Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента?

Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2012, 13:14 #1
Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Коллеги подскажите пож. какой может быть максимальный свес стены выполненной из керамзитобетонных камней, толщиной 400мм.? относительно фундамента. (см. рисунок.) Если кто знает дайте ссылку на литературу или норматив! Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свес блока.JPG
Просмотров: 1406
Размер:	61.1 Кб
ID:	74581  

Просмотров: 15502
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:25
#2
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


считайте момент
Fool вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:31
#3
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


При кирпиче max 10см-пособие кам-армокам ,читать иногда полезно
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:52
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
При кирпиче max 10см-пособие кам-армокам ,читать иногда полезно
Но если по обрезу фундамента уложить плиту под кирпичную стену и равную толщине этой стены, то свес может быть любым.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:04
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


прямо уж любым
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:05
1 | #6
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Нитонисе Вы это хотели сказать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cvec.JPG
Просмотров: 1553
Размер:	37.9 Кб
ID:	74598  
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:49
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
прямо уж любым
Любым, обоснованным расчетом. Конструктивное требование о 10 см свеса для кирпича уже не работает.

Цитата:
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
Нитонисе Вы это хотели сказать?
Да, именно это.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:02
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


ну можно же ступенчато сделать. Видел (правда не в цоколе, а в стенах лоджий), делали ступенчатый выступ до метра (визуально). правда от лоджии нагрузки меньше. Ну тут тоже смотря какая стена
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:35
#9
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


согласно СНиП РК 5.02-02-2010 п. 6.65 (Толщина стены первого этажа не должно превышать толщину фундамента стены болеечем на 20 см , может и в СНиП РФ что-то на подобное есть ?
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:54
#10
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


50мм, а сколько надо?
Robert Bartini вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 22:56
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый nikolay2. Возможно это не совсем то, о чем Вы спрашивали, но близко к теме.
СНиП II-22-81*
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

п.6.65. Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущественно проектировать ........
...... Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п. 6.34).
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 17:25
#12
Максим1970


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 4


СП 15.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

9.57 Общий вынос карниза в сплошной кладке, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать длины камня или кирпича.
Максим1970 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 14:02
#13
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Тоже интересует этот вопрос, фундаментный блок 400мм, кладка 380мм из силикатного кирпича 250х120х65, строители промахнулись и свес вдоль фундамента получился 40мм. Я так понимаю при определенной кладке можно выполнить свес и 200мм, но при обычной рядовой это же не допустимо?
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 16:17
#14
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191


СН 1.03.01-2019

5.4 Стены из мелких блоков

"Свес стены относительно цоколя должен составлять не более 50 мм".

Но немного несогласен с этим пунктом, т.к. непонятно, чем это обоснованно.
Ещё не понятно, что подразумевается под понятием "мелкий блок", обычный кирпич, или керамзитобетонные блоки шириной 400 мм сюда тоже включены?

Последний раз редактировалось petia, 28.01.2021 в 16:42.
petia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? Потрошитель Основания и фундаменты 11 16.12.2009 10:56
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32