Непрочитано 30.11.2021, 20:00
Правильность армирования сваи
Dashadary
 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли подобрана арматура в буронабивной свае-стойке. Сопряжение сваи с ростверком жёсткое. Проект делали пару лет назад с более опытным конструктором ( сейчас он не работает у нас). Сейчас мне кажется, что армирования маловато. А в проект сейчас только вносим небольшие изменения и выдаем. Свая-стойка диаметром 500мм с армированием d20. При расчете кольцевого сечения в лире не выдает армирования. Сваю тогда считали как колонну - правильно ли это. Или нужен пример армирования

Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:08.
Просмотров: 6990
 
Непрочитано 02.12.2021, 23:17
#41
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,920


Цитата:
Сообщение от Dashadary Посмотреть сообщение
Но ростверк низкий и ветра не будет при шарнирном описании стен -это мнение коллеги.
Вы или СП верьте, или коллеге ))).
Ну и в чём проблема посчитать сваю на сжатие, а не заниматься гаданием? Расчётную длину и всякие там на буронабивное - из свайного СП, эксцентриситеты случайные - из железобетонного СП... Круглое сечение раньше методом попыток считалось, да и калькулятор найти не сложно (http://webcad.pro/gb_col_cir/gb_col_cir.html). После десятка аналогичных фундаментов, а они почему-то всегда разные, сможете оценивать "на глаз". Типовые знаю только под мосты, это иная парафия...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 07:40
#42
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Если не можете посчитать с учетом грунта, не можете определить глубину условной заделки и еще много чего не можете - упрощайте свою задачу до тех пор, пока она не окажется Вам посильной. При каждой итерации упрощения - "упрощайте так, чтобы было в запас".

Например:
- сваю моделируйте как стержень 5 метров с заделкой на нижнем конце
- собирайте нагрузку от ветра на конструкции выше земли (не забудьте изменение ветра по высоте, пульсацию и т.д.)
- выполите расчет консольного стержня (можно в АРБАТЕ Скадовском) с длиной 5 метров на 2 комбинации нагрузок
а - max N, Max Q
b - min N, Max Q

Это, наверное, тот минимум, чтобы "на глаз" прикинуть порядок цифр и характер армирования сваи.
Xenser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 08:31
#43
Dashadary


 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вы или СП верьте, или коллеге ))).
Ну и в чём проблема посчитать сваю на сжатие, а не заниматься гаданием? Расчётную длину и всякие там на буронабивное - из свайного СП, эксцентриситеты случайные - из железобетонного СП... Круглое сечение раньше методом попыток считалось, да и калькулятор найти не сложно (http://webcad.pro/gb_col_cir/gb_col_cir.html). После десятка аналогичных фундаментов, а они почему-то всегда разные, сможете оценивать "на глаз". Типовые знаю только под мосты, это иная парафия...
получилось требуемое армирование 35см2, если защитный слой принять 70мм
Dashadary вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 04:45
#44
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dashadary Посмотреть сообщение
получилось требуемое армирование 35см2, если защитный слой принять 70мм
А с чего ради защитный слой то 70 мм?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильность армирования сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования МишаИнженер Расчетные программы 21 07.09.2020 09:49
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи petrgrigorich Основания и фундаменты 0 14.02.2018 11:01
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
О типе армирования сваи Istas Основания и фундаменты 3 09.07.2010 10:37