокате с завода (а там контроль на глаз, если есть подозрения, то снимается стружка, которая не должна раздваиваться), либо о фланцах по нижнему поясу ферм...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2007, 09:13
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


А что нам говорят по поводу соединений на высокопрочных болтах? там вообще допускается разве такое расслоение? все равно на сжатие или растяжение. :?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2007, 09:28
#5
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


В Рекомендациях по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций несплошности нормируются и, в принципе, некоторое количество допускается...
Кстати, если "оно" вылезло на торец, то будет ли лучше от "разделать и заварить"?...
Chief Justice вне форума  